Läs i omvänd ordning:
Skruva skruva, vv-givare funka inte, fick knappt isär fanstyget efter Mr Rörböj tappat bort ytterligare en skruv och satt i en för lång och med fel gänga. Fiska fram originalskruv, gömde cp-skruv.
Varmvattengivare behövdes. Den var kritisk för styrning. En på Eviheat hade sagt att den inte behövdes, enligt Mr Rörböj.
Larm för hög temp i köldbärare.
52 kWh på 8 h vid igångsättning. Elpatron 1 hade drifttid på 7h, patron 2 på 8h. Kompressor 4h.
Försök till svetsning av rökröret på plats. Gasen tog slut.
För högt tryck i exp.kärl som löste ur berodde på att påfyllningskranen för systemet hade glömts i öppet läge (jag har inte rört den kranen).
Reläutgång från reglerdator (ESBE 90C) ej inkopplad, 230V i sockerbit som hängde lös. Kopplade in den till cirkulationspumpen.
Reglerdator inte kalibrerad, autokalibrering funkar inte. Monterade av, ställde shunten på noll och monterade tillbaka. Autokalibrering funkar fortfarande inte.
Solpaneler transportskadade.
Koppling/rörbit till solpanelernas evakuerings saknades i första leveransen. Efter påtalande missades den även i andra leveransen.
Nödkylning vedpanna stod och skvalade när jag kom hem en kväll. Den andre rörmokaren var tillbaka på lördagen och fixade temporärt.
Givare för nödkylning vedpanna saknades. Extrakostnad.
Miss i planering av expansionskärl vedpanna, en mycket större behövdes. Extrakostnad.
Mek. verkstad svetsar rökröret fel.
Den rena ackumulatortanken (500 liter) gick inte att köra ihop med solpanelerna. Misstänker att trycket från pumpar i Eviheat fick nödventilen vid exp.kärl för vedpannan att lösa ut. Löses kanske med en extra ventil för att koppla bort trycket mot vedpanneslingan. Visade sig att det var Mr Rörböjs kollega hade glömt påfyllningskranen från kallvaten på full sula. *Psssschhhhh* Gratis snabbdusch, alltid trevligt.
Den externa USB-kontakten för att läsa ut loggar ur Eviheat funkar inte. Satte USB-minnet direkt i paneldatorn och där hittade den minnet men kopieringen verkade inte funka (kanske handhavandefel).
Bergvärmen funkar inte, larmar och för lågt tryck i kompressor.