Ämnessammanfattning

Skrivet av: PeterSam
« skrivet: 04 april 2013, 12:58:03 »

Hej!
Jag har pumpen mellan ecoel och ecoair på läge 2.
Upplever att jag når hög temperatur fortare i läge 1 och ecoair stannar.
Antar att den värmer mindre volym vatten i pannan eftersom skiktningen borde bli bättre. (Pannan tappar då också temperatur fortare..?)

Har du ecoel 18 eller 15?
Peter
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 02 april 2013, 21:55:48 »

Har nu ändrat start stopp till 7 och startfördröjmingen från 10 till 15.
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 02 april 2013, 21:51:58 »

Huset vi värmer upp är 200kvm sen värmer vi även upp garage och hobbyrum på ytterligare 60kvm så sammanlagt 260kvm 1 1/2 plan
Pannan har gått 51 starter och 9:57 h idag. Ska prova och ändra det ni skrivit.

Vad har ni era cirkulationspumpar på?! Vi har vår i läge 1?
Skrivet av: erp
« skrivet: 02 april 2013, 16:54:00 »

Ja, prova med att sätta "diff start/stopp" till 7 eller 8. Du kan också testa med startfördröjningen satt till 15 eller något sådant.
Koden för att ändra i de här inställningarna är 372.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 01 april 2013, 23:41:50 »

Hur stort är huset? Och vad har du för gångtid per 24 h när du har 58 starter?
Ett sätt att få färre starter är att öka start/stopp-differensen från 5 grader, som är standard, till exv 7 grader.
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 01 april 2013, 20:24:23 »

Hej igen.
Och tack för all er hjälp.
en vecka senare fick dom bytat rören vp in och ut var felkopplat.
ringde till ctc och hörde om detta kunde ha ngn påverkan på pannan då den gick väldigt många starter per dygn men det skulle det inet ha enligt dom.

angående våran läcka som man hade ont i magen av var det ett rör på utansidan av huset som inte var tätt så där hade runnit rejält med vatten så nu är iallafall systemet tätt=) sköönt.

första dygnen efter ominstalering gick starterna ner till 20-30
men nu ökar dom för varje dag. idag 58 starter, vädert har varit jättefinjt och solen har ju värmt upp huset.
så tänkte höra med er om det verkligen ska lägga sig så högt.? är lite lite trött på allt vad gäller värmesystem just nu=))
mvh annicka
Skrivet av: PSak
« skrivet: 21 mars 2013, 21:33:38 »

Hej!
Hur gick det?
Peter
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 22:33:23 »

har ändrat nu..
undre pannan till 48-50 stod på 40
övre till 3kw
och min temp till 10.

återkommer imorgon när vi pratat med installatören.
tack för all hjälp!!
mvh
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 11 mars 2013, 22:15:10 »

Om min utetemp är ställt på -15 så kommer du få svårt att hålla tempen i huset om det blir så kallt, eftersom nedre elpatronen inte går in förrän VPn spärras av att utetempen når den inställda mintempen.

Jag har en EcoAir Polar Edition, som kan ge tre grader varmare vatten innan den stannar. Jag har huskurva 53, justering -1, innetemp 21,5, och då går min nedre gräns vid -10. Enligt mina beräkningar går din nedre gräns vid -7 med de värden du gett. Sen behöver du så varm framledning att VPn kommer att stoppa på för varm VPin. erp, som också behöver varm framledning, klarar några grader till genom att balansera med övre patronen så han inte riktigt når framledningens börvärde och istället komplettera med en extra elradiator.
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 21:55:14 »

har varit ute och kollat flera gånger fläkten är igång när värdena ligger som dom gör.
pannan är installd på -15grader om det var det du menade.
ska gå ut och ändra om i inställningarna till det du skrev innan.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 11 mars 2013, 21:49:06 »

Fläkten stoppas under avfrostningen men det står att den är på i menyn så man måste gå ut och titta.

Du har inte skrivit vad du har för min utetemp, dvs vid vilken temperatur VPn stängs av och nedre elpatronen tar över värmningen.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 11 mars 2013, 21:47:51 »

108 starter betyder att det har tagit 3 minuter för pumpen att nå stoppvärdet på VPin plus 10 min startfördröjning varje gång.

Så länge det är minusgrader är det enda vettiga att spärra VPn och köra helt på elpatronerna. Men då kan du inte ha övre patronen ställd på 0, och du måste höja värdet på nedre pannan i Inställningar så temperaturen nästan räcker till den framledning du behöver. Med huskurva 53 och 21,5 som börvärde inomhus så bör du höja nedre pannan till 48-50 grader och stega upp övre patronen till 3 eller 4,5 kW.
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 21:47:15 »

tack.. förstår problemet nu, installatören ska ringas imorgon bitti så dom får komma hit. vad är det man ska gå igenom med masinen menar du ERP? vad bör kollas?
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 mars 2013, 21:39:40 »

Ta hem någon som skiftar anslutningarna på pumpen eller pannan så snart som möjligt.
Sedan bör nog en allmän koll på anläggningen göras.

