0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kom själv upp till 4,5 på min L/V VP vid värmning av pool med 35 grader VP framledning och retur temp temp på 25 grader från poolen
Min minsta förbrukning av VP inkl Cirk pumpen och kontroll enhet förbrukn etc är 1,25kW förbrukning under min körning som jag redovisade tidigare. Under en drift tid på över 2 timmar med poolvärme
Med annat VB värmebärarflöde då jag ökar till 612l/h ( enl nya manualen) Får jag 1,8-1,9kW förbrukn och uteffekt senast mätt 7,55KW. COP 3,9
Jag tycker du har rätt. Det blir lätt lite väl mycket fokus på en enskild siffra, som bara gäller vid vissa temp. Års-COP är ju egentligen det som är intressant, men alla hus olika, så det är nog knepigt att hitta en modell som ger en någorlunda rättvis jämförelse.Se'n kan man ju tycka att det blir lite väl mycket fokus på just COP. Antag (rent teoretiskt) att en tillverkare gör ett tekniskt genombrott och plötsligt kan tillverka VP med års-COP 6,0. Jämför man det med en VP som endast ger 3,0, så verkar det som att den nya är dubbelt så bra. Det är i och för sig sant, men besparingen blir bara 25% bättre (vilket i o f s är positivt, men inte lika dramatiskt som COP ger intryck av)Räkneexempel:Antag årsbehovet 30 000 kWh. Med års-COP 3,0 måste man då tillföra 10 000 kWh, d v s man sparar 20 000 kWh. Med COP 6,0 räcker det med att tillföra 5 000kWh, d v s besparingen är 25 000 kWh. Den ökade besparingen är således 5 000 kWh, motsvarande 25% av ursprunglig besparing.
Öhhh.... Du menar väl 7 500 kWh , d v s din besparing har ökat från 15 000 kWH till 22 500 kWh, motsvarande 50% ökning?