Jag har funderingar på att sätta mjukstart på min scroll. (Copeland ZR)
Har tagit reda på att det är okej att göra det. (1sek ramp och starta på ca:80V)

Varför jag vill montera detta är att slippa rycket vid uppstart, men kommer det bli så stor skilland med så kort ramptid och start spänning på 80V?

Eller vågar man rentav starta från 0V?

Har mjukstarten och allt som jag behöver men är det värt besväret att montera? V-Pumpen är rätt gammal tillverkad 1998...
Titel: SV: Mjukstart på scroll?
Skrivet av: diesel_1964 skrivet 24 mars 2012, 00:37:34
Jag har ingen mjukstart i min anläggnig, är det verkligen värt besväret? Kör även en liknande men större anläggning i mitt föräldrahem sedan 8 år tillbaka utan mjukstat, inga problem med det. Är det kanske om det är snålt tilltaget i dimensionering så att ett el-liskott kräver detta för att klara huvudsäkringen? 
Titel: SV: Mjukstart på scroll?
Skrivet av: Roland skrivet 24 mars 2012, 08:56:00
Är det kanske om det är snålt tilltaget i dimensionering så att ett el-liskott kräver detta för att klara huvudsäkringen?

Om det är så att kompressorn startar när eltillskottet är inkopplat är det totalt fel inställningar på värmepumpen. Det är först när kompressorn går hela tiden som tillskottet får gå in.
Titel: SV: Mjukstart på scroll?
Skrivet av: lulegurra skrivet 24 mars 2012, 10:13:58
Jag kör inget el-tillskott. Det jag vill uppnå med mjukstart är att det inte ska rycka till vid start. Men det blir nog ingen mjukstart om det inte är nån mening med det.

Tack för synpunkterna :)
Titel: SV: Mjukstart på scroll?
Skrivet av: xxargs skrivet 24 mars 2012, 10:53:41
1 sekund är lång tid gentemot direktstarten den gör nu och är klar inom 1-2 tiondelar av en sekund. så nog blir det mjukare start alltid med 1 sekunds upprampning och förmodligen är det ingen problem med 1.5 - 2 sek upprampning heller om det skulle fortfarande vara problem med ryck
Titel: SV: Mjukstart på scroll?
Skrivet av: cougar skrivet 24 mars 2012, 17:01:19
Montera mjukstarten  tummenupp det blir en helt annan start på värmepumpen när den "smyger" igång...
Dessutom håller rör och kopplingar bättre när inte hela värmepumpen ruskar till vid start
Titel: SV: Mjukstart på scroll?
Skrivet av: Wallac skrivet 24 mars 2012, 19:27:14
Helt off topic.
Trevligt att se en till med en IMSE.

Min rår hittills "bara" om belysnings styrningen och loggning av elmätarna+temperaturer.
Men den skall få lite mer att jobba med när solfångarna kommer upp på taket.
Titel: SV: Mjukstart på scroll?
Skrivet av: lulegurra skrivet 25 mars 2012, 00:27:23
hmm nu börjar man fundera, ska nog test montera mjukstarten ändå. Sitter ju nån form av "flexslang" en bit efter kompressorn på hetgasen, den känns rätt hård, kanske nått som blir mindre rörligt med tiden och då kanske bra med mjukare start?
Titel: SV: Mjukstart på scroll?
Skrivet av: lulegurra skrivet 25 mars 2012, 00:37:07
Helt off topic.
Trevligt att se en till med en IMSE.

Min rår hittills "bara" om belysnings styrningen och loggning av elmätarna+temperaturer.
Men den skall få lite mer att jobba med när solfångarna kommer upp på taket.

Kul att du också kör Imse.
Jag har inte kört min Imse så länge och lär mig ännu... Men den funkar finfint att styra värmepumpen med :)
Titel: SV: Mjukstart på scroll? TESTAT :)
Skrivet av: lulegurra skrivet 27 mars 2012, 22:52:20
Nu har jag gjort ett test med mjukstarten. Blev skillnad! Lät på ett helt annat sätt, typ "blopp" sen drog den igång, mycket mjukt enligt mitt första intryck. (bara testat en gång ännu)
Men jag upplev att det tog mer än 1 sekund innan reläet drog och lampan "full voltage" tändes. Ska ring och höra med Schneider om det, men har satt tiden på minsta möjliga och det ska motsvara 1 sek. Ska även testa mäta upp spänningen. Jag kan pröva göra en film på uppstarten om nån är intresserad och kan hjälpa mig tolka detta..

Kan det skada kompressorn om den startar för sakta? Jag mätte strömmen på L1 och den var mycket låg, ingen mätbar ström pik som utan mjukstart. Denna mjukstart styr på 2-fas. Ska kolla upp vilken fas som inte styrs och kolla strömmen där.

Kan man starta upp och sen stänga av efter 30 sek och testa igen? Nått man ska tänka på? Så man inte skadar kompressorn på nått sätt...
Titel: SV: Mjukstart på scroll? TESTAT :)
Skrivet av: Rickard skrivet 27 mars 2012, 22:59:25
Vänta ca 5 minuter mellan starterna så att tryckutjämning hinner ske.
Titel: SV: Mjukstart på scroll? TESTAT :)
Skrivet av: lulegurra skrivet 28 mars 2012, 07:39:37
Vänta ca 5 minuter mellan starterna så att tryckutjämning hinner ske.

Tack :) då vet jag hur jag ska göra. 
Titel: SV: Mjukstart på scroll? TESTAT :)
Skrivet av: Teltur skrivet 28 mars 2012, 19:41:27
Intressant
Satt själv för ett par veckor sen och kollade på om man skulle kunna
installera en Siemens 3RW30 mjukstartare(har en sån liggandes) på en framtida L/V pump.
När jag läste manualen så hittade jag en rekommenderad inställning för värmepump.
-Starting Voltage 40%
-Ramp-up time 10s
Se sid 77 http://www.industry.usa.siemens.com/automation/us/en/industrial-controls/products/soft-starters/Documents/Manual_SIRIUS_softstarter_en_0110.pdf (http://www.industry.usa.siemens.com/automation/us/en/industrial-controls/products/soft-starters/Documents/Manual_SIRIUS_softstarter_en_0110.pdf)

Men detta är kanske helt fel. Sc:,h

Mvh Teltur