Nibe 1225 troligen trasig igen
« skrivet: 28 december 2010, 00:38:21 »
Hej

Jag behöver lite opartisk hjälp.
Min Nibe 1225-5 är troligen trasig igen.
Värmepumpen har blivit slö och ger inte tillräckligt med värme.


Pumpen är installerad i december 2007 så den vanliga garantin är slut.
Det finns dock garanti kvar på reparationen som gjordes i augusti 2009.

Mottagaren på Nibes felanmälning påstår (per telefon) att det inte är något fel på pumpen.
Han menar att allt är som det ska eftersom det just nu är kallt ute.
Han tycker jag ska använda elpatronen som komplement.
Jag menar att han har fel, och vill att någon kommer och reparerar / kontrollerar pumpen.

Jag loggar pumpen med Rickards temperaturlogger och har därför rätt bra koll på hur de olika temperaturerna var, när pumpen var nyinstallerad och hur de är nu, när jag tror att pumpen är trasig.
Pumpen är ansluten till grundvatten via en jättestor värmeväxlare.
Jag har alltid minst 9-10 grader in på KB. Även mitt i vintern.
Värmen används till golvvärme på vintern och poolvärme på sommaren.
Värmepumpen har alltså nästan samma förutsättningar oavsett årstid.



Förra reparationen:
För 1,5 år sedan (på sommaren) tappade värmepumpen "orken" och producerade inte så mycket värme den gjort förrut.
(Värmepumpen är kopplad mot en pool så det är lätt att få långa gångtider.)
Efter lite egen felsökning (genom att jämföra aktuella loggningskurvor med loggningskurvor från det att pumpen var ny) kunde det konstateras att temperaturen på gasen i ledningen från expansionsventilen till förångare sjunkit rejält.
När pumpen var slö, var temperaturen cirka -3 grader.

När pumpen var ny var temperaturen alltid över +3 grader.
(Det innebär alltså också att köldbäraren aldrig kunde bli kallare än +3 grader.)

Nibes servicetekniker konstaterade att expansionsventilen inte fungerade som den skulle.
Ventilen byttes och ny gas fylldes på.
Allt var frid och fröjd.


Nu är det alltså dags igen.
Pumpen har tappat orken och vid kontroll visar det sig att temperaturen på gasen från expansionsventilen är cirka -5 grader.
Nibe påstår att det SKA vara kallt på röret mellan expansionsventilen och förångaren.
Nibe kan dock inte förklara varför röret är varmare när pumpen är ny respektive nyservad.
Förutsättningarna är ungefär som förra gången.

KB in 9,5 grader.
KB ut 5 grader.

VB ut 41 grader.
VB in 35 grader.
Utetemperatur -8 grader.
Välisolerat hus.
Ackumulatortank 350 liter.
Loggning av elmätare och temperatur.
(Separat loggning av värmepumpens elmätare)
Normal årsförbrukning 5 800 kWh för uppvärmning, tappvarmvatten och pooluppvärmning.



Är det någon av Er som loggar gastemperaturen mellan expansionsventilen och förångaren?
Är det någon annan som har samma förutsättningar som jag (9-10 grader på KB in)?

Jag tror själv att det behöver fyllas på gas eller att expansionsventilen är trasig igen.
Har Ni någon annan ide om vad det kan vara för fel.

Utloggad cosmos

  • Elektronikk guru
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1225 troligen trasig igen
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 11:26:51 »
Har kanskje noe du kan bruke.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16306.0

Dette er logget i 2007 ved å emulere en RCU10, slik at det er VPs egne sensorer som brukes.
KB in er lysgrønn, KB ut er violett.
Suggass temp er mørk blå og oscillerer med noen grader, og legger seg inntil KB in.
(regner med det er denne du ser etter)

Den røde øverst er hetgass.
I midten er det diverse VB in/ut og kondensor temp + setpunkt.
Nederst:
Gradminutter (blått) og minutt rekner for kompressor (burgunder) er også med.
Så på en fil fra Mars 2010 også, viser samme oppførsel.

RCU får data i 0,1 graders steg, siden jeg plotter rådata ser alt 10X for stort ut.

Om det er vanlig at suggass temp legger seg inntill KB inn på denne måten som plottet viser må noen med mer erfaring si noe om,
men høres ut som din hadde det slik da den var ny og nylagat.

Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.

