Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1250
« skrivet: 23 september 2010, 13:44:45 »
Håller precis på att flytta in i ett hus som har stått tomt i 1 år. Vi testade vattnet igår, kallvatten kommer utan problem men det kommer inget vatten alls ur varmvatten kranen varken i köket/dusch/handfat osv.

Vad kan problemet vara? Och hur löser man det?

Det är värme i radiatorerna så det systemet verkar fungera iaf.
« Senast ändrad: 23 september 2010, 13:47:03 av IdaK »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1250
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 14:49:34 »
Är det verkligen en 1250 i huset?
Om det blir fel på VP:n så går nöddriften in.
Den värmer huset (för att inte rören ska frysa sönder) men inte varmvattnet (antagligen för att uppmärksamma ägaren om att något är fel).

Så börja med att ta en titt på värmepumpens display och läs av vad som står där.
Kolla även att strömställaren står i läge 1 och inte reserv (i hand).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad IdaK

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1215
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 15:30:18 »
Sorry, såg fel. Nibe F1215 ska det vara.

Strömställaren står i läge 1, resterande i displayen kan jag titta på ikväll. Men när jag kollade igår så noterade jag att det inte fanns några varningar eller felmeddelande.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1250
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 18:09:21 »
Nästa steg är att kolla VV-temp i meny 3.
Här är förresten en manual, du behöver en sån.

http://www.nibeonline.com/pdf/511065-1.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad IdaK

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1250
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 11:11:43 »
Tack för hjälpen. Vi fick ringa en vvs firma som kom ut och kollade. Tydligen var det en ventil som var Ã¥tdragen för att stänga av varmvattnet. Vi hade aldrig hittat den för till och med vvs:aren som installerar Nibe stod ett tag och kliade sig i huvudet innan han hittade "felet". 

Nu funkar det, varmvattnet flödar.  :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp! Inget varmvatten från Nibe F1250
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 13:32:47 »
Jag ber om ursäkt för att jag inte läste första inlägget ordentligt:  :-[

Vi testade vattnet igår, kallvatten kommer utan problem men det kommer inget vatten alls ur varmvatten kranen varken i köket/dusch/handfat osv.

På inkommande vatten till VVB:n sitter en avstängning. Bra att det ordnade sig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!