Skrivet av: ugge
« skrivet: 19 mars 2013, 21:37:43 »

ebolasmurf, har du kollat så att ventilerna som sitter i eller i anslutning till smutsfiltret är helt öppna, och inte begränsar flödet?
Skrivet av: virre
« skrivet: 19 mars 2013, 19:04:40 »

Om du har en HT Plus modell med Rego 637 så värms varmvattnet tills Gt9 uppnått inställd vv-temp + halva kopplingsdifferensen, alltså 53 grader i ditt fall. Om kopplingsdiff är inställd på standard 4 grader.
När Gt9 blivit 53 grader är det fullt normalt att Gt3 hamnar på över 55 grader.
Vv laddningen startar igen när Gt3 kallnat till vv-temp - halva diffen, alltså 49 grader.

Jag skulle tro att det är för lågt flöde, går det att öka farten på den inre cirkulationspumpen ett steg?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 mars 2013, 17:03:57 »

Jag råkade vara i källaren när pumpen stannade efter en varmvattenberedning. GT3 steg till 0,7 grader över stopptemperaturen efter det att pumpen stannade.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 mars 2013, 10:17:33 »

Antar att du menar den sladden som går in på beredaren i ett snitt genom isoleringen typ 15cm ovan botten på sidan?

Just det, på höger sida på min pump. Det är någon form av ficka den sitter i.

En kanske dum fråga, varmvattenberedaren är väl luftad?

Jag minns inte om stopp-temperaturen för VV-beredning ligger på 51 eller 52 grader, men jag vet att den temperaturen brukar gå upp till 54 grader innan värmepumpen stannar. Min gissning är att orsaken ligger i det att GT3 inte mäter tappvattentemperaturen utan ligger i en utvändig dykficka på själva yttermanteln, så för att uppnå 51 grader tappvatten behöver yttermanteln värmas till några grader högre,
Nja, givaren sitter rätt nära botten på beredaren. Vattnet i toppen är några grader varmare än där givaren sitter. Varmvattentemperaturen man ställer in är inte temperaturen på tappvattnet utan temperaturen där givaren sitter. Sen finns det också en kopplingsdifferens man kan ställa in. Den är förmodligen inställd på 5 grader i det här fallet (fabriksinställningen) så varmvattenberedning ska starta på inställt värde - 2,5 grader och sluta vid inställt värde + 2,5 grader. Vad jag kan påminna mig är det bara några tiondels grader som GT3-temperaturen stiger över stopptemperaturen när VV-beredningen avslutas.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 17 mars 2013, 09:14:42 »

Nu har jag kollat imorse igen.. GT9 stiger kraftigt också.. När VV drift slog av vid 53C idag så var GT9 på 51.1C
I manualen står det att om GT9 når 54C så slår pumpen av av säkerhetsskäl.

Så det kanske är GT9 som spökat.. fast då borde den larmat på det och inte GT8..  dontknow

Inget larm nu dock eftersom det bara var -6C ute och GT8/GT9 var låga innan VV började.
GT8 gick upp till 69C och GT9 till 51.1C sen växlade den över till värmedrift.
GT8 mäter temperaturen på själva värmevattnet efter att det passerat värmeväxlarna för kompressorn och elpatronen, alltså temperaturen på det vatten som antingen går ut till radiatorerna eller går till yttermanteln på din varmvattenberedare. GT9 är den temperatur som kommer tillbaka före kompressorn, och skall, som tidigare påpekats, visa samma temperatur som GT1 vid värmedrift (+/- felvisning hos givarna).

Jag minns inte om stopp-temperaturen för VV-beredning ligger på 51 eller 52 grader, men jag vet att den temperaturen brukar gå upp till 54 grader innan värmepumpen stannar. Min gissning är att orsaken ligger i det att GT3 inte mäter tappvattentemperaturen utan ligger i en utvändig dykficka på själva yttermanteln, så för att uppnå 51 grader tappvatten behöver yttermanteln värmas till några grader högre, speciellt med tanke på att när värmepumpen stannar så ligger den extra energin som behövs för att lyfta sista graderna helt och hållet i den extra temperaturen på vattnet som nu står still runt beredaren, ingen mer värme tillförs av VP.