Utloggad Baltic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1225 troligen trasig igen
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 11:38:03 »

Hej igen.

Nu har serviceteknikern varit här.
Felet anmäldes till Nibe den 20/12.
Serviceteknikern kom idag den 18/1.

Det visar sig att expansionventilen är trasig igen.
Det är precis samma fel som förra gången.

Det känns mycket obehagligt att det inte är bättre hållbarhet på Nibes produkter.
Nibes kvalitet kan verkligen ifrågasättas!.

Serviceteknikern ska nu beställa reservdelar och återkomma med när själva reparationen kan göras.

Under tiden är det elpatron som gäller.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 1225 troligen trasig igen
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 19:10:48 »

Hej igen.

Nu har serviceteknikern varit här.
Felet anmäldes till Nibe den 20/12.
Serviceteknikern kom idag den 18/1.

Det visar sig att expansionventilen är trasig igen.
Det är precis samma fel som förra gången.

Det känns mycket obehagligt att det inte är bättre hållbarhet på Nibes produkter.
Nibes kvalitet kan verkligen ifrågasättas!.

Serviceteknikern ska nu beställa reservdelar och återkomma med när själva reparationen kan göras.

Under tiden är det elpatron som gäller.

Frågan är om det kan vara något annat som orsakar felet på expansionsventilen?

När jag jobbade som fälttekniker på kontorsmaskiner (många år sedan) så brukade vi alltid göra en nigrannare felsökning när samma komponent gick sönder en andra gång. Att samma komponent går sönder två gånger brukar i många fall betyda fel i konstruktion, fel driftförutsättningar eller underdimensionerade komponenter.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Nibe 1225 troligen trasig igen
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011, 20:15:42 »
Har man undersök _vad_ som gÃ¥r sönder pÃ¥ expansionsventilen. typ igensatt med skit/frusen vatten, kärvat, slitna ventilkäglor pga. hunting eller gasbubblor i köldmediet,  membranbrott, kapillärrören med sensorn i andra ändan etc.

det här skall man helst göra redan vid första tillfället då en trasig/igensatt expansionsventil kan ge symtom på helt andra felorsaker


Utloggad Baltic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1225 troligen trasig igen
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 21:42:39 »
Hej

Det har INTE gjorts någon vidare undersökning på VAD som är trasigt inne i ventilen.

Serviceteknikern sa ungefär - "att ventilen hängt sig och att membranet sitter fast inne i ventilen. Den reglerar inte som den ska."



Skulle det kunna vara några yttre omständigheter som gör att ventilen går sönder?

Det som kanske är ovanligt i min installation är att jag i princip har samma temperatur in på köldbäraren oavsett årstid.
Jag har ju grundvatten (via värmeväxlare) så temperaturen på köldbäraren in är cirka 9-10 grader året om.
Skulle denna omständighet kunna vara en nackdel som tar sönder expansionsventilen?

MVH

Utloggad Baltic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1225 är trasig igen
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 20:05:16 »
Hej

Problemen fortsätter!
Nibes servicetekniker bytte expansionsventilen i slutet av januari.
Ny gas fylldes på, allt ställdes in och justerades.

Känslan var att effekten fortfarande inte var riktigt bra, men serviceteknikern hade ju precis reparerat pumpen, så jag förträngde tanken.

Efter ett tag så mättes effekten i pumpen upp och eftersom effekten var låg, gjordes ny felanmälan.
Teknikern trodde inte där var något fel, men kunde dock övertalas att komma ändå.

Teknikern har varit här idag och återigen konstaterat att pumpen inte fungerar som den ska.
Expansionsventilen fungerar inte som den ska.
Han har rapporterat till Nibe och väntar på besked.
Fyra fel på tre år...........
Jag får hoppas att Nibe tänker ut någon bestående lösning.

Under tiden får jag värma huset med el och braskamin.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1225 troligen trasig igen
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 20:44:23 »
Brukar inte nibe byta hela modulen eller är det på dom nyare vp som är byggda så.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 1225 troligen trasig igen
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011, 22:23:26 »
Brukar inte nibe byta hela modulen eller är det på dom nyare vp som är byggda så.

Förvisso har värmepumpen en utbytbar modul men det är ändå Nibe som "bestämmer" vad som ska bytas när det är dom som betalar. Fast man kan ju tycka att dom borde byta hela modulen eftersom det är ett försäljningsargument i deras reklam
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!