Författare Ämne: Högljudd kompressor i Atria?  (läst 4489 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Maverik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Högljudd kompressor i Atria?
« skrivet: 31 oktober 2010, 17:19:58 »
Jag upplever att kompressorn i min Atria 8kw är ovanligt högljudd. Det mest störande ljudet är lågfrekvent som känns på hela vår bottenvåning. Öppnar man luckan på värmepumpen så är det betydligt mer störande och skramlande än vanligt "kylskåpsljud". Var nyss och lyssnade på en 10kw pump av annat fabrikat (dock samma kompressorfabrikat), ljudnivån var där betydligt lugnare och behagligare, lät mer som ett vanligt kylskåp.
Upplever någon annan detta om sina Atrior? Min är ett år gammal.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.

Utloggad Maverik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högljudd kompressor i Atria?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 19:24:22 »
Nej, inga felmeddelanden. Pumpen fungerar väldigt bra för övrigt. Har testat bryta strömmen och starta igen.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.

Utloggad Maverik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högljudd kompressor i Atria?
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 22:23:58 »
Ja, jag upplever att det alltid har varit samma ljud. Flexslang finns. Jag tycker att det "direkta" ljudet från pumpen när jag står i pannrummet är mycket kraftigare och dovare muller än andra pumpar jag hört. Men Thermian kanske ska vara lite mer högljudd?
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.

Utloggad Maverik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högljudd kompressor i Atria?
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 15:01:34 »
Läste nu i Thermias produktblad att ljudnivån från Atria 8 är 48 db(A). En Diplomat 8 har 44 db(A).
Är det någon speciell kompressor i Atrian eller vad kan detta bero på?
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Högljudd kompressor i Atria?
« Svar #4 skrivet: 01 november 2010, 19:06:13 »
Köldmedierna skiljer sig åt också. R407c i Diplomaten mot R404A i Atrian. Atrian har ju ofta lägre brinetemp vilket leder till lägre förångningstryck. Således blir ju också tryckhöjningen större. Brytvärdena för vv är ju samma.
Kan förklara ljudskillnaden...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad El_-micke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Högljudd kompressor i Atria?
« Svar #5 skrivet: 01 november 2010, 21:14:33 »
är alla värde okej så är det troligen "scrollorna " som är i obalans........enda åtgärd isåfall är kompressor byte som hjälper mot ljudet

Utloggad Maverik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högljudd kompressor i Atria?
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 23:04:15 »
Hur mycket låter det för er när ni lyfter bort den isolerande frontkåpan? Jag kan nästan jämföra ljudet med en ettrig moped som gasar i pannrummet, usch... så mycket ska det knappast låta eller?
Tyvärr har jag inte fullt förtroende för min rörmokare, är rädd att han bara ska säga "det ska låta så här"...
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.

Utloggad anders_dahl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Högljudd kompressor i Atria?
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 00:12:10 »
Hur mycket låter det för er när ni lyfter bort den isolerande frontkåpan? Jag kan nästan jämföra ljudet med en ettrig moped som gasar i pannrummet, usch... så mycket ska det knappast låta eller?
Tyvärr har jag inte fullt förtroende för min rörmokare, är rädd att han bara ska säga "det ska låta så här"...

Jag upplever också att ljudet från Atrian (en 10a i mitt fall) låter lite ettrigt, kanske inte som en moppe men mer än vad jag hade väntat mig.

Jag har en hel del erfarenhet av Copelands/Emersons större scroll-kompressorer och även här finns det lite ettriga ljudet, åtminstone i vertikalkompressorn.

En scroll som är  ljudlig kan ha problem med smörjningen, dock betyder inte detta att den verkligen har det. Jag har varit med om scrollar som lÃ¥tit som f-n men ändÃ¥ fungerat felfritt mÃ¥nga tusen timmar. Det enda jag kan säga med ganska stor säkerhet är att dÃ¥ligt oljeflöde alltid renderar i hög ljudnivÃ¥, reducerad kapacitet och problem att hÃ¥lla rätt tryck. En scroll som "är pÃ¥ bommen" (eller har dÃ¥ligt oljeflöde) brukar även ha problem med att temperaturen pÃ¥ den komrimerade gasen stiger rejält (har värmepumpar övervakning pÃ¥ denna temp?).

Jag tror inte du behöver oroa dig, om ljudet har varit likadant från början och du har samlat drifttimmar så är det nog lugnt.

Oavsett vilket så hade jag nog ändå informerat min installatör, om olyckan är framme så har du åtminstone flaggat för att något känns fel.

/Anders

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!