Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2006, 19:42:25 »
Om inte VP:n klarar en modern jordfelsbrytare, måste det vara fel på den.

Inte enligt CTC - de rekommenderar 300 mA men inte 30mA pga risken för att den löser ut i onödan.

Den jag pratade med kunde inte svara exakt vad detta beror på.

Med en Ecoair kunde det kanske vara mer motiverat med jfb. Jag klarar mig nog utan (är väl lite osvensk ;)).
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Porcupine

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #31 skrivet: 16 oktober 2006, 19:46:12 »
Jag klarar mig nog utan (är väl lite osvensk ;)).
Lästips (utöver "The Book of Risks" som jag redan tipsat om): "I trygghetsnarkomanernas land: Sverige och det nationella paniksyndromet" av David Eberhard. Visst är det osvenskt att avstå från jordfelsbrytare...
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #32 skrivet: 16 oktober 2006, 20:53:41 »
Jag vill bara pÃ¥peka att jorfelbrytare inte är  särskilt svenskt, vi är bland dom sista i europa att införa nÃ¥tt som dom flesta länder har haft i mååånga Ã¥r
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #33 skrivet: 20 oktober 2006, 17:15:36 »
Självklart skall man ha jordfelsbrytare...det är världens billigast livsförsäkring.

Om man har problem med utlösningen (pÃ¥ jorfelsbrytaren  ;)) har man mycket krypströmmar.
eller fel i elanläggningen.eller gamla apparater osv osv
Det är så dumt att inte ha en.

Det skall i en juste anläggning inte vara några problem.....Har man problem bör man inte ta bort den, utan kanske dela upp centralen på dubbla jfb

Folk dör av ström, men människan är den dummaste varelsen på jorden.
Tänk på att små barn inte alltid vet att uttagen innehåller livsfarlig spänning.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #34 skrivet: 20 oktober 2006, 23:33:43 »
Men du som installerar CTC - har du nån koll på hur jfb lirar ihop med vp? Läs ovan vad CTC svarade när jag frågade - de rekommenderade bara 300 mA till Ecoxxx.
Helst vill man ha 30 mA för personskydd, men med min Ecoheat löser den direkt.  knUp
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad grolim

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #35 skrivet: 21 oktober 2006, 01:42:19 »
Japp, Jag har koll på hur en 30 mA jfb lirar ihop med en CTC EcoAir 5.9 + EcoLogic + NIBE Eminent cu 100L... Svaret är: -Ypperligt bra!

Hur är det möjligt då? -Jo, jag inskaffade en ny färdigbyggd, tvåradig normcentral från Malmbergs, innehållandes 12 st 10A, 3 st 16A samt 30 mA jordfelsbrytare - pris = 732 kr + moms. Till denna nya central anslöt jag sedan EcoAir 5.9 + EcoLogic + NIBE Eminent cu 100L och inget mer. Allt har gått felfritt sedan installationen för två år sen, jfb:n har aldrig tjuvlöst.

Vad det gäller CTC:s svar till dig så stämmer de inte överens med min anläggning i alla fall. Man ska dock komma ihåg att pumpen och vvb:n sitter på en egen gruppcentral utan störningar från resten av husets elprylar.

// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #36 skrivet: 21 oktober 2006, 12:04:52 »
Det är ju bra att det kan funka, men du har bara erfarenhet från 1 installation - din egen. Errol har antagligen gjort ett större antal.

Och CTCs rekommendation grundar sig väl på något?

Min Ecoheat löser 30 mA jfb även om jag bara har den inkopplad.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad grolim

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #37 skrivet: 21 oktober 2006, 12:37:07 »
Gör som errol menar och jag har gjort då, dela upp på fler gruppcentraler med var sin jfb. Löser jfb:n då också?

// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #38 skrivet: 21 oktober 2006, 12:38:54 »
En gång till då :) - om jag kopplar in enbart vp på jfb så löser den direkt när kompressorn är igång.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad grolim

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #39 skrivet: 21 oktober 2006, 12:43:28 »
OK! Då är nog bara till att börja felsöka i EcoHeaten, den kan inte vara korrekt installerad internt (från fabrik) ...tror jag.

// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #40 skrivet: 21 oktober 2006, 12:44:50 »
Då har du överslag i lindningarna på kompressorn megga den så ska du se att det är där problemet ligger så det är nog bara börja spara till ett kompressorbytte.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #41 skrivet: 21 oktober 2006, 12:46:23 »
Ok...men detta hände när kompressorn var cirka 6 månader....och enligt CTC var det förväntat att den skulle lösa....samma sa min elektriker.... Sc:,h
Fortsättning följer. :)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!