Hej alla glada!
Jag har problem med min pump.
För några veckor sedan byttes Växelventilen för att det inte funkade som som det skulle men nu har jag fortfarande svårt att få rätt värme i huset.

Jag bor i 1,5 plans villa med källare.

Är det någon vänlig skäl som kan säga på ett unjefär vad jag ska ställa in pumpen på???? har bara bott här sen i juli så det är första vintern!


Tack på förhand
Mvh Fredrik
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Rego 600
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 19:44:15 »
Stäng pumpen och lufta värmesystemet. Se till att trycket ligger mellan 0,5-1 bar.

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego 600
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 20:51:05 »
Tack för svaret.
Jag bytte nyligen alla termostat husen så jag har luftat hela systemet.

Mvh Fredrik


Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad macki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
    • Status pÃ¥ IVT Greenline HT9
SV: Rego 600
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 22:37:32 »
Är alla termostater öppna fullt ut?
Vilka temperaturer har du på de olika givarna i pumpen?
Vad har du för inställningar i pumpen?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Rego 600
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2010, 13:16:21 »


Jag bytte nyligen alla termostat husen så jag har luftat hela systemet.


Har du justerat flödet i ventilen?

Det kan vara så att de nya ventilerna har högre Kvs-värde, och är inte ventilen är justerad för den radiator som ventilen betjänar.....så kan den nya ventilen orsaka kortslutning i systemet. Hoppas att du INTE har aktiva termostater på radiatorventilerna.

Har du strypning (trimventil) på radiatorernas retur?

Är smutsfiltret rengjord?

Läser ditt första inlägg igen, för att försöka förstå ditt problem. Tolkade ditt inlägg som att du hade fått problem efter byte av trevägaren. Nu ser jag att du skriver "fortfarande svårt att få rätt värme i huset"

Rätt inställningar för ditt hus kan du endast själv bestämma. Skaffar du en rumsgivare till värmepumpen, så har du bra hjälp på vägen till komfort.


Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego 600
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2010, 19:52:17 »
Hej igen!
Jo jag har bytt alla termostat husen men bara satt dit en termostat och det är i sovrummet.
Så ja alla andra husen är fullt öppna.

jag hade problem innan jag fick växelventilen bytt och jag tror att det är inställningen som jag inte kan med det var inte jag som bytte den utan en vvs kille(tror han vet vad han gör) Hoppas!!!!


Har du strypning (trimventil) på radiatorernas retur? nej det har jag inte.


Är smutsfiltret rengjord? japp det är det.

Jag skriver ner mina värden men som lexus skrev så förstår jag att det är olika mellan hus o läge men jag har verkligen inte en aning om vad den ska stå på.

Värme 5,2   finjustering +2,5
gt1     42,6 nu 34,6
gt2     -1,1
gt3     frÃ¥n47,5
gt6     88,1
gt8     51,1
gt9     43,0
gt10    73,8
gt11    -2,0

mvh fredrik
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Rego 600
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2010, 20:03:51 »
Gjorde pumpen varmvatten när avläsningarna gjordes?

Givaren för GT10 är trasig.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego 600
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2010, 20:11:22 »
Ja det gjorde den!

oki vad är det för givare???? gt10
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Rego 600
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2010, 20:22:22 »

Värme 5,2 finjustering +2,5 är grymt hög värmekurva, vilket jag misstänker beror på att flöden inte är injusterade.

Är det så att du har tvårörsystem och bytt alla radiatorventiler, men inte justerat ventilen för det Kv-värde som radiatorn behöver.....så är det toligt att de flesta radiatorer har för lågt flöde.


Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Rego 600
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2010, 21:28:54 »
Brinevätska in (från borrhålet) Trasig på min pump också.

oki vad är det för givare???? gt10
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego 600
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2010, 22:03:55 »
ok där ser man!
Hur går man till väga för att åtgärda den???

tackar alla som hjälpt till!!!

mvh
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!