Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Sirius_Norrland skrivet 21 januari 2009, 12:36:34
-
Jordvärmepumpen får inte upp värmen. Som tur är så kan jag elda då jag har en vedpanna kopplad mot samma tank som jordvärmen är kopplad mot.
Trodde det var expansionsventilen som behövde justeras, har haft det problemet en gång tidigare. Efter att installatören varit där och felsökt idag så säger han att han inte hittar något fel. Tror att kälen har gått så pass långt ner att det är därför som jordvärmen inte fungerar.
Ska hem och kontrollera om elpatronen fungerar som den ska, indikerar att den är igång nu tex då pumpen inte fungerar som den ska. Är det så att den inte körs även om den indikerar det så jobbar ju pumpen mer än det är tänkt, men är det tillräckligt för att kälen ska gå ner?
Har slangen ute på gräsmattan, har inte gått där speciellt mycket för att undvika detta. Har dock en hund som tycker om att vara där, även en son som varit där och lekt någon gång. Kommer inte ihåg vilket djup jag har slangen på men tog i lite till från angivet djup så den ligger inte för ytligt.
Någon som har någon åsikt om detta?
-
Vars bor du? Norrland är stort...
Jag bor i Luleå och jag har +1 ºC på inkommande Brine. Får se om den når nollan i vinter.
Jag har då kört skoter på min slinga men det blir ju bara några få meter så då kan det knappast spela någon roll. Man skall nog vara mer försiktig om slingan ligger under gräsmattan på en liten tomt, då är det ju fort hänt att man kladdar ihop snön ovanför många meter slinga...
-
Bor i södra delarna av Norrland. Längst upp i Hälsingland.
Namnet är pga att då jag aktiverade mig hittade jag ingen med samma system som jag har ovanför Svealand.
Fick tjejen att kontrollera elpatronen nu då jag pratade med henne på telefonen och den hoppar inte igång.
Det som är olyckligt är att där alla rören (har kopparrör) går ut från pannrummet är på samma ställe som hunden och grabben tycker om att vara...
-
Samma för mig, enda stället som jag kan ta mig ner från vägen ner på gården är precis där jordvärmeslingan går ut. Så då blir det att man passerar med skotrar, traktorer och bilar just där.
-
Då borde det inte vara något problem att hunden och grabben trampar runt lite på gräsmattan...även om jag bara har 210 meter.
-
Någon som vet något om hur djupt kälen har gått den här vintern?
Har rören på 120-150 cm djup och marken är mjäle (mestadels sand), bor i norra hälsingland.
Har snö på marken där slingorna ligger, men vi har haft en töperiod så under snön är det is.
Hund och barn har varit på platsen men ingen trafik eller liknande.
Pumpen löser ut, vilket ev kan bero på att det inte finns värme att hämta i backen... >:(
-
Som jag uppfattar det. Om det är möjligt lägg ner lika mycket slang till.
Har man för lite slang i backen i förhållande till uttaget så blir det lätt fenomenet
"permafråst" Det innebär att jorden kyls runt slangen och har du även kallt(käle)
uppifrån så är det nog det enda som hjälper till nästa år!! :'(
-
Troligtvis är slingan för kort, har man som du sandig mark brukar det även vara torrt i marken. Finns det dåligt med fukt i marken så får VP inte så mycket att hämta energin ur, den mesta av energin får man när fukten i marken fryser och ombildas till is. Och/eller. Eftersom du har ett system med direktförångning blir det mycket kallt i marken om slingan är för kort och då är det inte säkert att vattnet runt rören hinner tina över sommaren.
-
Tack för svaren även om det inte är vad jag hoppades...men befarar.
Tror att risken är störst i samband med att det blir töväder på vintern. Vet inte om vattnet tränger ner i backen då och kan skapa frost runt rören, men det brukar dock alltid bli is på gräsmattan där vi har våran slinga, blev så redan innan vi grävde ner jordvärmen.
Har svårt att tro att det inte skulle tina runt rören sommmartid då vi har mest sandmark och då borde regnvatten rinna rakt ner förbi rören. Har inte pumpen på sommartid då jag stänger av värmen. Körs sporadiskt för varmvatten.
Om det är så att våra slingor är för korta så skulle det innebära att vårt system (Sirius) omöjligt skulle fungera hos oss då vi valde en något längre slinga än vad som finns som tillval. Normalt är den längsta slingan som de har 3x60 meter, vi har 3x70 meter. Har dock pratat med andra i området som har samma system (innan vi valde detta) och de har inga problem. Enda skillnaden är att vi har en vedpanna kopplad till vårt system, vilken vi dessutom använder.
Är det helt enkelt så att denna installation inte passar för vårt hus och vår tomt?
Finns det något som jag kan göra om jag vill vara säker på att jag har ett system som klarar en hel vinter?
Kan det hjälpa med markplattor där vi får "isbränna"?
Solfångare för att systemet ska vila hela sommaren?
-
Enda skillnaden är att vi har en vedpanna kopplad till vårt system, vilken vi dessutom använder.
Du stänger väl av vattenflödet till pannan när den inte eldas i? Om radiatorvatten går genom den kalla pannan så vädras nog mycket värme ut genom skorstenen.
-
Javisst, det kom jag på efter första vintern ::)
Har nu en manuell avstängning så att då jag kör värmepumpen går inget genom pannan.
-
Så då blir det att man passerar med skotrar, traktorer och bilar just där. Samma för mig, enda stället som jag kan ta mig ner från vägen ner på gården är precis där jordvärmeslingan går ut.
-
Hmmm...efter felsökning på pumpen verkar det som att det är på högtryckssidan som pressostaten löser ut. Då borde det väl inte vara för kallt i backen?
Någon som har tips på vad som kan vara orsak till detta?
Bör inte vara på grund av att det är för hög temperatur, detta då temperaturen i tanken inte är hög då pumpen löser ut. Alltså bör kylningen fungera bra...
Sc:,h
-
Den blir inte av med värmen kortfattat. Du har en för hög inställd temp i tanken, fel på pressostaten, felinställd
-
Då har jag förstått det rätt.
Fast förstår inte hur detta fel kan uppstå. Går en slinga genom tanken (500l) från topp till botten och tempen i tanken är då ca 80-90 grader i toppen och 40 grader från mitten och nedåt. Ska räcka för att kyla "slingan", har gjort det tidigare ialla fall. Får hit montören imorgon som ska felsöka vidare med riktiga instrument. Är ju mycket möjligt att pressostaten packat ihop...
Kan det vara något fel på lågryckssidan som får pressostaten att lösa ut på högtryckssidan?
-
Vad har du för temperatur på slingan in i tanken och ut ur tanken under laddning?
Slingan kanske inte kan avge värmen till tanken som den ska...
-
Har väntat på rörkrökaren som ska komma och mäta bla detta. Har försökt själv, men saknar lämplig termometer.
Nu har pumpen fungerat som den ska sedan i söndags (snart 3 dagar). Har haft ganska kallt under denna period -10 till -25 grader. Imorse gjorde jag eld i vedpannan (då stannar pumpen) så jag sa åt installatören som inte dykt upp ännu att han inte behöver komma då pumpen står stilla och innan fungerat som den ska så det blir svårt att felsöka...
Förstår inte detta, men är glad att det fungerar (för tillfället) :o
090213 då installatören var där och konstaterade att pumpen fick jobba för djupt så ställde han på expantionsventilen...glömde att berätta det för mig. Troligtvis så har marken fått vila och återhämtat sig och då jag kört pumpen nu så har den löst ut pga att tempen blivit för hög. Så förhoppningsvis så ska det fungera nu. ;D