Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Elementens effekt???  (läst 6936 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
Elementens effekt???
« skrivet: 11 augusti 2005, 21:58:30 »
Kan någon hjälpa mig att räkna ut elementens effekt?

Jag har ettrörssystem och skulle räkna ut det en gång, men en del på forumet tvivlade på mitt resultat.

Här är måtten på elementen:

60x80   enkel
60x180 dubbel
60x103 enkel
60x103 enkel 
60x96   dubbel
60x200 enkel
30x80   dubbel
30x300 trippel
45x200 dubbel
60x48   enkel
60x103 enkel
60x103 enkel

Hoppas någon kan hjälpa mig så att man kan se om det är lämpligt med en luft/vattenpump.

Tack på förhand!

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad robbansson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt nytt mÃ¥ste provas!
SV: Elementens effekt???
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2005, 22:21:48 »
se http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=35 för effekt
sen får du räkna på ett lite annorlunda sätt (korrigeringsfaktor) när du enrörs-system.
står beskrivet i rinkabyrörs katalog hur man räknar, hittar den inte just nu ...


Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Elementens effekt???
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2005, 11:12:22 »
OBS elmenten sitter inte i den ordning som jag skrev upp dem!!!!

Men jag tror att jag själv har lyckats räkna ut värmebehovet, det blev 8,4 kW. Kan detta stämma??? Det är 3,5 kW mindre än förra gången jag räknade!!!!!

Jag bor i småland och klarar mig väl med en av de mindre modellerna då eller?? Effektbehovet på pumpen blir väl mellan 5 - 6,7 kW om den ska täcka mellan 60 - 80 % av värme behovet??

Skicka gärna lite kommentarer och tips, samt gärna någon kalkyl över vad det kommer att kosta att driva det för mig!!

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Elementens effekt???
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2005, 17:02:56 »
OBS elmenten sitter inte i den ordning som jag skrev upp dem!!!!

Men jag tror att jag själv har lyckats räkna ut värmebehovet, det blev 8,4 kW. Kan detta stämma??? Det är 3,5 kW mindre än förra gången jag räknade!!!!!

Jag bor i småland och klarar mig väl med en av de mindre modellerna då eller?? Effektbehovet på pumpen blir väl mellan 5 - 6,7 kW om den ska täcka mellan 60 - 80 % av värme behovet??

Skicka gärna lite kommentarer och tips, samt gärna någon kalkyl över vad det kommer att kosta att driva det för mig!!

Mvh Daniel

OBS lite felräknat, mitt värmebehov är 8,8 kW. Det förändrar kanske inget men rätt ska vara rätt.

Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: Elementens effekt???
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2005, 08:52:51 »
Hej Daniel *vinkar*

Jag har räknat åt dig tidigare i en annan tråd där du uppgav en tidigare oljeförbrukning på ca 3 m3 per år och den beräkning jag gjorde då gav en ny förbrukning på runt 11 000 kwh med en luft vatten. Jag tror att du kan räkna med att hamna någonstans mellan 11 000 och 13 000 kwh i slutändan.

När det gäller storlek på värmepump så ger mina beräkningar följande resultat.

Räknar jag med CTC ser en CTC ECO air 107 att vara lagom för dig.
Räknar jag med NIBE ser det inte ut att bli någon dramatiskt stor skilland mellan 2010 - 6 och 2010 - 8.

Min slutsats blir att du har rätt i att någon av de mindre modellerna borde passa dig.

Regniga hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Elementens effekt???
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2005, 09:16:47 »
Oljeförbrukningen var mer en chansning, vi har aldrig använt olja den lilla tid vi har bott här. Ägaren innan bodde här i två år och använde inte heller olja. javascript:void(0);
Grubblar

Därför tänkte jag om någon klurig kunde räkna på förbrukningen ut efter mitt värmebehov.

Om jag väljer en värmepump så blir det nog en Aermec ANZ207-H, den är på 8 kW tror jag, den har en COP på 2,15 vid -15, med 45 grader fram.

Gärna mer uträkningar och kommentarer!

Mvh Daniel

Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Elementens effekt???
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2005, 10:46:12 »
Hej Daniel!
Eftersom du inte har uppgett  rätt ordning pÃ¥ radiatorerna kan jag inte räkna ut hur mycket effekt som dom kan avge. Jag kan bara ge dig en ledtrÃ¥d hur du kan räkna ut det själv.
Förresten, ligger alla 12 på en slinga?

Jag använder uppgifterna från
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=35

Där står följande: 55/45
60 X 80 e      246W
60X180 d      812W
60X103 e      306W
60X103 e      306W
60X96  d      458W

DÃ¥ blir det:
246 + (0,93 X)812 + (0,93 X 0,93 X)306 + (0,93 X 0,93 X 0,93 X) 306 + (0,93 X 0,93 X 0,93 X 0,93 X)458 = 246 + 755,16 + 264,66 + 246,13 + 342,61 = 1854,56W
« Senast ändrad: 17 augusti 2005, 14:02:15 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Elementens effekt???
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2005, 14:06:35 »
Tack, hur ser jag om alla ligger på en slinga??

