Hej
Har en IVT bergvärmepanna 21 år gammal. Trycket försämrat vilket enligt reperatör beror på att gasen håller på att ta slut. Tydligen finns inte denna gas i handeln vad göra ngån som vet?
Titel: SV: Gasen till gammal bergvärmepanna?
Skrivet av: Roland skrivet 05 mars 2014, 08:14:10
Jag skulle köpa en ny värmepump. Även om det skulle gå att få den att fungera genom byte av köldmedium vet ingen hur länge kompressorn kommer att hålla. Nya värmepumpar är dessutom mera effektiva än en från 1995. 
Titel: SV: Gasen till gammal bergvärmepanna?
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 10 mars 2014, 21:00:46
Konvertering är inte att rekommendera, den kostar och verkningsgraden sjunker ca 20%. Lite Ebberöds bank anser jag.
Titel: SV: Gasen till gammal bergvärmepanna?
Skrivet av: Volvo245GLT skrivet 10 mars 2014, 21:45:11
Inget jag kan sitta här och rekommendera någon att testa, men det går faktiskt utmärkt att fylla på med propan/R290 - eller rättare sagt vanlig husvagnsgasol.
Kapaciteten kommer inte att minska, och pumpen kan sen fungera utmärkt i ganska många år till.

Nakdelen är att du själv får skaffa fram nödvändig utrustning (manometerställ, kopplingar, gas) och inte minst den kunskap som behövs för ett lyckat resultat.
En bra början är att söka runt här på forumet samt på Google. ("värmepump propan" o.s.v..)
Det är alltid kul när man lyckas med något tycker jag, och det sämsta som kan hända är att det trots allt slutar med ett pumpbyte...  tummenupp

Ev. så kan du nå framgång med ett "GDS kit för värmepumpar R22, R407C, R404A", eller rättare sagt propan på burk med nödvändiga kopplingar och en liten manometer. http://www.envirosafe.se/ENVIRO-SAFE-GDS-KIT-AC.html (http://www.envirosafe.se/ENVIRO-SAFE-GDS-KIT-AC.html)
Troligtvis så har du just R22 eller möjligtvis R502 i din pump nu.

Nummer ett är dock att ta reda på varför det fattas gas. Normalt sett beror det på en läcka som måste tätas innan påfyllning.
Titel: SV: Gasen till gammal bergvärmepanna?
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 12 mars 2014, 12:00:56
Precis som Volvo245GT skriver så är det inte att rekommendera. Propan är brandfarligt och explosivt.