Jag skulle kolla att givaren GT3 ligger som den skall i detta lilla rör. Om denna givare inte har kontakt med tanken på bra sätt så blir följden att VP fortsätter att värma värmevattnet (VB) i tron om att det behövs för att uppnå önskad varmvattentemperatur. Detta skulle kunna förklara din höga VB-temperatur.
Hur är temperaturen på ditt tappvatten i kran? Är det skållhett eller ligger det på runt 50 grader? Har du en yttre termiskt blandningsventil, i så fall märker du inte om du har ett på tok för varmt vatten i VVB-tanken. Vad är temperaturen på det tappvatten som lämnar värmepumpen, röret närast fronten i mitten av värmepumpen? Detta vatten bör vara riktigt hett (visar att GT8 och GT9 visar sanna värden) om nu GT3 har dålig kontakt eller visar fel värde.

När den går över till värmedrift, blir framledningsröret från värmepumpen omedelbart skållhett eller smyger det på värme? Om växelventilen går som den skall så borde det bli en snabb stegring av temperaturen, dessutom tycker jag du borde lida av temperaturknäppningar när du plötsligt skickar ut 64 °C på ett system som, av givarna att döma, håller en temperatur på närmare 30-35 grader.

I filmen ser man hur den kopplar ur elpatronen mot slutet av vv-laddningen, jag vet inte hur den beter sig då det är kallare, om den inser att den behöver eltillskott eller om den efter varje vv-laddning går tillbaka till enbart vp och stegar in elen. Om vi nu antar att det är kallt så den tycker sig behöva eltillskott även då den går över till värmedrift, samt att vi har en lite trög växelventil så blir kontentan att den fortsätter värma det redan varma vattnet runt varmvattentanken i tron om att det är radiatorns retur som kommer in, då skulle kanske GT8 kunna komma högt nog i temperatur. Om växelventilen går som den ska så borde GT9 och således GT8 sjunka raskt då vi tar in det kalla, 32 °C, radiatorvattnet till VP.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 17 mars 2013, 07:20:22 »

Hos mig hade VV-givaren åkt ut en liten bit när jag senast kollade den, när jag sköt in den i botten på dykröret så reagerade den betydligt snabbare. Antar att vibrationerna fått den att åka ut en liten bit.  :-\

Vet inte om det skiljer något på Nibe och IVT.. det roliga är att på undersidan av beredaren så står det Tillverkade av Nibe Sverige.
När jag känner utanpå där sladden går in genom isoleringen (isoleringen är som ett liggunderlag) så sitter det något avlångt som ett rör.
Enda jag gjorde igår var att trycka med handen utanpå. MEn känns ju konstigt om den skulle ligga utanpå och inte i ett rör in eller något sådant.

Som tur är är det bara en -5C nu så skulle bli mycket förvånad om larmet kommer igen. Med tanke på att eltillskottet gått 1102h i vinter, underdimensionerad VP och sv*nkallt hela dec, jan och feb. Under -15 till -22 nästan hela tiden, så vet jag ju inte riktigt om de timmarna är för VV eller värmedrift.. Eller iof det kan jag ju kolla på displayen kom jag på nu :)
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 17 mars 2013, 07:14:05 »

Hur är det med cirkulationen? Låter som Roland säger väldigt dålig överföring eller väldigt dålig cirkulation tycker jag.
Kollat cirkulationspumpen som sitter utanför.. den har ju en liten svart sak man kan skruva ut för att se att den snurrar och det gör den.

Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 16 mars 2013, 19:15:42 »

Hur är det med cirkulationen? Låter som Roland säger väldigt dålig överföring eller väldigt dålig cirkulation tycker jag.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 mars 2013, 19:05:01 »

Det verkar vara väldigt dålig värmeöverföring i varmvattenberedaren eller till givaren. Har varmvattengivaren kontakt med mantelytan? Det är inte rimligt att det är 69 grader in och 51 ut när beredartemperaturen är 53 grader.

