Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Rapsbagge skrivet 07 januari 2015, 09:30:15

Titel: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Rapsbagge skrivet 07 januari 2015, 09:30:15
Kan någon hjälpa mej med loggningen av min 1145 ?
 
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Rapsbagge skrivet 08 januari 2015, 12:21:45
Ingen ?
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Lexus skrivet 08 januari 2015, 13:56:12

Vad vill du ha hjälp med?

120 gradminuter till start men ändå 21 starter på 20 timmar.
Hyfsat låga förluster på beredare.
Allt för högt flöde på varma cirkulationspumpen. (om nu BT 2 och BT 12 är före och efter kondensor)

Ändrade du värmekurvan samtidigt som du loggade?
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2015, 15:27:40
Jag tror BT2 och BT12 mäter i princip samma sak.
BT3 är returen (före kondensor).
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Rapsbagge skrivet 08 januari 2015, 15:34:09
Okej Lexus  :)

nej, jag ändrade inte kurvan under loggning

höga flödet på varma cirk.pumpen , vad gör jag åt det?
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Lexus skrivet 08 januari 2015, 15:59:33
Tack Carl.

Nej, du har 6° delta över kondensorn, så du behöver inte göra något.
Det ser väldigt bra ut.  tummenupp
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Rapsbagge skrivet 08 januari 2015, 16:08:50
Tack Lexus och Carl

Inget annat som ser märkligt ut ?
Tycker vp:n startar så ofta bara
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2015, 19:41:40
Den är rejält dimensionerad, du kan ställa ner (öka minusvärdet) start kompressorn i 4.9.3 lite till.
Men det ser väl annars OK ut.
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Rapsbagge skrivet 09 januari 2015, 05:02:47
Okej
Tack Carl N
Då ställer jag om gradminuterna lite till.
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2015, 06:58:09
Ändra även start tillsats till minst 5 x start kompressor.
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Rapsbagge skrivet 09 januari 2015, 16:35:42
Okej Carl
Fixar det
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Rapsbagge skrivet 09 januari 2015, 16:57:31
Vad tror du om den här loggen Carl?
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2015, 17:15:50
Ser OK ut.
Titel: SV: Loggning av NIBE F1145
Skrivet av: Rapsbagge skrivet 09 januari 2015, 18:56:12
Tack Carl för hjälpen  tummenupp