Om du har en HT Plus modell med Rego 637 så värms varmvattnet tills Gt9 uppnått inställd vv-temp + halva kopplingsdifferensen, alltså 53 grader i ditt fall. Om kopplingsdiff är inställd på standard 4 grader.
När Gt9 blivit 53 grader är det fullt normalt att Gt3 hamnar på över 55 grader.
Vv laddningen startar igen när Gt3 kallnat till vv-temp - halva diffen, alltså 49 grader.
Jag skulle tro att det är för lågt flöde, går det att öka farten på den inre cirkulationspumpen ett steg?