Titel: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: dartmogge skrivet 20 februari 2010, 22:47:20
Hej! Jag märkte idag att pumpen inte orkar hämta hem intergralminuterna efter ungarnas bad huvuddunk
den gick från -193 då ungarna började bada.
Efter ca 1 timme så behövdes inte mera vv, integral -484.  men integralen ville inte vända tillbaka?.

kl 16,40 var integralen på -1119!!! borde inte tillsats gått in redan?
Jag har inställningarna A1 160 & A2 930, om jag förstått rätt ska tillsats gå in vid -930.

Jag får inte högre framledning än 40c fast börvärdet är (42).
Eftersom jag var tvungen att åka iväg starta jag om pumpen så integralen började från 0 igen.

i normala fall har jag ca 12-14 starter vid -12 och nu går den hela tiden.

Nu har pumpen gått i 5 timmar och integralen ligger på -458 men framledningen ligger på 42 som börvärdet är.
Jag har kurva 37 rum 20
brine in +2 ut -1

Kan något ha hänt när leverantören var här och luftade TWS-slingan?
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 20 februari 2010, 23:20:55
Det är a1 plus a2 som ger tillsats start.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: dartmogge skrivet 21 februari 2010, 08:09:59
Då borde tillsats går in vid -1090! Men så hände ju inte....
Nu på morgonen ligger integralen på -1010

framledning 43 (45) retur 38 (55) med -15c ute.
brine in 2 ut -1
jag har 20,6c inne så egentligen borde den räkna hem integralen.

Varför tycker vp att den är skyldig värme? vad styr?

Varför har den vp blivit så mycket sämre på 1 vecka?? har ju haft - 24 och ändå har jag haft några starter på vp

vad kan jag kolla själv.
//Mogge
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Carl N skrivet 21 februari 2010, 08:24:45
Står VP:n i Auto?

Sen så kan överhettningsskyddet för elpatronerna löst ut (det blir inget larm då), den ska sitta längst ner till vänster i elskåpet.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 08:33:44
Det blir visst ett larm. Tillsats löst heter det. Stryp ditt flöde så att du får 7 i delta. Då borde din framledning stiga lite. Sedan så tycker pumpen att den ligger för nära börvärdet för att tillsats ska starta.   Jag tycker att du ska ringa till thermias region chef och få ut ngn annan som kan titta på din pump.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: dartmogge skrivet 21 februari 2010, 09:02:37
Vp står på auto

Varför deltat är 5 är för att HGW går, jag frågade om det redan när vp var ny. fick svaret av thermia support att vid HGW så är deltat 5.
När bara vp går så har jag 8 på dt.

Hur ska jag strypa flödet på en optimum? sköts väl av vp??


Jag funderar på att starta om med fabriksinställningar, kan det vara något?

nu är integralen på -1148 fiR: och ingen TS.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Apan skrivet 21 februari 2010, 09:35:16
Vill inte värmepumpen dra igång patronen? Eller är det nåt fel på denna?
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 21 februari 2010, 10:33:47
Framledning är måste vara 3 grader lägre än framledning bör innan tillsats går in.
Du hade ju på bilden 43 (45) då slår inte tillsatsen till oavsett integral.

Vid HGW drift är delta = 5. Detta för att kompensera för den högre returtemperatur som uppstår på returgivaren då denne sitter på gemensam returledning.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 10:35:01
 Visst kan du starta om. Men det borde du inte behöva, om du inte känner att du har tryckt på både det ena och det andra knUp.  Skämt åsido du borde försöka prata med din ÅF. Så kan han skicka dit en annan ÅF som med fräscha ögon kan hjälpa till. Det är inget konstigt med det. Jag har tagit hjälp av kollegor/ konkurrenter vid flera tillfällen när jag kört fast.Pröva att ändra diff på optimum.  Jag hade samma problem hemma hos mig, jag behövde tillsats men det startade inte för att jag bara låg en grad under börvärdet. Jag ströp in lite och pumpen klarade sig några grader till och sen startade tillsats som jag ville.  
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: dartmogge skrivet 21 februari 2010, 11:02:21
Nu har ts 1 gått in och integralen börjar vända hemmåt. Jag såg inte exakt när den startade, men troligen på-1234. för det var där den började räkna hem. vid -1200 gick TS ur igen, men den räknar hem iaf. Jag sänkte rum till 19 nu när solen strålar in och jag har hög fl just nu. borde ta hem integralen snabbare då? tror jag?

