Titel: EL dimensionering 1145-10kW
Skrivet av: mikst skrivet 09 februari 2012, 10:23:19
Jag ska koppla in en 1145-10kW och funderar på hur elförsörjningen ska dimensioneras.
Det är ca 10-12 m mellan elcentral och VP. Kabeln kommer att klammas på vägg.
En installatör rekommenderade att dra 5x2,5mm2 fram till pumpen. Räcker detta?
Ska den avsäkras med 16 eller 20A?

Hur är era pumparinstallerade?
Titel: SV: EL dimensionering 1145-10kW
Skrivet av: Remo skrivet 09 februari 2012, 11:28:26
Det räcker om det 16A men till 20A måste du ha 5x4mm2
Säkrings behuv finns på sidan 76
http://www.nibeonline.com/pdf/431002-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/431002-1.pdf)