Hos mig hade VV-givaren åkt ut en liten bit när jag senast kollade den, när jag sköt in den i botten på dykröret så reagerade den betydligt snabbare. Antar att vibrationerna fått den att åka ut en liten bit.  :-\
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 16 mars 2013, 12:11:24 »

Antar att du menar den sladden som går in på beredaren i ett snitt genom isoleringen typ 15cm ovan botten på sidan?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 mars 2013, 11:48:52 »

Det verkar vara väldigt dålig värmeöverföring i varmvattenberedaren eller till givaren. Har varmvattengivaren kontakt med mantelytan? Det är inte rimligt att det är 69 grader in och 51 ut när beredartemperaturen är 53 grader.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 16 mars 2013, 10:42:37 »

Nu har jag kollat imorse igen.. GT9 stiger kraftigt också.. När VV drift slog av vid 53C idag så var GT9 på 51.1C
I manualen står det att om GT9 når 54C så slår pumpen av av säkerhetsskäl.

Så det kanske är GT9 som spökat.. fast då borde den larmat på det och inte GT8..  dontknow

Inget larm nu dock eftersom det bara var -6C ute och GT8/GT9 var låga innan VV började.
GT8 gick upp till 69C och GT9 till 51.1C sen växlade den över till värmedrift.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 15 mars 2013, 23:32:41 »

Nu har jag lite mer info.
Efter att duschat ikväll så stod jag och kollade på VP vad som försiggick.
-11C ute nu.
När VP gör varmvatten så stiger även GT8.. när Eltillskottet går 100% av 2/3 (dvs 6kW) så ökar GT ganska hastigt uppåt.
Denna gång stannade GT8 på 70.0C och då var varmvattnet på 55.5 (trots stop temp på 51!!??!).
Nu förstår jag iaf varför GT8 larmar när det är kallare ute. Då är GT8 redan hög för att värma huset.. och när den slår om till VV så är det inte så långt kvar till 73C som är larmnivån för GT8 om jag förstått det hela rätt.

MEN.. det ska väl ändå inte vara så? att GT8 höjs när VV görs?  ???

För er som har lite och göra och vill se hela förloppet så spelade jag in en film, YT länk nedan.

 Youtube länk --->IVT Greenline HT plus C6 GT8 problem
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 15 mars 2013, 20:53:25 »

Har jag förstått det rätt: temperaturen har vid flera tillfällen gått upp flera grader över stopptemperaturen för varmvattnet innan den slår över till värmedrift igen? Detta utan att pumpen har stannat pga för hög GT8.

exakt :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2013, 20:46:45 »

Även fast det står varmvatten (drift) i fönstret? Har ju sett förut ibland att den gått upp högt men slagit över till värmedrift och inget hänt.. men då har det varit runt 0 till -8 ute.

Har jag förstått det rätt: temperaturen har vid flera tillfällen gått upp flera grader över stopptemperaturen för varmvattnet innan den slår över till värmedrift igen? Detta utan att pumpen har stannat pga för hög GT8.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 15 mars 2013, 15:57:46 »

Det måste var något åt det hållet. Det faktum att temperaturen i varmvattenberedaren går högt över inställt stoppvärde kan inte betyda något annat än att pumpen då anser att den värmer huset men att i själva verket uppvärmningen av varmvattnet fortsätter. När pumpen har stannat och allt har svalnat lite så fungerar det igen.

Det kan gärna inte vara något med det elektriska som krånglar, då borde det kunna inträffa oavsett utetemperatur och andra förhållanden.

Även fast det står varmvatten (drift) i fönstret? Har ju sett förut ibland att den gått upp högt men slagit över till värmedrift och inget hänt.. men då har det varit runt 0 till -8 ute.
Är lustigt för det verkar bara hända vid första duschen på dagen eller något sådant. Min sambo som är hemma föräldraledig med vårt lilla yrväder på 9 månader hon brukar duscha ett par timmar senare och då har inget hänt. Men jag håller med.. känns som växelventilen?

Pratade med en firma idag och de tog ~3000:- för byte av den. De sätter då in nån skruvvariant från LK? (om jag minns rätt). De sa att ofta sitter den någon italiensk variant där och de har dåliga erfarenheter av dem. Och det stämmer.. står made in Italy på vår :/
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2013, 15:52:02 »

Det måste var något åt det hållet. Det faktum att temperaturen i varmvattenberedaren går högt över inställt stoppvärde kan inte betyda något annat än att pumpen då anser att den värmer huset men att i själva verket uppvärmningen av varmvattnet fortsätter. När pumpen har stannat och allt har svalnat lite så fungerar det igen.

