« Svar #15 skrivet: 12 november 2011, 13:49:05 »
Har bra koll pÃ¥ husets elmätare  sÃ¥ vi fÃ¥r se om det sparas nÃ¥got.
Innan installationen lÃ¥g förbrukningen pÃ¥ 10kwh/dygn  + 2säck pellets 85kr


grader datum      kl          mätare   diff kwh
7   4-nov            13.00        18548   
7   5-nov            13.40   18575    27
6   6-nov            14.11   18605    30
6   7-nov            13.00   18635    30
6   8-nov         13.15   18668          33
   9-nov            13.10   18702   34
   10-nov   12.50           18735   33
4   11-nov   12.50           18791   56
0   12-nov   12.30           18844   53

mvh
Borken
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad November 2011
Bor i Närke.

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #16 skrivet: 12 november 2011, 23:30:08 »
Hej Erp,
Tack för alla svaren i tråden
Jag är mest överraskad över att kompressorn går 15-17 timmar / 24h när det är runt 0grader ute
tycker det låter mycket men det kanske beror på all avfrostning?
Hur var det med tiderna är det "normalt" med ca 25min för att höja 5grader?


mvh
Borken

Lite överraskad är nog jag ocksÃ¥. Jag testade själv nyss, tyvärr med en annan utetemp pÃ¥ +6 grader (nÃ¥got jag förstÃ¥s inte kunde pÃ¥verka). Mätte upp ett resultat där vp ut 38 --> vp ut 47 och det tog endast 9 minuter och 30 sekunder (ingen avfrostning hände under körningen).  Notera kör dessutom med högre diff 9 grader. Finns ju vissa andra variabler som är annorlunda jämfört med dig. Jag kör lägre framledning och utetempen var tyvärr 6 grader högre.

Med min framledning kring 25 då utetemp 0 så har jag haft en körtid på ca. 6h 40min (16 starter).

Jag återkommer när det blir lite kyligare med data när det närmar sig 0. Låter ju lite otroligt att 6 grader spelar så stor roll. Är temp kring 0 så mycket värre på grund av avfrostning eller?



1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #17 skrivet: 12 november 2011, 23:53:06 »
Vad jag noterat för övrigt är att laddpumpen alltid är på och att anläggningen frostar av väldigt ofta
under gårdagen skedde det vid varje körning?

Varför gÃ¥r hans laddpump hela tiden? (förstod jag dig rätt?) Min är avstängd just nu och jobbar endast när kompressorn gÃ¥r. Har det med avfrostningen att göra? NÃ¥n smart som vet mera?  Sc:,h
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #18 skrivet: 13 november 2011, 00:06:00 »
Det har väl med temperaturen att göra? Från nån plusgrad och nedåt går pumpen hela tiden för att inte vattnet skall frysa i utedelen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Borken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #19 skrivet: 13 november 2011, 08:36:13 »
Hej, Här kommer senaste värdena.
Starter 23  inga eller fÃ¥ avfrostningar  +2 till +4 inatt
Drifttid 15.49 timmar.

Märkte när jag steg upp så var det lite kallt så masade mig ner i pannrummet.
Pannan höll på med en 55 graders körning var nästan klar och framledningstempen fallit till 28 (börvärdet 33)

Om jag vänder på frågan hur vet jag att pumpen kommer räcka för att värma huset?
Vad är de första symptomen på att jag är underdimensionerad och huset kräver mycket mer än vad
installatören trodde.
Ska jag prova att dra upp huskurvan till 55-60 och se om pumpen klara att värma till den temperaturen?
Om den inte klarar det vid +2 så blir det väl svårt vid -10 ?

mvh
Borken

 



EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad November 2011
Bor i Närke.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #20 skrivet: 13 november 2011, 08:37:21 »
Från +2º och kallare går laddpumpen hela tiden, för att inget ska frysa sönder på utsidan.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #21 skrivet: 13 november 2011, 08:47:50 »
Om jag vänder på frågan hur vet jag att pumpen kommer räcka för att värma huset?