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 11 mars 2013, 21:30:01 »

Pumpen stannar på hög VPin och på en vanlig EcoAir är det 48 grader. Eftersom rören är felkopplade hos dig så kommer den tro att det som är uppvärmt (VPut) är inkommande VPin och den når snabbt stoppvärdet och stannar. EcoEl vet å andra sidan att börvärdet för tanken inte är uppnått så när de 10 minuterna startfördröjning gått så startar VPn igen, och alltihop upprepas.

Du har ju 47/43 och det gör att så fort det höjs en grad till så stannar EcoAir.

Jag hade exakt samma fel i början, men som tur var så var det inte så kallt då så jag fick inga tjuvstopp, bara sämre funktion totalt sett.

 
Skrivet av: tommys76
« skrivet: 11 mars 2013, 21:26:09 »

Jag hittade ett bra svar från tidigare gällande omvänd vp in/ut.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46254.msg458541#msg458541

Tycker den kan bra vara relevant i det här fallet. Åtminstone skulle jag nog be någon kolla upp saken om vpin/ut är omvända.

Många andra problem kan lösas på samma gång om det är felet.

Men jag hör också gärna vad experterna säger :)
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 21:19:12 »

lämnar över den frågan till experterna här tommy.
vad ska hetgasen stå på?
Skrivet av: tommys76
« skrivet: 11 mars 2013, 21:14:13 »

Hmm...om det är felkopplat stoppas då pumpen av för högt vpin??? Långt innan alltså den borde. Det skulle ju förklara en massa starter.
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 21:10:31 »

bra tack ERP!
då vet vi att den är felkopplad har precis varit en tredje gång ute och in/ut är 47/43
hur påverkar det pannan att det är felkopplat?? är det därför vi har så många starter?
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 mars 2013, 21:04:57 »

Fläkten stoppas under avfrostningen.
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 21:00:35 »

hehe.. jo jag må va blond, men att se om en fläkt är igång kan jag se och höra. har precis varit ute igen allt är igång och vp in/ut står på 46/42 och fläkten är på där ute. går inte direkt att missta.

men visst är nybörjare och tycker det är lite besvärligt. men är glad för er hjälp.

Så oddsen för att den avfrostar varje gång jag tittar på pannan är?? men fläkten är väl inte igång vid avfrostning.
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 11 mars 2013, 20:53:28 »

En variant är ju att Annicka kollar på pumpen därute. Det syns och hörs rätt tydligt om fläkten snurrar. Är man osäker är det bara att stoppa in fingrarna och känna efter! :)

/Marcus
Skrivet av: tommys76
« skrivet: 11 mars 2013, 20:49:40 »

Den kan inte visa det om den avfrostat då? Eller den är så smart då så att den skriver kompressor till men fläkt från?

Kommer jag rätt ihåg så visar min fläkt hög och komperssor till även under avfrostningen och då blir ju värden på vp in/ut omvända. Jag vet inte hur det funkar för er andra. Det kan iofs vara olika med olika programvara kanske?

Men det är ju lätt att kolla upp och väntar man en stund så skall ju värdena bli omvända, blir de inte det så är det nog något felkopplat med vp in/ut. Dvs. normalt i 90% av fallet borde vp in vara mindre än vp ut förutsatt att kompressorn går :)
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 mars 2013, 20:48:04 »

En avfrostning tar bara ett par minuter, det är bara att kolla vp ut/in med några minuters mellanrum för att se om det är rätt kopplat.
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 11 mars 2013, 20:38:08 »

VPut kan vara lägre än VPin om kompressor och fläkt är igång men då har fyrvägsventilen hängt sig i avfrostningsläge. Då hade jag också reklamerat systemet.  ;)

Och helt rätt, fläkten ska vara från under avfrostningen.

/Marcus
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 20:37:03 »

hej.. tack snälla för era svar. vet inte om jag ska skratta eller gråta.
telefonen kommer gå till installatören direkt imorgon förmiddag. det jag tänker på är detta ngt som kan ha förstört maskinen på ngt sätt? eftersom vi tänkt ha den i många år.
vi har iallafall sänkt eleffekt max till 0+0 nu sen rör vi inget mer.
som sagt har vi haft 108 starter senaste dygnet och vill inte ens se elräkningen.

såg att ngn kommenterat om det kunde bli omvänt om maskinen avfrostar? ngn som vet det??

