0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nibe 1255 går fantastiskt bra med hög COP. Den kräver dock lite mer i injustering för att leverera på topp så välj installatör med omsorg.
Uffen, vad är det för injusteringar på 1255 ? , Har en sådan också som gått 2 månader nu , dock inga fel ännu
Jag har ett extra klimatsystem för golvvärmen. Det krävdes en del jobb med att få radiatorkretsen (huvudkretsen) att lira ihop med klimatsystemet för golvet.
Dgat, Rad + Golv är en bra början. Om du kan ge mer uppgifter om huset kan jag räkna ut exakt!Hur många kvm med radiatorer?Har du mera uppgifter om flöden och delta t på radiatorer och golvvärme? Eller beräknad effekt / kvm.Vilken 1255:a har du?Jag tror inte du får samma huvudbry som Uffen, om du har en större andel raddar än golvvärme.
Cop skillnaden mot tex en F1245 eller F1226 är liten. Till ett litet hus med låg förbrukning är det nog tveksamt om det lönar sig med tanke på att jag antar att en F1255 är dyrare.