Fl 46 (44)
Rl 41 (55)
vv 66
integral -1200
brine in 1 ut -2

Frågan kvarstår dock varför orkar inte vp -14 som vart senaste dygnet när den utan problem klarat -24 som jag haft som kallast??

Pröva att ändra diff på optimum.  Jag hade samma problem hemma hos mig, jag behövde tillsats men det startade inte för att jag bara låg en grad under börvärdet. Jag ströp in lite och pumpen klarade sig några grader till och sen startade tillsats som jag ville. 

Vad ska jag ställa diffen på?

Jag ska ta upp det med nya ögon med ÅF i morgon.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Lexus skrivet 21 februari 2010, 11:41:55

Framledning är måste vara 3 grader lägre än framledning bör innan tillsats går in.
Du hade ju på bilden 43 (45) då slår inte tillsatsen till oavsett integral..

Har dom byggt om regleringen? Thermias reglering verkar gå från dålig till värdelös.

Har man 2° lägre framledningstemp, får man ~1.5° lägre rumstemp beroende på kurvlutning. Trots det så triggar den inte tillskott. Något måste vara grymt fel!

Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 21 februari 2010, 12:03:12
Så har det varit sen 1997. Så nej, regleringen är inte ombyggd.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 21 februari 2010, 12:05:28
och lyder inte tumregeln 3 grader på framledning motsvarar 1 grad inomhus ?
(När man ändrar RUM bör paralellförskjuter man kurvan 3 grader)
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 12:05:55
Jag vet inte vad du har haft för väder. Men hos mig har det varit 14 minus och stark blåst. Det kyler nog mer än -24 och vindstilla.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: dartmogge skrivet 21 februari 2010, 12:42:34
Jag vet inte vad du har haft för väder. Men hos mig har det varit 14 minus och stark blåst. Det kyler nog mer än -24 och vindstilla.

Jo det är nog sant, men jag har ju inte haft problem med värmen har ca 20-21. Vp vet ju inte om det blåser ;D

Utgår jag bara från -grader så borde vp klara -14 utan problem.

hade jag haft innegivare kanske det blivit bättre Sc:,h

Så frågan kvarstår varför tror den att huset behöver så mycket värme att integralen skenar neråt??

Kan det vara så att brine in ligger på 1 istället för 2 som tidigare, hålet har ju belastats ganska hårt senaste tiden.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Lexus skrivet 21 februari 2010, 12:48:11

och lyder inte tumregeln 3 grader på framledning motsvarar 1 grad inomhus ?
(När man ändrar RUM bör paralellförskjuter man kurvan 3 grader)


I den dator jag sitter vid nu, har jag ingen värmekurva att titta på, men om kurva 35 ger 45° på framledningen vid -20°, så är ökningen på framledningen 0,5° per 1° utetemp d.v.s. när deltaT ute/inne ökar med 1°, så blir transmission och ventilationsförlusterna större och måste kompenseras.

Med 2° lägre framledning ger radiatorer/golvvärme samma effekt vid 2° lägre rumstemp. Vid 2° lägre rumstemp är värmeförlusterna lägre.

Thermias rumsgivare kompenserar med fabriksinställing 3° för varje 1° lägre rumstemp, men skapar samtidigt fiktiva gradminuter som orsakar rubbning i husets värmebalans.

Regleringens parallellförskjutning har dom gett namnet "Rum", vilken förvillar mer än hjälper installatörer/villaägare. Parallellförskjutning i steg om 3°, gör att det i vissa villor inte ger en värmekurva som passar husets värmebehov. 

Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 13:07:15
Och därför ska man ställa in sin kurva. Rumbör ska man bara ändra på om man har feber eller om det som nu blåser kallt. Hur mkt lättare är det om man kör kurva 5,3 knäckning 4 typ som ivt??
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Lexus skrivet 21 februari 2010, 13:14:11

Och därför ska man ställa in sin kurva. Rumbör ska man bara ändra på om man har feber eller om det som nu blåser kallt.

Nog är det väl illa, om man år 2010 måste reglera värmen manuellt.

Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 21 februari 2010, 13:16:15
kul med forum, men inte konstigt folk tar till flaskan. Förstår inte att folk lägger ner mer tid på att hitta fel än försöka hjälpa. Dock skiter jag fullständigt i vad Lexus säger, jag försöker hjälpa till sett utifrån DAGENS reglering  b00k

Finns en enkel lösning på detta, kör fast kondensering men tappa 40% av besparningen.
Finns för och nackdelar med allt, varesig det gäller värmepumpar, fruntimmer, bilar..

Finns nog ingenting som kan vara helt perfekt.

Btw, det är en värmepump inget rymdskepp.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 13:16:23
Den skenar neråt om är värdet ligger under bör värdet.  Sedan tar det ju en lång stund för den att hämta hem -1200 och det antar jag att du vill eftersom du har ändrat integral A2.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 13:21:14
Man behöver inte ställa in manuellt pumpen sköter det. Men om man som jag har ett lite dragit hus så kan man höja rumbör lite om man vet att det kommer att bli blåsigt och kallt. Detta kan man slippa med SMHI prognos styrning. Funderar på att stoppa in det hemma.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: dartmogge skrivet 21 februari 2010, 14:19:38
Den skenar neråt om är värdet ligger under bör värdet.  Sedan tar det ju en lång stund för den att hämta hem -1200 och det antar jag att du vill eftersom du har ändrat integral A2.
Jag har ändrat så jag ska slippa tillsats, det har funkat klockrent tidigare. har inte haft lägre integral än -800 nånting.

Det betyder väl att pumpen tappat "ork" om den nu inte orkar få fram värme till börvärdet, se bilden fl 40(42) då har ju ändå vp stånkat på i en massa timmar.

Man behöver inte ställa in manuellt pumpen sköter det. Men om man som jag har ett lite dragit hus så kan man höja rumbör lite om man vet att det kommer att bli blåsigt och kallt. Detta kan man slippa med SMHI prognos styrning. Funderar på att stoppa in det hemma
.

Jag har inte haft problem med värmen i huset så den inställningen behövs ju inte heller i mitt fall.

Frågan kvarstår, Kan 1 grad in på brine istället för 2 påverka vp så mycket att den inte orkar upp i börvärdet??

Det här med SMHI prognos styrning skulle nog inte funka så bra med deras "precisa" prognoser *roflmao*

Jag måste tacka VP ORAKLET för att du orkar svara på allt iaf.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 14:41:54
SMHI funkar. Du får ju inte en prognos samtidigt med rapport. Den uppdateras hela tiden.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Carl N skrivet 21 februari 2010, 16:53:20
Jag har inte haft problem med värmen i huset så den inställningen behövs ju inte heller i mitt fall.

Det är just det som är grejen, har du inga problem med att det blir kyligt inne så kvittar det väl om VP:n inte hämtar hem integralen. Själv kör jag med elpatron avstängd så långt det går, gradminutrarna tickar ner tills den stannar på minvärdet (-1030 i mitt fall) men så länge jag inte fryser så får det gå så.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Bertil skrivet 21 februari 2010, 19:51:44
Hmmm Det är en snits att styren begränsar elpatronen lite.....

Jag påstår att det är så här det funkar... när elpatronen behövs så aktiveras den, MEN så fort framledningen når börvärdet plus tre grader så slår elpatronen av, det sparar el utan att man märker sänkt innetemperatur! Det ger också kompressorn en rejäl chans att själv om möjligt beta av minusminuterna! Så dom kommer att ligga i närheten av dom minusminuter som krävs för start av elpatronen!

Det här är liiite smartare än den lösning som NIBE valt, men kan upplevas frustrerande  >:D

Jag kör -120 och -1600 märker inget omak med rumstempen lite svalare är det väl men har ingen tröja på mej ännu.!! Ligger på -1200 nu, men för att va säker är elpatronen avslagen  tomte::

Varför Thermia senare tog bort möjligheten att ändra integralen och att fördröja start av kompressor och elpatron fattar jag inte!
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: digitalrobert skrivet 21 februari 2010, 19:57:32
Hmmm Det är en snits att styren begränsar elpatronen lite.....

