IVT greenline G45 underkylningspump går ej
« skrivet: 29 oktober 2013, 11:58:11 »
En bekant har en IVT VP jag tittade på, Den har en inbyggd värmeväxlare och pump för underkylning, och rören är dragna till en växlare för förvärmning av varmvatten. problemet är att pumpen för underkylningsväxlaren går inte, och tittar man i micron står det noll timmar drifttid och "används ej"
Jag tror man har glömt en inställning vid installationen, men kan inte hitta hur man i så fall hittar inställningen och ändrar den?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT greenline G45 underkylningspump går ej
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2013, 16:52:10 »
Satan vilka usla manualer IVT har.  >:(
Men vad jag förstår så är det ingen inställning på själva värmepumpen, det enda jag hittar är en radda automatsäkringar varav en kanske är till cirkpumpen för underkylaren.
Men om displayen på själva cirkpumpen är aktiv så har den ju ström, vad jag kan se så ska det gå att både få igång cirkpumpen och sätta den i auto genom att vrida och trycka på inställningsknappen.
Men nÃ¥n tydligare instruktion än sÃ¥ fÃ¥r man inte fram ur manualen.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad virre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
SV: IVT greenline G45 underkylningspump går ej
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2013, 19:46:25 »
Det ska finnas en termostat vid växlaren för förvärmning.
Den ska starta pumpen om temperaturen är under inställt värde, tex. 20gr, kallvatten.
Pumpen ska bara gå om någon spolar varmvatten så att kallvatten passerar växlaren.

Om termostaten är rätt inställd kan den vara kopplad med omvänd verkan.
Detta gåt att invertera i meny 5s8.1.
Digital ingång 5, B41 Extern Termostat laddkretsretur (G5)

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT greenline G45 underkylningspump går ej
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2013, 08:24:35 »
Tack för input, Jag ska kolla det,
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 597
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!