Det kan gärna inte vara något med det elektriska som krånglar, då borde det kunna inträffa oavsett utetemperatur och andra förhållanden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 mars 2013, 10:22:47 »

Kallt igen då.. samma sak hände imorse. Det är -17C ute.
En 5min vila för VP och den går igång själv igen.
Varmvattnet var över 51C dessutom.. knepigt knepigt..

Jag tror mer och mer på växelventilen.
Om den fastnar i VV-läge så blir varmvattnet varmare än inställd värde.
Sen så börjar den glida över mot rumsvärme, men det går så trögt att den stryper flödet istället och GT8 går då upp.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 15 mars 2013, 07:30:39 »

Kallt igen då.. samma sak hände imorse. Det är -17C ute.
En 5min vila för VP och den går igång själv igen.
Varmvattnet var över 51C dessutom.. knepigt knepigt..
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 14 mars 2013, 19:57:31 »

Kollat luftnippeln och det kom vatten när jag öppnade den.

Värmedrift utan eltillskottet igång just nu
GT1: 45,5 nuv 41,7 (sjunker då VP är för klen.. antar att tillskottet kommer kicka in snart)
GT2: -7,6
GT3: Bör 51.0 Nuv 55,0
GT6: 92,3
GT8: 51,5
GT9: 41,9
GT10: -0,3
GT11:-2,6

Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 14 mars 2013, 19:18:53 »

Kontrollera att varmvattenberedaren är luftad. Det är där ev. luft hamnar till slut, det är ju varmaste stället i systemet.

Ska kolla i manualen vad som står :)
Tack för tipset!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 mars 2013, 18:50:25 »

Kontrollera att varmvattenberedaren är luftad. Det är där ev. luft hamnar till slut, det är ju varmaste stället i systemet.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 14 mars 2013, 15:57:35 »

Om det normalt inte går att nå MAX GT8 så är det nått som hindrar flödet.
Eftersom det sker i samband med varmvattenladdning så går misstankarna mot växelventilen.
Om själva ventilen är OK så kan det ju vara motordelen som inte är riktigt 100? ???

Ska kika i helgen om det kommer igen.. då kan jag skruva bort panelen och se vad som händer med växelventilen.. kan vara att den fastnat i nått läge när den värmer VV och då kommer det ut för varmt vatten i systemet över pumpen eller nått. Se ju piggen som motorn trycker in och när jag rörde den grå spaken fram och tillbaka så gick det utan motstånd.. eller ja.. alltså man fick ju ta i lite för att röra den men den gick inte "segt".

Undrar hur man ska klura ut varför den går upp till 57C ibland när den värmer VV. måste kolla om den alltid gör det efter man duschat. Blir enklast i helgen att kika.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 mars 2013, 15:20:56 »

Håller med, det troliga är att det är något problem med växelventilen, frågan är vad. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 mars 2013, 09:53:04 »

Om det normalt inte går att nå MAX GT8 så är det nått som hindrar flödet.
Eftersom det sker i samband med varmvattenladdning så går misstankarna mot växelventilen.
Om själva ventilen är OK så kan det ju vara motordelen som inte är riktigt 100? ???
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 mars 2013, 07:56:53 »

Det innebär att 5 kW ger ungefär 5 graders deltaT på värmebäraren. Med 6 kW tillskottsel blir det 11 grader. Jag har väldigt svårt att förstå hur man ska kunna komma upp till larmtemperaturen på GT8 med den differensen.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 13 mars 2013, 21:48:08 »

GT1 och GT9 skall vara lika (bortsett från missvisning) vid radiator drift men här är returtemperaturen nästan lika med medelvärdet av GT8 och GT9. Antingen GT1 eller GT9 måste vara fel eller så gjorde pumpen varmvatten vid avläsningen. Det var möjligen inte det senare?

I vilket fall som helst verkar det inte troligt att felet beror på att GT8 visar ett för högt värde.

MEeeeeeeeeen.. jag är ju puckad.
GT1: ska vara 45,5 Nuv 40,7
så då stämmer GT1 och GT9
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 13 mars 2013, 21:35:53 »

GT1 och GT9 skall vara lika (bortsett från missvisning) vid radiator drift men här är returtemperaturen nästan lika med medelvärdet av GT8 och GT9. Antingen GT1 eller GT9 måste vara fel eller så gjorde pumpen varmvatten vid avläsningen. Det var möjligen inte det senare?

I vilket fall som helst verkar det inte troligt att felet beror på att GT8 visar ett för högt värde.