Mvh Annicka
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 11 mars 2013, 20:30:20 »

Hej

Om inte du har vänt på värdena för "vp in/ut  47/43" så har förmodligen installatören kopplat fel vid VPn.

mvh
Den kan inte visa det om den avfrostat då? Eller den är så smart då så att den skriver kompressor till men fläkt från?
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 11 mars 2013, 20:22:27 »

VPut ska alltid vara högre än VPin när fläkt och kompressor är till. Annars är rören felkopplade. Klockrent av MSK, jag såg det iaf inte...

Du ska reklamera hos installatören och berätta precis det som MSK skrev. Rör inget själv för då kan du äventyra garanti och dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Oavsett ska du reklamera systemet eftersom 60-80 starter om dagen är helt åt skogen.

/Marcus
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 20:03:44 »

hej. sitter och kollar på vp in/ut nu men fotograferade det på telefonen.
står
vp in/ut 47/43
då ska det inte vara såå?? hur kan man göra ngt åt det??
Skrivet av: MSK
« skrivet: 11 mars 2013, 19:55:38 »

Hej

Om inte du har vänt på värdena för "vp in/ut  47/43" så har förmodligen installatören kopplat fel vid VPn.

mvh
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 19:36:33 »

ok. tack för era svar.
tror jag skrivit ner nu när pannan är igång.
ute            -4
rum           21,5(21,5)
panna         45(54)
framledning  46(47)
panna nedre   44(52)
hetgas            76
kompressor      till
fläkt                 hög
laddpump          till
vp in/ut            47/43
radiatorpump     till
eleffekt kw        6.0+0
elpanna            45
elpanna max kw
elpanna nedre         40
elpanna nedre  kw   6
fördröjd shunt 180

om jag förstår dig rätt ERP så menar du att jag ska sänka eleffekt 6.0+0 till 0+0??? pratade precis me en granne som har precis samma maskin och han stod på 0+0

mvh
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 mars 2013, 18:55:45 »

Jag tycker det ser ut som om elpatronen svarar för merparten av värmen.
Jag skulle ändra elpatronen i övre pannan till 0kW, och se om pumpen klarar värmen själv.
Klarar inte pumpen att hålla framledningen i närheten av börvärdet, kan man börja med att sätta patronen till 1,5kW och om det krävs så ökar man till 3kW osv.
Man ska vänta med att slå på elpatronen tills shunten är öppen mot övre pannan, så att radiatorerna matas från övre pannan och returen går till undre pannan.
Då värmer pumpen undre pannan och elpatronen spetsar ytterligare i övre pannan.

För att kunna säga något för övrigt, måste man se alla driftvärden under gång samt alla inställningar, annars blir det bara gissningar.
Börja med att lära dig hur pannan och pumpen fungerar innan du gör för mycket, läs gärna igenom detta : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 11 mars 2013, 18:20:51 »

Hej Annicka!

Du har lyckats pricka in när värmepumpen inte arbetar. Hur ser värdena ut när kompressor och fläkt är till?

Jag överlämnar till andra att i detalj kommentera temperaturerna i tanken och framledningen. Spontant känns det dock som att en framledning vid 50 grader vid -4°C är högt på en EcoAir.

Kan du öppna pannan och se vilket läge laddpumpen står i? Det är cirkulationspumpen som sitter längst ner.

/Marcus
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 11 mars 2013, 17:49:51 »

hej..
här kommer lite info som pannan står. senaste dygnet har vi haft 108starter. kastar snart ut skiten.

ute                         -4
rum                        20.4(22.0) ska tilläggas att det är det rummet givaren sitter
panna                     45(57)
framledning             46(50)
panna nedre             43(55)
hetgas                      55
kompressor               från
fläkt                         från
laddpump                  till
vp in/ut                    43/43
radiatorpump            till
ute vp                       -5
eleffekt kw                6.0+0
strömuttag A             16(20)
shuntventilöppnar
fördröjs shunt             0
pogram id                 1011111
total drifttid               2020
elvärme                    1624
högsta framledning      53
kompressor total          1109
drifttid 24h                13:34
starter                        67
max framledning         55
husvärme från             16
lutning                        53

kan detta hjälpa till kanske? vi bor i 11/2 plan så inget enplans hus...

mvh
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 mars 2013, 13:11:19 »

0,6 bar är ok i ett enplanshus, men inte att det sjunker hela tiden.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 mars 2013, 21:36:49 »

Det låter som om det handlar om två helt olika saker:
  • trycket i radiatorsystemet
  • hur styrsystemet i EcoEl är inställt för att styra EcoAir

Om vi börjar med punkt 1 - det som reglerar trycket i radiatorkretsen är inte hur långt ni har till den bortersta radiatorn utan hur expansionssystemet ser ut. Hos mig sitter det gamla öppna expansionskärlet kvar uppe på vinden och då bestäms trycket i systemet av hur högt det är dit upp. Om jag vrider på kranen och trycker in mer vatten i systemet så kommer det hamna uppe i expansionskärlet och sen läcka ut på taket, så oavsett hur mycket jag fyller så kommer jag aldrig kunna ligga på mer än 0,4 Bar, eftersom jag har ca 4 m dit upp. Med ett slutet system så blir det väl i princip mottrycket på expansionskärlen som styr trycket i radiatorkretsen.
Detta borde en grundutbildad VVS:are kunna svara på hur lätt som helst. 0,6 är väl helt ok?

