Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 december 2008, 12:13:45 »Jag har nu gjort ändringen på Gradminuter till -100 som du tipsade om och det verkar stämma som du sa att det blir färre starter. Nu undrar jag om någon kan förklara detta med gradminuter så att jag kan förstå. Har nämligen inte en susning av vad det betyder. Finns det något negativt med att gå från -60 till -100.
Värdet i meny 9a uppdateras varje minut på detta sätt: värde = VB-fram - (börvärde VB-fram) + värde.
Som du ser så ökar värdet när VB-fram är högre än börvärdet och minskar då VB-fram är mindre än börvärdet.
När värdet når VP-°min (-60 eller -100) startar kompressorn så att VB-fram ökar och stiger över börvärdet.
när värdet når 0 så stoppar kompressorn och VB-fram sjunker ner under börvärdet.
Ett lågt värde ger då många start/stopp och ett högt värde kan innebära att innetemp börjar variera upp och ner, så länge du inte märker av några regelbundna tempvariationer inne så kan du vara lugn.
Jag brukar rekommendera att man försöker nå ca 20 starter/dygn då VP:n går ca 50 % av tiden.
Här står det lite mer om hur VP:n funkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0