Författare Ämne: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang  (läst 9956 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hej.Har byggt nytt hus som har 140 kvm gjuten sula med 6 golvvärmeslingor.Medans vi byggde huset förra vintern så var värmen igång,funkade kanon fast det var -25- -30 grader ute.Tycker den har börjat strula nu.Började med att tillskottet låg på 6 kw när det var -4 ute,servicekillarna kom o tittade och konstaterade att kompressorn måste bytas.Bytte den i går fredags, och pumpen beter sig ändå likadant.Kommer inte över 35,3 grader i framledning.Pumpen bara går o går ,även med tillsats,men inget händer.Finns det nån programvara som man skall köra in i den?Upplever som att den inte orkar med ,men nog skall väl den klara av 140kvm sula med golvvärme?När vi installerade den i sep 2010 så var värmekurvan inställd på 9,då vart det riktigt varmt i huset och hög framledningstemp ,men det är nog enda gången som den har orkat upp dit.Är det nått jag har glömt?Kanske man skall göra en fabriksåterställning på den?Vill bara ha upp tempen nån grad till i kåken ,men den vill inte.
Bor i norrland.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 16:38:53 »
Det tar nog en bra stund att höja tempen i plattan och 35 grader borde inte det räcka med ingjuten golvvärme  Sc:,h du kan ju höja gradminuterna tills vp gÃ¥r in med tillskott eftersom du har ett värme trögt system.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 17:27:38 »
Kurva 9 låter galet högt med golvvärme, kurva 3-5 borde stämma bättre.
Om du har kört med kurva 9 och strypt med termostaterna sÃ¥ kan du ha kört sönder den.  :'(

Men börja med att läsa av temperaturerna på framledning, returledning, köldbärare in och ut då kompressorn går och den värmer huset (ej vid VV-laddning).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2012, 19:58:12 »
Skall läsa av imorgon,jobbar natt nu.Hade kurva 9 bara för ett tag när installatören monterade pumpen,han glömde bort att ändra värmekurvan.Har kört på kurva 4 (+1).
Köldbärare in var idag på -0,5 och ut -2,5
Framledning var på 34,3 och retur ca:27
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 20:00:22 av jolle »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 06:47:53 »
Siffrorna tyder på att grejerna funkar normalt (om den inte körde på med full tillsats vid avläsning?).
Det är kanske en tidsfråga tills huset blir varmt igen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 07:37:12 »
Kom hem nu på morgonen och pumpen hade gått hela natten.Fortfarande samma framledning.Har mycket luft i köldbärarna som dom skall komma o lufta på tisdag.Kan det inverka på något?Hur skall man lufta systemet själv,har ingen avstängningsventil under nivåkärlet.Sen funderar jag om man skulle koppla in en innetempgivare till pumpen,kan det vara klokt?Blockerade tillsatsen igår innan jag åkte till jobbet.Som sagt så hade pumpen gått hela natten och gradminuterna var på -699 nu imorse när jag kom hem.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2012, 08:40:11 »
Vad gjorde man för mätningar när man konstaterade att kompressorn behövde bytas?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2012, 09:06:05 »
Vad gjorde man för mätningar när man konstaterade att kompressorn behövde bytas?

Mmm, mycket intressant.

En annan fråga, var värdena tidigare på KB desamma, alltså ca 3 graders deltaT när kompressorn gick?
Om deltaT var samma tidigare så var nog bytet av kompressorn onödigt, men å andra sidan gjordes det väl förhoppningsvis på garantin?

Om du med nuvarande drift inte inom något dygn får upp temperaturen i huset (utan eltillskott) så tyder det på att du helt enkelt har för stort energibehov för att värmepumpen skall klara att värma huset.
Skulle detta vara fallet så tyder det på en väldigt dåligt isolerad sula (hur mycket isolering har du under sulan) eller ett väldigt dåligt isolerat hus.

Det jag är mest intresserad av att få svar på är om deltaT på KB var detsamma innan kompressorbytet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2012, 13:45:34 »
Delta t var detsamma som innan.Döm om min förvåning när jag ser på värmepumpen idag,framledningstempen har ökat 1 grad till 36,3.
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 13:54:02 av jolle »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2012, 13:51:12 »
Jag ställde ju några frågor, du skulle inte kunna svara på fler?
Garantibyte
Isoleringen av sulan
Isoleringen av huset

Som det nu ser ut verkar värmepumpens uteffekt inte klara att värma huset mer än till ca 4-5 minusgrader utan eltillskott, vilket iofs inte är så konstigt, om jag räknar rätt ger din värmepump bara ca 23 W/m2 i uteffekt, och även ett riktigt bra isolerat hus brukar behöva runt 30 W/m2 för att kunna hålla huset varmt.

Vilken typ av ventilation har du i huset?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2012, 13:58:56 »
Kompressorn byttes på garantin och som jag förstår det så var det nån ventil som spökade,allt gick för varmt tyckte han.
Sulan har 300mm isolering.
Väggar har 250mm och taket har 400mm,ryggåstak.
Det verkar ju som att pumpen tuggar på uppåt i temp.Får nog avvakta tills imorgon o se då.Hur är det med luft i köldbärarna?Kan det göra nått?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2012, 14:01:53 »
Nja, har du 3°C deltaT på KB borde det inte vara några större problem med luften.
Det som kan hända är att du får för lite flöde, och då kan värmepumpen stanna och larma för lågtryckspressostaten, luft i systemet gör sällan att det fungerar halvbra, antingen funkar det, eller så funkar det inte.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2012, 14:37:04 »
Som det nu ser ut verkar värmepumpens uteffekt inte klara att värma huset mer än till ca 4-5 minusgrader utan eltillskott, vilket iofs inte är så konstigt, om jag räknar rätt ger din värmepump bara ca 23 W/m2 i uteffekt, och även ett riktigt bra isolerat hus brukar behöva runt 30 W/m2 för att kunna hålla huset varmt.

Hur räknar du då?
Huset är på 140 m2 och en 1225-6 ska ge 5,56 kW vid 0/35.
Jag får det till 40W/m2 vilket ska räcka i princip utan tillskott.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2012, 14:52:16 »
Det verkar ju som att pumpen tuggar på uppåt i temp.Får nog avvakta tills imorgon o se då.Hur är det med luft i köldbärarna?Kan det göra nått?

Luft i köldbäraren verkar inte rimligt, temperaturerna är vettiga med tanke på årstiden.

Ett enkelt men lite grovt sätt att kontrollera pumpens effekt är att läsa av temperaturskillnaden på värmebärarsidan när pumpen går med och utan tillsatsel. Vet man hur många kW tillsatsel som är inkopplad är det lätt att beräkna pumpens effekt då temperaturskillnaden på varma sidan är direkt proportionell mot den tillförda effekten om flödet är konstant.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2012, 15:13:19 »
Är det hemst kallt där du bor 36 grader framledning i ingjuten golvvärme i bra isolerat hus borde inte det räcka länge Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!