Jag har CTC Eco EL 1550 och CTC Eco Air Modell 105 installerad i september 2009.
Jag behöver information för att bättre förstå de olika värdena som presenteras i displayen.
Mina inställningar: Lutning 50
Justering 6
Finjustering 55
Fråga 1: Vad är det som ändras med finjusteringen? Är det lutningen eller justeringen?
Fråga 2: Vad betyder minus 10 grader under ”inställningar min utetemp”. Är det max för att ha värmepumpen i drift eller är det en fabriksinställning som kan ändras?
Fråga 3:Under inställning husparametrar står ”framledning max 55 grader” är det en spärr eller kan gradantalet höjas?
Fråga 4: Skall inte en höjning av justeringen från 4 till 6 medföra en höjning av framledningens börvärde? I mitt fall blev det istället en säkning!
Ex Utetemp plus 1, justering 4, framledningens börvärde 46
Utetemp plus 1, justering 6, framledningens börvärde 44
Utetemp minus 4. justering 4, framledningens börvärde 50
Utetemp minus 4, justerin 6, framledningens börvärde 49
IngaB
-
1: Det är en finjustering av kurvan uppåt resp nedåt, alltså en liten ändring av justeringen.
2: Det är den temperaturen, där pumpen stoppas och nedre elpatronen går in i stället. Den kan ändras.
3: Det är en spärr uppåt, som kan ändras, används främst vid golvvärme som inte tål höga temperaturer. Behöver man däremot mer än 55º ska man sätta upp den, elektroniken sköter sedan framledningstempen.
4: Det borde vara som du säger, men det kan ta ett tag innan den stabilisera sig efter en ändring. Får den vara i fred ett tag kommer den nog att uppföra sig som du tror att den ska göra.
Om du funderar över om något går att ändra, så är det bara att prova, blir det inte bra, så ändrar du bara tillbaks till ursprungsvärdet.
//Ronnie