Jag räknade som om alla ligger på en slinga, det slutade med att det sista elementet fick en omräkningsfaktor på 2,1, jag räknade alltså behovet istället!

Mer tips är mycket välkomna.

Detta är Aermecs COP vid 45 graders temp.

+0  COP 3,1
-5   COP 2,8
-10 COP 2,5
-15 COP 2,15

Skicka gärna kommentarer!

Mvh Daniel

Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Elementens effekt???
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2005, 14:15:06 »
hej

Till vintern kan du mäta temp på de olika elementen så får du uppfattning om var i slingan (slingorna)de ligger kopplade.


Detta tillsammans med vanlig loggning ger dig bra bild av ditt system. Bifoga det sen iforumet.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Elementens effekt???
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2005, 20:07:31 »
Tack, hur ser jag om alla ligger på en slinga??
/quote]
Om du inte vill vänta till vinter.
Hur går rören ut ifrån cirkulationspumpen?
Finns det någon förgrening eller är det bara ett rör.
Är det bara ett rör, så bör du bara ha en slinga.
Jag förmodar att du inte har någon husritning, för annars bör det stå där hur rören är dragna.
Annars är rördragningen logisk, d.v.s. den följer ytterväggen.
Den börjar vid pannrum och går runt huset och kommer tillbaka till pannrummet igen.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Elementens effekt???
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2005, 23:29:26 »
Hej, har nu förmodligen fått klarhet i antal slingor. Efter nya uträkningar har mina element ett värmebehov på 7,4 kW. Kan man utav detta säga om det är ett låg eller högtemperatursystem??

Värmepumpen ska väl ge mellan 4,4 - 5,9 kW om den ska täcka mellan 60 - 80% av behovet.

Har jag rätt??? Är det låg eller högtemp??

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Elementens effekt???
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2005, 22:59:41 »
Daniel:
Du blandar ihop olika uttryck.
Det som jag skrev om var värmeavgivningen ifrån radiatorerna/elementen.
När du skriver att du har ett värmebehov på 7,4 kW, menar du då att det är värmeavgivningen som är 7,4 kW?
Jag antar att det är så.
Då måste du räkna ut ditt värmebehov (Det blev jobbigt det här :)).
Det kan du inte göra med ledning av radiatorer/element.
Det räknar du ut med hjälp av boytan och hur du har det isolerat o.s.v.
Det finns schablonformler på Rinkabyrör och här på värmepumpsforum om hur du räknar ut det.
Är ditt behov mindre än 7,4 kW (enligt ovan), så kan du se dig som lycklig ägare till ett lågtemperatursystem. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Elementens effekt???
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2005, 23:15:32 »
Jag tror att det är behovet jag har räknat ut, alltså vad elementen kräver för att ge full effekt. Det andra elementet i slingan har jag multiplicerat med 1,07 , det tredje med 1,07 x 1,07 osv, tills slingan är färdig sedan har jag lagt ihop effekten från de olika slingorna.

Är det inte behovet jag har räknat ut då? Svaret blir då 7,4 kW iallafall. Sedan har jag ju en L/L pump som ger 5kW som mest, den gör att en del element alltid är kalla och en del behöver värma väldigt lite.

Men jag måste alltså räkna på huset för att få fram behovet eller???

Men kan detta räknas som ett lågtemp system, man önskar det, annars får jag välja pellets istället. Jag tycker dock att L/V pumpen är mycket intressantare.

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Elementens effekt???
« Svar #13 skrivet: 15 augusti 2005, 23:33:24 »
Tyvärr har du räknat fel.
Men om du redan använder en L/L kan det vara väldigt svårt att räkna ut om värme avgivningen räcker.

Hur har du tänkt koppla in VP?
Jag såg på ett annat ställe att du hade en CTC. Har du tänkt koppla Vp till den?
Om du har direktel i CtC:n kan du väl köra den en vinter och se hur du klarar dig.
Då kan du ju "shunta" ut max 55 grader när det är som kallast och se om det räcker.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Elementens effekt???
« Svar #14 skrivet: 15 augusti 2005, 23:45:21 »
Vad är det jag har räknat fel, enligt Rinkaby rör är det så man ska räkna.

Jag hade tänkt slänga ut den gamla pannan och köra med en Aermec L/V pump + varmvattenberedare + elpatron som kan spetsa.

Just nu eldar jag med ved i den gamla pannan, vill inte köra med elkasseten, det blir skyhöga räkningar. Men jag får ta och shunta ut 50 grader i vinter och se om det räcker. Ifall det funkar så bör jag kunna ha en L/V pump trots mitt enrörssystem eller?

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!