Enligt displayen var det värmedrift.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 mars 2013, 21:29:35 »

GT1 och GT9 skall vara lika (bortsett från missvisning) vid radiator drift men här är returtemperaturen nästan lika med medelvärdet av GT8 och GT9. Antingen GT1 eller GT9 måste vara fel eller så gjorde pumpen varmvatten vid avläsningen. Det var möjligen inte det senare?

I vilket fall som helst verkar det inte troligt att felet beror på att GT8 visar ett för högt värde.

Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 13 mars 2013, 20:58:06 »

Enligt min manual är larmnivån för värmebärare ut max ca 75 grader. Med tanke på att högsta returtemperatur är 48 grader borde man aldrig kunna nå upp till 75 grader ut. Frågan är om GT8 visar rätt. Vad är det för värden på GT1, GT8 och GT9 när pumpen går med enbart kompressor utan tillsats?

Larmet plus att varmvattenberedningen fortsätter till 57 grader är mystiskt. Är stopptemperaturen 52 grader ska pumpen sluta göra varmvatten vid när displayen visar 52 grader oavsett om givaren  visar fel eller rätt. Sen kan temperaturen gå upp några tiondelar till men då har varmvattenberedningen redan avslutats.

Hej Roland,

nu får du allt:
GT1: 45,5
GT2: -7,4 (skiljer 2 jämfört mot andra termometrar.. så är ~-9)
GT3: Bör 51.0 Nuv 50,7
GT6: 91,4
GT8: 50,7
GT9: 41,0
GT10: -0,3
GT11:-2,6

Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 mars 2013, 14:50:24 »

Enligt min manual är larmnivån för värmebärare ut max ca 75 grader. Med tanke på att högsta returtemperatur är 48 grader borde man aldrig kunna nå upp till 75 grader ut. Frågan är om GT8 visar rätt. Vad är det för värden på GT1, GT8 och GT9 när pumpen går med enbart kompressor utan tillsats?

Larmet plus att varmvattenberedningen fortsätter till 57 grader är mystiskt. Är stopptemperaturen 52 grader ska pumpen sluta göra varmvatten vid när displayen visar 52 grader oavsett om givaren  visar fel eller rätt. Sen kan temperaturen gå upp några tiondelar till men då har varmvattenberedningen redan avslutats.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 13 mars 2013, 14:21:11 »

Ja, aldrig hänt när det varit över -10.. imorse var det -18 ungefär.
förra vintern hade vi typ en dag som det var -20.. sen var det nog runt -5 till -10 så inte ett enda larm då.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 mars 2013, 14:17:46 »

Händer detta när det är riktigt kallt ute?
Jag gissar att om returtemp (T1) ska upp till 50 °C så är det risk att T8 blir för hög.  :'(

Tyvärr hittar jag ingen inställning av maxvärde för värmekurvan på IVT, nån som vet om det finns?
Annars är det ett sätt att slippa att värmepumpen stannar på för hög temp.
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 13 mars 2013, 07:52:10 »

Hej,

i vinter verkar vi haft en litet fenomen och det är att vår IVT Greenline HT plus C6 från -04 börjat larma på Värmebärare ut MAX (GT8).
Senaste larmet på pumpen var hösten 2010, och då för samma sak. Sen kom det igen i December 2012.
Jag märkte det först i Januari i år då pumpen inte var igång utan hade en nedräkningstimer istället.

Sen har det hänt igen och jag tror jag kopplat tiderna till att det sker precis efter att man duschat och den värmt varmvattnet igen.
(en annan fråga är varför den trycker upp tempen till 57C på VV när stop temp är 52C??)

Min sambo ringde nyss och sa att den nu gått igång igen och då står det enbart värmepump
Stoptemp 50
Nuvarande 31.
(Det är -17C idag därav den höga stoptempen)

Jag tog av fronten imorse och kollade den där blå italienska växelventilen (tror jag) och det var inget problem att motionera den grå spaken till respektive ändläge.

Vi har en IVT service kille som kommer varje höst och går igenom systemet, bland annat så kollar han filtren också. I höstas så fanns det inge smuts alls där. 2011 fanns det lite smuts men inte mycket. Vi flyttade in 2011.

Kan det vara något annat än växelventilen som spökar? Vinter 2011/12 var ju inte så kall som den är i år.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!