Jag har för en vecka sedan själv installerat en Nibe 1235-8KW.Jag hade tidigare en Thermia 400, 10,4 Kw.Jag hade 400m markslinga sedan innan och denna har jag behållt. (kanske lägger ner ytterligare 200m till våren)Nu är det runt +1 grad ute och har nu ca 19 starter/dygn. Har haft luft i systemet som nu verkar vara borta så antalet starter verkar sjunka.KB in är runt +0,5 och -3 på KB ut i slutet på peridoden. Jag kör på läge 1 på KB pumpHur ser detta ut tycker ni?Är det normala siffror?Jag har standardvärden från fabrik med kurva 8 och förskjuten -1.Har ca 21 grader varmt inne med 0,5 grader diff.
Jag har nu gjort ändringen på Gradminuter till -100 som du tipsade om och det verkar stämma som du sa att det blir färre starter. Nu undrar jag om någon kan förklara detta med gradminuter så att jag kan förstå. Har nämligen inte en susning av vad det betyder. Finns det något negativt med att gå från -60 till -100.