Jag påstår att det är så här det funkar... när elpatronen behövs så aktiveras den, MEN så fort framledningen når börvärdet plus tre grader så slår elpatronen av, det sparar el utan att man märker sänkt innetemperatur!
...
Det verkar ju aningens smartare än det Larm_HP beskrev: "Framledning är måste vara 3 grader lägre än framledning bör innan tillsats går in."
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 20:38:22
"Framledning är måste vara 3 grader lägre än framledning bör innan tillsats går in." så är det.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: digitalrobert skrivet 21 februari 2010, 20:55:16
"Framledning är måste vara 3 grader lägre än framledning bör innan tillsats går in." så är det.
Ok, hur sjutton har man tänkt då?  ::)
Vad skulle fördelen med detta vara?
Detta gäller antagligen även om man har rumsgivare ansluten?
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 21:21:09
Det är tyvärr en fråga som jag i dagsläget inte har svaret på. Men jag antar att tanken är att vp ska få en chans att hämta hem själv först.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 21 februari 2010, 22:02:16
när den har gått in är den tillåten att gå till 3 grader ÖVER bör.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Bertil skrivet 21 februari 2010, 23:35:52
9.2 Villkor för start av värmedrift
9.2.2 Tillsatsvärme
• Integralvärdet mindre än vad som är inställt i ”Integral VP + Integral TS” och
• är-temperaturen på framledningen mer än 3°C under bör-temperaturen på framledningen
• reglerpressostaten är sluten (=1).

9.3 Villkor för stopp av värmedrift
9.3.2 Tillsatsvärme
• Integralvärdet större än inställt värde för ”Integral VP” eller
• är temperaturen på framledningen mer än 3°C över bör-temperaturen på framledningen.

Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 februari 2010, 09:41:54
"Framledning är måste vara 3 grader lägre än framledning bör innan tillsats går in." så är det.

Jag tycker det där är en smart lösning, men den kräver nog en rumsgivare för att det ska funka optimalt. Så länge innetemp håller sig så kommer inte elpatron triggas även om börvärdet inte riktigt orkar upp. Men om innetemp sjunker så hoppar ju börvärdet upp ett par grader och elpatron triggas.  Thumbsup
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Lexus skrivet 22 februari 2010, 10:24:00


Jag tycker det där är en smart lösning, men den kräver nog en rumsgivare för att det ska funka optimalt.


Kan man verkligen kalla en styrning för smart, som kräver utebliven komfort för att fungera?

Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 februari 2010, 10:39:38


Jag tycker det där är en smart lösning, men den kräver nog en rumsgivare för att det ska funka optimalt.


Kan man verkligen kalla en styrning för smart, som kräver utebliven komfort för att fungera?



Hur menar du, har du nått verkligt exempel eller hittar du på?
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Bertil skrivet 22 februari 2010, 14:10:39
Det funkar toppen enligt mitt förmenade och då har jag -1600 för start av elpatronen...
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: dartmogge skrivet 22 februari 2010, 17:02:29
Jag har inte haft problem med värmen i huset så den inställningen behövs ju inte heller i mitt fall.

Det är just det som är grejen, har du inga problem med att det blir kyligt inne så kvittar det väl om VP:n inte hämtar hem integralen. Själv kör jag med elpatron avstängd så långt det går, gradminutrarna tickar ner tills den stannar på minvärdet (-1030 i mitt fall) men så länge jag inte fryser så får det gå så.

Det konstiga som jag tycker är att pumpen har orkat med -14-16 tidigare utan att integralen skenat iväg. Jag har haft 12-14 starter den senast månaden när det varit kallt.

Nu helt plötsligt orkar inte vp längre?? Jag ställde frågan tidigare i tråden om Brine in på 1+ ut-2
jag har tidigare haft brine in 2+ och ut -1 som lägst.
kan göra att effekten minskar så pass att integralen skenar iväg? har ej fått något svar på det ännu.

Under ca 1,5 år har jag ju bara haft TS då legionella och Larm högtryck löst ut, så tydligen har jag ej behövt TS tidigare.
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Bertil skrivet 22 februari 2010, 18:51:22
Här kan du se skillnaden på varje fem grad...
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: sansun skrivet 06 mars 2010, 15:05:35
Jag har inte haft problem med värmen i huset så den inställningen behövs ju inte heller i mitt fall.

