Skrivet av: bopakoster skrivet 27 april 2011, 10:57:30
Kommer cirkulationspumpen att gå under VVproduktion om man ställt driftläget  i "ej rumsvärme" (enbart varmvatten)?
Titel: SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
Skrivet av: Elmer skrivet 27 april 2011, 11:07:56
Om du valt "ej rumsvärme" kommer cp (för varma sidan) endast att gå vid VV-produktion.

När VV-behov uppstår startar kompressor, cp för brine samt cp för varma sidan.
När inget VV-behovfinns är det bara elektroniken i VP som drar ström (ca 10 W på en 1230).
Titel: SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
Skrivet av: utopiazz skrivet 27 april 2011, 11:10:39
Vid läget "Ej rumsvärme" kommer även växelventilen stå i VVB läget
Titel: SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
Skrivet av: Elmer skrivet 27 april 2011, 11:22:33
Som kuriosa kan jag meddela att på en 1230 benämns "ej rumsvärme" som "sommarläge".
I sommarläge har jag verifierat att växelventilen alltid befinner sej i radiatorläge.
Vid VV-behov växlar den till VVB-läge för att efter avslutad VV-laddning återgå till radiatorläge.

Kan det vara en förbättring för att man skall slippa motionera växelventilen?
Nackdelen är att det efter avslutad VV-laddning alltid puffar ut en skvätt hett vatten till radiatorsystemet.
Titel: SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
Skrivet av: bopakoster skrivet 27 april 2011, 11:25:44
Om du valt "ej rumsvärme" kommer cp (för varma sidan) endast att gå vid VV-produktion.

När VV-behov uppstår startar kompressor, cp för brine samt cp för varma sidan.
När inget VV-behovfinns är det bara elektroniken i VP som drar ström (ca 10 W på en 1230).
Vid läget "Ej rumsvärme" kommer även växelventilen stå i VVB läget

Tack ska ni ha, frågade för att kolla om man behöver motionera CPn. Behövs alltså inte. :)

Apropå växelventilen, hur kollar man om den "läcker" eller inte?
Titel: SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
Skrivet av: bopakoster skrivet 27 april 2011, 11:28:48
Som kuriosa kan jag meddela att på en 1230 benämns "ej rumsvärme" som "sommarläge".
I sommarläge har jag verifierat att växelventilen alltid befinner sej i radiatorläge.
Vid VV-behov växlar den till VVB-läge för att efter avslutad VV-laddning återgå till radiatorläge.

Kan det vara en förbättring för att man skall slippa motionera växelventilen?
Nackdelen är att det efter avslutad VV-laddning alltid puffar ut en skvätt hett vatten till radiatorsystemet.
Och den skvätten cirkulerar inte eftersom CP stannat? Kan väl inte var många dl, eller?
Titel: SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
Skrivet av: Elmer skrivet 27 april 2011, 11:32:42
Och den skvätten cirkulerar inte eftersom CP stannat? Kan väl inte var många dl, eller?

Alldeles riktigt. Är inget problem. Når faktiskt till min 1:a radiator, men den går att stänga för att undvika onödig värmeavgivning.
Titel: SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
Skrivet av: Elmer skrivet 27 april 2011, 11:50:55
Tack ska ni ha, frågade för att kolla om man behöver motionera CPn. Behövs alltså inte. :)
Nej, men det kan nog vara bra att slå över till rumsvärmeläge för att motionera växelventilen. Detta har Carl N beskrivit hur han gör i tråden nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41460.msg394434#msg394434

Apropå växelventilen, hur kollar man om den "läcker" eller inte?
Såvitt jag vet måste man sätta tempgivare på radiatorsidan av växelventilen för att se om det läcker över hett vatten. Tror cougar har beskrivit det i nån tråd.
Titel: SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
Skrivet av: bopakoster skrivet 27 april 2011, 12:10:58
Och den skvätten cirkulerar inte eftersom CP stannat? Kan väl inte var många dl, eller?

Alldeles riktigt. Är inget problem. Når faktiskt till min 1:a radiator, men den går att stänga för att undvika onödig värmeavgivning.
Gick ner och satte på "sommarläget". Såg då att VB-fram steg från RT till 38 ºC, visar att det "läcker VV-vatten en stund mha självcirkulation. Har kulventiler att stänga med så efter att ha gjort det kommer inget värmt vatten ut till raddarna efter VV-prod.