Annars står ju pumpen och skickar ut massa onödig extra energi och värme mot huset, som den egentligen inte behöver.
Njae... vart skulle all denna onödiga extra energi ta vägen då, med tanke på att energi inte bara försvinner? Energimässigt så blir det ju ingen större skillnad, då vattnet (och energin) kommer tillbaka till pumpen om termostaterna stryper.
Det som däremot händer är att den aktiva vattenvolymen minskar så att VPn har mindre vatten att arbeta mot, vilket gör att du kan få onödigt mycket start/stopp och dessutom skickar ut lite onödigt hög temperatur på radiatorkretsen vilket ger aningen lägre COP.
Själv kör jag nu med helt termostatstyrt hus. Har en volymtank på 210 liter och hade förra dygnet 6 starter (inkl. vv-körningar). Tycker det fungerar fint. Körde tidigare med rumsgivare och det fungerade fint det med, men när varierande värmebehov i olika delar av huset blev allt för komplext, så inaktiverade jag den och körde med termostater istället och det fungerar nästan lika bra.