Filtret är rengjort ska jag alltså sänka värmekurva? den är nu på 4,6 och jag har knäckt kurvan lite vid 0 och -5 grader. Jag ska väl lägga till att vi har frånluftsystem som suger ut luften på grund av lite höga radonvärden.
Problemet är att den bryter (kompressorn stannar) på "värmebärardelta max" 13°.Rengör filtret på returledningen, och justera därefter skillnaden mellan GT8 och GT9 till 7°-9° när kompressorn ensam producerar värme till radiatorerna.
Hej!Jag ströp hastigheten på cirkulationspumpen till noll, det blev lite andra värden på diffen mellan gt8 och gt9, vet inte om det berodde på detta.GT1 31,7GT2 0,1GT3 43,1GT8 38,2GT9 31,5komp 74 sen ett dygn tillbaka så har värmepumpen gått konstant och använt sig av 10 timmar tillskott, jag är inte säker men temperaturen har varit på nollan.
Jag läste att man kunde öka tiden till tillskottet går in, den står idag på 90 min.
Kan jag ha ställt kurvan för högt? den är på 4,6 mvh/Stefan Ljungstedt