Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Niclas L Övik skrivet 21 november 2013, 13:53:40

Titel: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Niclas L Övik skrivet 21 november 2013, 13:53:40
Hej på er

Har en CTC Ecoheat sedan 2001.
På senare tid har jag fått larm pressostat H/L och pumpen har stannat.
Detta går att kvittera bort och kompressorn startar om.
Hade samma problem för ett tag sedan och upptäckte då att köldmediabehållaren var tom.
Fyllde på den och sedan fungerade pumpen igen.

Nu har samma sak börjat igen. Köldmedia finns i behållaren.
Några bra förslag på vad det kan vara?

MVH
Niclas
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Carl N skrivet 21 november 2013, 18:33:04
Hej!
Jag antar att det var köldbärarbehållaren som var tom?
Vad fyllde du på med?

Går det läsa av brinetemp in/ut på din värmepump?
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: purjo__ skrivet 21 november 2013, 20:19:25
Är det hög- eller lågtryckspressostaten som löser ut?
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Niclas L Övik skrivet 22 november 2013, 00:37:11
Carl N
Ja det var köldbärarbehållaren som var tom då. Jag fyllde på med samma media som vi fyllde med då vi tog systemet i drift. Fick en skvätt över då.
Brine temp in går att läsa. Ligger kring 5 grader när pumpen startat.

Purjo
Det står bara pressostat H/L så jag vet inte vilken som löser ut.
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2013, 07:37:23
Du kan ha fått in luft i cirkpumpen för köldbäraren.
Det sitter en centrukskruv på den, lossa där för att lufta den (då den går), kolla då samtidigt att den snurrar som den ska.
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Niclas L Övik skrivet 01 december 2013, 19:20:59
Har kollat och det finns ingen skruv på cirk.pumpen för köldbäraren.
Vart kan avluftningen sitta då?
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Carl N skrivet 02 december 2013, 08:03:38
Det borde det finnas, kanske sitter det nått lock framför skruven?
Kan du ta en bild på köldbärarpumpen?

(Om högtryckpressostaten löser måste den återställas på knappen, lågtryckpressostaten återställer sig själv om man kvitterar larmet.)
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Niclas L Övik skrivet 08 december 2013, 13:56:50
Jag återställer på knapp på panelen. Är det lågtryck då?
Det bubblar lite i synglaset efter omstart.
Pumpen är isolerad med svart friggo. Lite svårt att se något på bild.
Det sitter en silvercylinder på högtryckssidan efter vvx. Vad har den för syfte? Filter eller?

Nu löser den ut flera gånger om dagen. Kan de vara något problem som skadar pumpen på något sätt så att man inte borde återställa 1-2 ggr/dag?
Hur lägger man in bilder här?
Står bara (http://)när jag försöker infoga bild.

MVH
Niclas
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Niclas L Övik skrivet 08 december 2013, 15:30:40
Nu har även högtryckspressostaten löst en gång. Service nästa antar jag eller? :-\
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Niclas L Övik skrivet 08 december 2013, 15:34:02
Hej igen

Upptäckte när jag satt och övervakade lite att den hoppade upp rätt snabbt i temperatur på högtryckssidan vid start nummer två. Är detta normalt?
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Carl N skrivet 08 december 2013, 21:48:06
Hej!
Jag antar att du hittat knappen för högtryckspressostaten, den går inte att kvittera på panelen.
Du måste ta loss frigoliten på köldbärarpumpen för att komma åt centrumskruven.
Bubblar det i synglaset hela tiden eller minskar det efter nån minut?
Det brukar bubbla direkt efter start, men bubblorna ska minska och efter några minuter försvinna så det blir klart i glaset.

Se till att få en riktig kyltekniker om du tar hem service, jag tror nämligen inte att kompressorn är slut, men många "servicetekniker" kommer rätt snabbt med den slutsatsen...
Titel: SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
Skrivet av: Niclas L Övik skrivet 08 december 2013, 22:04:26
Men jag tror att centrumskruven sitter på baksidan. Motorn på pumpen är utåt.
Ja de slutar efter några minuter.

Ja man vill ju inte byta kompressor i onödan.
Vi har NKI kyl här i övik. Tror dom är rätt seriösa.

Tack för all hjälp. Ska försöka ta av isoleringen och göra ett sista försök. Kan den vara limmad på pumpen? Ser nästan så ut.