Författare Ämne: Hög- till lÃ¥gtemp system i ett frontmannahus  (läst 4598 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #15 skrivet: 07 september 2016, 20:56:49 »
Sedan när du har räknat färdigt på raddiatorerna så skall du välja effekt på pumpen med lika stor omsorg, speciellt om du tar en on/off och inte väljer att ha kvar tanken. Din tank på 3000 liter är onödigt stor, speciellt om du tar bort vedeldningen. En pump som vid dut avger tex 8 kw kan ställa till bekymmer om raddiatorerna kan göra sig av med bara tex 6kw. De har en tendens att bli elpannor med cop 1. Vad skall du göra med ventilationen/skorstenen?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #16 skrivet: 07 september 2016, 21:19:21 »
Som Smurfen antyder, det finns en dold sanning om lågtemperatursystem med vattenradiatorer. Försöka uppnå golvvärmesystemets framledningstemperatur(själv ungefär vad man kan uppnå) med radiatorer, då har man inte riktigt förstått olika systems naturliga funktion.
Men självklart med konvektorelement, om man står ut med oljud kan man åstadkomma naturligt cirkulation och drägligt uppvärmning.
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #17 skrivet: 08 september 2016, 08:40:02 »
Det är väl även så att det finns konvektorer som INTE har fläktar och dom är lika tysta som vilka element som helst.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #18 skrivet: 08 september 2016, 08:49:35 »
Alla moderna radiatorer är väl i praktiken konvektorer till största del?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #19 skrivet: 08 september 2016, 09:12:31 »
Ja helt rätt purjo__
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rasmus22

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #20 skrivet: 08 september 2016, 09:41:38 »
Har du termostater på radiatorerna ? Kan man hålla handen på radiatorerna utan att det bränns ?
Termostater finns, vid svinkyla är dom så heta att man inte kan röra dom.

Hur har du kommit fram till att du behöver 75W/m2? Du skulle kunna räkna ut vilket U-värde du behöver ha till dina befintliga radiatorer med en framledningstemp och delta som passar till värmepump vid DUT. Kolla sen om ditt hus klarar sig. Om inte så har du två vägar att gå,
1)större radiatorer/ högre framledning
2)behåll radiatorerna och tilläggsisolera (i första hand byt sågspånet på vinden till bättre isolering...)

Min rekommendation efter egen erfarenhet är väg 2) att isolera så du klarar dig med befintliga radiatorer och den temp som värmepumpen kan ge.

PS. Du skriver att du har 2 våningsplan, är träbjälklaget med 3dm sågspån mot en vind eller menar du att det är mellan våningsplanen? DS

Finns de något räkne exempel på det här på forumet? Sågspånen är mot vinden

Utloggad Rasmus22

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #21 skrivet: 08 september 2016, 09:53:45 »
Sedan när du har räknat färdigt på raddiatorerna så skall du välja effekt på pumpen med lika stor omsorg, speciellt om du tar en on/off och inte väljer att ha kvar tanken. Din tank på 3000 liter är onödigt stor, speciellt om du tar bort vedeldningen. En pump som vid dut avger tex 8 kw kan ställa till bekymmer om raddiatorerna kan göra sig av med bara tex 6kw. De har en tendens att bli elpannor med cop 1. Vad skall du göra med ventilationen/skorstenen?
Vet inte va ja ska göra med ventilationen. Tips?? :D

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #22 skrivet: 08 september 2016, 10:53:29 »
Största komforten ger ett FTX system och det ger även en liten besparing, mellan tumme och pekfinger 2-4 000 kWh beroende på typ av växlare samt hus. Om den "komforten" är värda pengarna måste du själv avgöra. Monterar du en värmeväxlare på frånluft som återvinner energi till en värmepump i stället tjänar du ungefär samma kWh men får då inte den bättre ventilationen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #23 skrivet: 08 september 2016, 11:31:26 »
Finns de något räkne exempel på det här på forumet? Sågspånen är mot vinden
Jag gjorde ett eget excelark för att räkna på inverkan av isolering och temperaturer mm, men det finns folk på forumet som har tillgång till värmepumpstillverkarnas program. Rickard t.ex



 
 
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #24 skrivet: 08 september 2016, 11:45:12 »
Energiberäkning kan man göra på energiberakning.se. Klicka på 'U-value' och fyll i konstruktion och dimension på varenda del av huset.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 626
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!