När det gäller elförbrukning, om ni kan hålla varmt eller ej, så går det inte att svara på vad som är fel utan att veta dels ALLA inställningar på menyerna i EcoEl, och dels hur varm framledning ni behöver vid exxv 0 och -15 grader ute.

Vårt hus är på 220 kvm och vi klarar oss med 107:an. Det som begränsar för vår del är inte storleken på värmepumpen utan för klena radiatorer på nedre planet, som gör att vi måste ha ca 55 grader framledning vid -15 ute för att få 20 grader i det stora köket.
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 10 mars 2013, 20:57:50 »

ja. Alltså om jag förstått det rätt har vi 10-14 meter till elementet längst bort. installatören sa då att trycket skulle hålla sig på ca 1.0 är nere i dagsläget på 0,6.
vatten fyllde vi på för 14dagar sen.
Jag börjar bli ganska trött på denna panna. Vi bytade från pellets för att det skulle bli mindre jobb. Men tycker det är svårt. 64starter idag. Det blåser och är -4.4 ute. när vi kom hem från middagen nu står inne tempen på 19.1 grader.. 22.0 står pannan på. ska den verkligen inte klara hålla värmen i huset. vi valde den stora utedelen. huset den ska värma är ca 210kvm.
i dagsläget får vi sätta igång luft luft pumpen för att kunna sitta utan dunjacka i storarummet.

Pannan har gått 2019 timmar sen installation. och 1617kW TIMMAR. är inte det på tok för mycket????
Skrivet av: roberth
« skrivet: 08 mars 2013, 09:35:20 »

Hej! Jag tro jag lider av liknande problem med min panna se tråden här, det har dock inte löst sig så jag får fylla på lite vatten då och då.
Så det vore intressant att höra om det löser sig vad det är.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50989.0
Robert
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 02 mars 2013, 07:49:01 »

Hej Annicka!

Över 80 VP-starter om dagen är alldeles för mycket precis som du själv observerat. Normalt är 20-30 där det lägre värdet är det "önskade".

Kan du skriva ner driftvärdena systemet har? Gärna när VP gått en liten stund. Kan se se hur mycket elpatron som systemet har använt sedan det blev installerat?

Jag ser för övrigt samma beteende på mitt system, fyller jag systemet för mycket trycker det ändå ut vattnet genom övertrycksventilen när pannan är fulladdad. Men ner till noll övertryck ska det aldrig sjunka.

/Marcus
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 01 mars 2013, 18:39:34 »

1. Läs erp's genomgång näst högst upp: Såhär fungerar EcoAir-EcoEl http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=39.0

2. Varför ska trycket vara 1,0 bar? Sjunker det till noll eller sjunker det bara till en lägre nivå och lägger sig still där? I mitt system är normaltrycket ca 0,4 bar (ca 4 m upp till det öppna expansionskärlet på kallvinden). Om jag öppnar påfyllningsventilen max så kan jag tillfälligt trycka upp det till nästan 1, men sen sjunker det i takt med att övertrycket läcker ut till golvbrunnen genom skvallerröret.
Skrivet av: Annicka
« skrivet: 01 mars 2013, 16:27:11 »

Hejsan..
Ja nu är jag/vi nybörjare på detta men vädjar om lite hjälp här till er kunnig månniskor. Vi hade olja när vi köpte huset för 1 år sen,bytade till pellets men för ca 2 månader sen installerade vi en ecoair 110 och en ecoel.
nu har vi ett problem.. eller två=))
trycket på expansionskärlet(rätta mig om jag har fel) sjunker dvs vattnet försvinner. vattenläcka tänker jag direkt då. installatören bad oss ta det lugnt några veckor för att det "kunde" vara ngt fel på maskinerna.. då det inte handlade om så mycket vatten men vi har fyllt på flera gånger upp till 1.0 då pannan är kall. ja som sagt jag är ingen höjdare på detta=) kanske ngn kan hjälpa mig. Sen går pannan igång mer än 80starter vissa dagar, andra 60. nu när tempen i skåne legat på ca -1

Mvh Annicka

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!