Tjena

Håller på att bygga ett nytt hus och har precis fått värmepumpen installerad ivt he e7,
har golvvärme med termostater LK.

Installatören har bara satt i en utegivare, räcker detta eller behövs det innegivare också?
Om vi eldar i braskaminen så kommer ju pumpen fortfarande mata ut samma värme i slingorna och inte ta hänsyn till extra värme från kaminen,
men det är kanske inte lönt för den att sänka värmen,för innan golvet svalnat så har värmen från kaminen också svalnat??
Vad reglerar hur mycket värme pumpen leverarar tex man har den inställd på 22grader och det är 22grader i rummen hur känner då pumpen av detta?
Eller den fortsätter att mata ut 22 grader och flödet stryps av golvvärme termostaterna??

Hoppas någon kan förklara hur detta funkar //Marcus
Titel: SV: styrning av pump
Skrivet av: sobris skrivet 28 oktober 2010, 21:16:47
Med termostater och enbart utegivare på VP så är det termostaterna
som sänker värmen i de rum du eldar. Om du ser att termostaterna
reglerar ner i de rum som du har tillskottsvärme så funkar allt som det skall.
Det enda problem du skulle kunna få är om du kör på för hög kurva och
många (eller alla) sektioner stänger av. Då kan VP få för liten volym vatten
att köra mot och då larmar den troligen för hög temp.

Att sätta till en innegivare som känner eldningsvärmen blir inte så bra för då
kommer VP att sluta leverera värme till resten av huset också.
Titel: SV: styrning av pump
Skrivet av: Roland skrivet 28 oktober 2010, 21:17:53
Om golvvärmeslingorna har termostatventiler kommer de att se till att stänga när det blir för varmt. I så fall behövs inte innegivare.

Pumpen känner inte om det är 22 grader inne. Den känner att det är en viss utetemperatur och beräknar sedan hur hög framledningstemperaturen skall vara för att det skall bli 22 grader inne. Här man ställt in rätt värmekurva blir det 22 grader. Det fungerar bra så länge inte sol eller braskaminer ger ett tillskott som reglersystemet inte vet om.

Även med termostatventiler måste man se till att värmekurvan är rätt inställd, det kan bli problem med för lågt värmebärarflöde genom pumpen om flera stänger.  
Titel: SV: styrning av pump
Skrivet av: Carl N skrivet 28 oktober 2010, 21:56:59
Mitt råd är väl att bara ha termostaterna aktiva i de rum som påverkas direkt av värmen från kamin.

Du kan även ha en innegivare till VP:n som komplement men den ska inte vara för nära kamin, för då blir det som sagt kallt i de rum som inte kaminen värmer.