Vi börjar såhär istället, hur stort är huset, när är det byggt, var ligger det och viktigast vad hade du för uppvärmning och förbrukning innan värmepumpen.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad Borken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #22 skrivet: 13 november 2011, 09:00:34 »
Hej,

Bor i Närke (Degerfors kommun) huset är av sten från 1950 , två våningar 100 kvadrat + källare under huset.
Innan körde jag pellets i en CTC265  ca 9 säck senaste vintern som var kall.
Energideklarationen vid köp låg på drygt 30000 kwh/år sedan dess är fönstren förbättrade.

mvh
Borken

EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad November 2011
Bor i Närke.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #23 skrivet: 13 november 2011, 09:09:19 »
Hej, Här kommer senaste värdena.
Märkte när jag steg upp så var det lite kallt så masade mig ner i pannrummet.
Pannan höll på med en 55 graders körning var nästan klar och framledningstempen fallit till 28 (börvärdet 33)
mvh
Borken

Om den var i stort sett klar med en 55-graderskörning, så fanns det ju gott om varmvatten för att hålla 33º på framledningen. Den har alltså inte fallit på något sätt, har du rumsgivare så borde det vara den som dragit ner tempen. Det kan i varje fall inte vara några problem att hålla 33º på framledningen i slutet på en 55-graderskörning, såvida du inte hade under 33º i pannan och det kan väl inte vara möjligt.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #24 skrivet: 13 november 2011, 09:28:52 »
Om du eldat 9 säckar (a 650kg) och vi antar en verkningsgrad på gamla pannan på 70% så bör energibehovet för uppvärmning och VV ligga på ca 21 000kWh. Årsmedeltemperaturen bör ligga mellan 5-6 grader. Skulle gissa på en besparing i storleksordningen 10 000kWh, kanske mer beroende på fönster.

Just my 2 cents
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #25 skrivet: 13 november 2011, 09:32:53 »
Jag kan fortfarande inte se några problem med din anläggning. Du målar nog upp fan på väggen utan anledning.
30000kWh borde innebära runt 6000kWh hushållsel och 24000kWh för värme och varmvatten, det borde inte vara några problem vid -10º och kanske inte ens vid -15º.
Jag skulle klara detta med lite bättre radiatorer med ganska lik förbrukning.
erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Borken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #26 skrivet: 13 november 2011, 09:38:32 »
Om du eldat 9 säckar (a 650kg) och vi antar en verkningsgrad på gamla pannan på 70% så bör energibehovet för uppvärmning och VV ligga på ca 21 000kWh. Årsmedeltemperaturen bör ligga mellan 5-6 grader. Skulle gissa på en besparing i storleksordningen 10 000kWh, kanske mer beroende på fönster.

Just my 2 cents

Förlåt mig 9 pall ska det givetvis vara
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad November 2011
Bor i Närke.

Utloggad Borken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #27 skrivet: 13 november 2011, 09:41:45 »
Jag kan fortfarande inte se några problem med din anläggning. Du målar nog upp fan på väggen utan anledning.
30000kWh borde innebära runt 6000kWh hushållsel och 24000kWh för värme och varmvatten, det borde inte vara några problem vid -10º och kanske inte ens vid -15º.
Jag skulle klara detta med lite bättre radiatorer med ganska lik förbrukning.
erp

Jag hoppas du har rätt får försöka släppa oron och lita på tekniken.

mvh
Borken
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad November 2011
Bor i Närke.

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #28 skrivet: 13 november 2011, 09:47:03 »
9 pall a 832 kg ger ca 27 000kWh i uppvärmning vid verkningsgrad 70%, det känns väldigt mycket på 100m2 + källare. Hoppas pannan var sämre då Thumbsup
« Senast ändrad: 13 november 2011, 09:51:00 av 109an »
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #29 skrivet: 13 november 2011, 10:10:47 »
Om den var i stort sett klar med en 55-graderskörning, så fanns det ju gott om varmvatten för att hålla 33º på framledningen. Den har alltså inte fallit på något sätt, har du rumsgivare så borde det vara den som dragit ner tempen. Det kan i varje fall inte vara några problem att hålla 33º på framledningen i slutet på en 55-graderskörning, såvida du inte hade under 33º i pannan och det kan väl inte vara möjligt.

erp

Min panna sänker också framledningen vid slutet av en 55-graders körning. Detta fenomen uppkom efter en uppgradering av mjukvaran i Ecoel. Frågade CT om detta men fick aldrig svar på varför de gör så. Tror det finns en gammal tråd om denna sänkning.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!