Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 februari 2012, 20:11:44 »Det är ju nått fel på strömkännarna så kontakta service snarast.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 februari 2012, 20:11:44 »Det är ju nått fel på strömkännarna så kontakta service snarast.
Skrivet av: Solis« skrivet: 05 februari 2012, 18:14:55 »Hej igen och tack för hjälpen,
Vi har ökat huvudsäkringen till 35A (max) och sänkt "min utetemp" till -15. Nu är det bara -7 och kompressorn går för fullt. Jakten på strömtjyvar var lyckad, värsta boven var luft/luftpumpen se'n de två elelementen och en liten golvvärme. Nu är uttaget "bara" 27A på den fasen. Fattar inte vad som drar, nu är nästan inget på mer än kompressorn och elpannan. Och varför löser inte någon av huvudsäkringarna ut? Med "varma" hälsningar Hans & Chia PS. Är det någon av inställningarna vi bör ändra? Bifogar ny status: Elpanna: 9+0 (0+0) Gas: 68 (-7) (--- (-13°)) FramL: 52° (16°) Börv: 56° (63°) Elpanna: 52° (15°) Börv: 63° (70°) Elpanna nedre: 47° (16°) Börv: 45° (45°) Värmepump: 47° (16°) Börv: 50° (47°) Shunt: öppen Kompressor: På Natt: 0 Strömuttag: 27 A Huvudsäkring: 35A Nuvarande inställningar: Rumsgivare: Finns ingen Elpanna: 9 kW (6+3) Temperatur elpanna: 60° Elpanna nedre: Tillåten Temp nedre elpanna: 45° Shunt fördröjd: 180min Huvudsäkring: 25A Framl temp (vid -15°ute): 65° Värme från vid utetemp: 20° Max tillåten framl temp: 75° Min tillåten framl temp: från Nattsänkning: Nej Rumstemperatur ändras: 0° Framl temperatur ändras: 0° Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 05 februari 2012, 00:39:24 »En kanske dum fråga, men har du kollat att dom element osv som är igång inte ligger på samma fas? Jag skulle stänga av elementen, datorer, och annat som kan tänkas dra ström, och se vad styrsystemet säger. 3,5 kW på samma fas drar 15 A. Den belastning du ser i styrsystemet anger strömförbrukningen i den högst belastade fasen.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 februari 2012, 23:46:00 »Hej!
Problemet är som du skriver strömkännarna, om den tror att det går 35A och huvudsäkringarna är på 20A så spärras elpatronerna. Du måste nog ta hem service som får kolla på detta. Men som akutåtgärd kan du tillfälligt höja "Huvudsäkring A" till t ex 50A (om det går) så borde elpatronerna slå till och värma huset. Sen kan du även minska på "Min utetemp" till -15 ºC så kommer kompressorn jobba vid lite kallare utetemp. Skrivet av: Solis« skrivet: 04 februari 2012, 23:26:10 »Hej vi är nya på det här forumet och dessutom nya husägare med en strulig VP. Något är helt galet. Nu har vi i princip ingen värme och inget varmvatten. Kanske våra inställningar är fel - tacksam för tips om vad som kan vara galet.
Nuvarande status: Elpanna: 0+0 Gas: --- (-13°) FramL: 16° Börv: 63° Elpanna: 15° Börv: 70° Elpanna nedre: 16° Börv: 45° Värmepump: 16° Börv: 47° Shunt: öppen Kompressor: Avstängd Natt: 0 Strömuttag: 34 A Huvudsäkring: 25A Nuvarande inställningar: Rumsgivare: Finns ingen Elpanna: 9 kW (6+3) Temperatur elpanna: 60° Elpanna nedre: Tillåten Temp nedre elpanna: 45° Shunt fördröjd: 180min Huvudsäkring: 25A Framl temp (vid -15°ute): 65° Värme från vid utetemp: 20° Max tillåten framl temp: 75° Min tillåten framl temp: från Nattsänkning: Nej Rumstemperatur ändras: 0° Framl temperatur ändras: 0° Tendensen de senaste dagarna, när det blivit kallare och kallare, har varit att temperaturen på vattnet ut har sjunkit och sjunkit. En liten förbättring har märkts när temperaturen gått över minus 10° och kompressorn har startat. Övre pannan har funkat tidigare, men den nedre har aldrig startat, även när kompressorn är avstängd. Strömuttaget är helt absurbt. Ingen av pannorna eller kompressorn är igång. Det enda som drar ström är tre elelement på ca totalt 3,5 kW och en mindre luft/luftVP. För övrigt normal belysning med lågenergilampor, några datorer och kyl/frys. Inga säkringar har gått heller. Tack och lov att vi har vedspis och kakelugn! Tacksam för hjälp - behöver duscha Hans & Chia |
|