Författare Ämne: Optimal diff och antal starter...  (läst 1940 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
Optimal diff och antal starter...
« skrivet: 25 oktober 2011, 19:44:25 »
Hej,

Jag provade ändra diffen från 7 grader till 9 grader för att minska på antalet starter. Har jag förstått det rätt att färre starter är bättre för pumpen? Finns det någon risk med att ha en "för hög" diff, typ att kompressorn kan bli för het. Vad är bättre för pumpen? Färre start/stop och långa körtider eller tvärtom?

Senaste dygnet jag körde var den nere på endast 2:29 med 9 starter. Dagen före (före jag ändrade) hade jag ca. 4 timmar med över 20 starter.

1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Optimal diff och antal starter...
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 20:00:41 »
Är det inte 5 grader som är fabrikinställning pÃ¥ ctc  Sc:,h Vad som är bäst verkar alla undra men ingen veta men att köra högre temp (större diff) ger i alla fall sämre cop.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Optimal diff och antal starter...
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011, 20:09:07 »
Jo, det är som Smurfen säger, ju lägre temperatur pumpen jobbar med, ju bättre effekt ger den kontra inmatad.
Men har man golvvärme och framledningstemperatur därefter, kan man väl kosta på sig att låta pumpen köra upp mot 45º, det är där min pump startar när det börjar bli vinter.
Däremot tror jag att pumpen tål att starta 20-30 ggr/dygn utan några som helst problem.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: Optimal diff och antal starter...
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 21:37:07 »
Jo, jag glömde säga att jag även sänkte vp.min samtidigt med 2 grader så den jobbar i princip med samma temp som förut (36-45, istället för 38-45 tidigare) och (46-55, istället för 48-55, vid 55-graders körning). Detta leder ju också att den får vila lite mera efter en 55-graders körning. Jag har en ganska låg framledning så vp.min bestämmer än så länge när pumpen aktiveras igen. Mycket lägre temp än så vill jag inte använda för då värmer inte pumpen tillräckligt för att övrepannan skall bli varm.

Det är ju naturligtivs lite olika om man har golvvärme eller radiatorer med högre temp.

Min fråga var främst kan pumpen ta skada med att jobba med för "långa" körningar. 55-graders körningarna tog ca. 30 min och gav en hetgas temp på ca. 90 grader med min pump när den körde med diff 9 och en 55-graders körning.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Optimal diff och antal starter...
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 22:49:48 »
För långa körningar behöver du inte vara rädd för. När det blir kallt och huset gör av med lika mycket energ eller mer än vad pumpen kan ge, kommer den att gå dygnet runt utan att stoppas. Det är flera här som har varit med om att pumpen gått flera dygn i sträck, så länge tryck och gastemperaturer ligger inom normala värden är det nog ingen fara.
Det är väl som med bilmoteorer, när de väl startat kan de gå hur länge som helst, bara de får bränsle och smörjning och att kylningen funkar.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimal diff och antal starter...
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 22:55:43 »
Det är flera här som har varit med om att pumpen gått flera dygn i sträck...
erp

De senaste vintrarna var vi många som hade pumpar gående konstant i veckor, tom månader ... tomte::
(Inte en sån vinter till, snälla...)

...Utan större problem, ska kanske tilläggas.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!