Har byggt en liten attefallshus och i helgen var det dags att koppla in värme till den. rörisen var här och installerade en shunt och en givare i attefalshuset (den som följde med shunten).
och vi avluftade systemet och släppte pÃ¥ värme och allting verkade fungera bra,  givaren visade att det var 13 grader kallt inomhus och framledningstemperaturen var uppe i 35 grader och temperaturen i huset höjdes till 19 (inställd 22)
men nu verkar det vara stopp där? temperaturen ligger konstant runt 19 grader och framledningstemperaturen höjs inte till lilla huset? resten av huset och källare fungerar bra?
är det nåt som är fel inställd eller om det är fel på shunten?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2016, 07:45:14 »
Verkar inte gå nåt flöde till attefallshuset.
Har ni en termostat där som kan ha strypt för att det blev "tillräckligt varmt"?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2016, 07:51:36 »
När jag tittar på fördellare så är det fullt flödde på dem inställd?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2016, 07:54:17 »
Nja, det skall väl inte vara fullt flöde, det skall vara korrekt flöde, det bör den som designade systemet ha klart för sig, vilket flöde det skall vara.
Det jag misstänker är att du har en rumstermostat som du inte dragit upp på max?
Det hjälper ju inte om värmepumpen vill skicka ut 33 grader vatten till golvvärmen i attefallshuset om termostaten på fördelaren är stängd...
Har du termostater på fördelaren?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2016, 08:00:20 »
Man kan inte få högre framledning i de shuntade systemen 2 samt 3 än vad man har i system 1.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2016, 08:08:14 »
Mmm, det stämmer också, men i just detta fall så har han ju högre temp på returen från system 3 än på framledningen, låt vara att det bara är 0.1 grad och troligen beror på felvisning, men det indikerar ändå att inget vatten passerar golvvärmen i attefallshuset.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2016, 08:14:51 »
Kolla så att shunten till klimatsystem 3 är öppen och att pumpen till det klimatsystemet går. Jag ser ingen notis om pump, men jag antar att det sitter en där.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2016, 08:22:34 »
Det sitter inte någån termostat på fördelaren. Det ända jag har i attefallshuset är en termostat (givare) på vägen. Shunten verkar vara stängd men pumpen går till system 3.

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2016, 08:25:36 »
Shunten verkar öppna och släppa lite vermä då och då. Men inte mer än 26 grader.

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2016, 08:30:25 »
Jag bor i stockholm och system 3 har kurva 6 inställd och rumsgivarfaktor är inställd på 3.
 det är en sÃ¥n här rumsgivare jag har i attefallshuset
« Senast ändrad: 18 oktober 2016, 08:34:39 av spamb »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2016, 08:46:31 »
Höj kurvan ett steg. (Kan man justera den för varje system?)
Vad har du för kurva/faktor på de andra systemet?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2016, 08:52:31 »
Eftersom framledningen till de andra klimatsystemen ligger runt 31°-32° och detta får bara 23° så verkar ju problemet vara dåligt flöde till systemet.

Det skulle kunna vara shunten som är felmonterad eller shuntmotorn som är felkopplad eller felmonterad så att den inte öppnar korrekt när VP:n säger åt den att öppna.

Man skulle vilja se en skiss över hur det är kopplat.

Vad är det för shunt?

Går den att manövrera manuellt?

Den Essbe shunt jag har kan manövreras manuellt om man drar ut knappen. Öppna den manuellt och se vad som händer.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2016, 09:11:50 »
Det är nibe shunt upp rill 90 kvm. Och den fungerade bra när det var kallt i huset i början. Då öppnade den och framledningstemperaturen var uppe i 35. Men när det blev varmare i huset ca 19 så sjönk framledningstemeraturen. Ska ta en bil om en stund och posta.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2016, 09:36:23 »
Vad har du för rumstemperatur inställd för klimatsystem 3?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2016, 09:43:38 »
Vad har du för rumstemperatur inställd för klimatsystem 3?

22 grader



nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!