Det är just det som är grejen, har du inga problem med att det blir kyligt inne så kvittar det väl om VP:n inte hämtar hem integralen. Själv kör jag med elpatron avstängd så långt det går, gradminutrarna tickar ner tills den stannar på minvärdet (-1030 i mitt fall) men så länge jag inte fryser så får det gå så.

Det konstiga som jag tycker är att pumpen har orkat med -14-16 tidigare utan att integralen skenat iväg. Jag har haft 12-14 starter den senast månaden när det varit kallt.

Nu helt plötsligt orkar inte vp längre?? Jag ställde frågan tidigare i tråden om Brine in på 1+ ut-2
jag har tidigare haft brine in 2+ och ut -1 som lägst.
kan göra att effekten minskar så pass att integralen skenar iväg? har ej fått något svar på det ännu.

Under ca 1,5 år har jag ju bara haft TS då legionella och Larm högtryck löst ut, så tydligen har jag ej behövt TS tidigare.

Hej Dartmogge!
Det blev så trist i holken så jag tänkte passa på och kommentera din frågeställning om tillsatsel.
Jag har precis som du funderat på om värmepumpen successivt kan ha försämrats. Om jag hade vetat vad jag vet nu så skulle jag i samband med att pumpen installerades ha gjort en rad avläsningar som jag sedan hade kunnat jämföra med vad den presterar idag. Jag nöjde mig med att notera dygnsförbrukningen av el enbart för värmepumpen under den första månaden den var i drift.

Den här årstiden när utetemperaturen stiger till bara några minus under dagen för att sedan
sjunka till ca. -20 under natten är bra om man vill veta hur värmepumpen klarar av att leverera och när den behöver stötta med tillsatsel.

I bilagan har jag 6 bilder av displayen med loggningstid 15 minuter vilket ger en historik på 24 timmar dvs. jag kan få med nattsänkningen i det här fallet ner till -22ºC. Med +/- pilarna kan jag jämföra en tidpunkt på Integralen med motsvarande tidpunkt för Ute- temperaturen.

Den här värmepumpen är dimensionerad för DUT -30 grader men vad jag kan läsa ut är att den behöver El-tillsats redan vid -20ºC. Den har gått kontinuerligt under 11 timmar och haft El-tillsats under 4 timmar.

Jag skulle gärna vilja att flera som har jämförbara värmepumpar från Thermia ställer om loggningstiden i service menyn och gör motsvarande avläsningar när temperaturen variera över dygnet med ca 20 grader. Det skulle vara ett enkelt sätt att utesluta att det finns ett systematiskt fel i styrprogrammet. Det är lite störande att Integralen i mitt fall ”dippar” när kurvan för ute- temperaturen ”går under jorden”.
sansun
P.S. Nu måste jag skynda mig tillbaka in i holken innan staren kommer flygande. Jag undrar när han tänker svara på varför man inte får se hela kurvan för utetemperaturen. D.S

Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 06 mars 2010, 16:30:48
Jag förmodar att det är jag som är staren. Är din pump dimensionerad att klara ditt hus till -30? att du har dut -30 betyder inte att den är dimensionerad för det.Hur stort är ditt hus, vad gör du av med i ström etc så kan jag räkna Thumbsup. Du skall kunna se temp ner till -34 kan du inte det så byt kortet.  Bli inte så sur nu  ;D 
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: sansun skrivet 06 mars 2010, 19:24:57
Jag förmodar att det är jag som är staren. Är din pump dimensionerad att klara ditt hus till -30? att du har dut -30 betyder inte att den är dimensionerad för det.Hur stort är ditt hus, vad gör du av med i ström etc så kan jag räkna Thumbsup. Du skall kunna se temp ner till -34 kan du inte det så byt kortet.  Bli inte så sur nu  ;D 

Oraklet min vän på Forumet! *vinkar*
Du har dina ljusa stunder t ex nu när du förstod att jag påminde dig om frågan angående historiken för Ute- temperaturen. Tänk om det kunde vara lika enkelt att få dig att förstå själva frågan.

Jag är inte otacksam för ditt erbjudande att beräkna värmepumpens dimensionering men jag har så lite hår kvar och jag tror inte att jag vill offra det på en så tekniskt detaljerad dialog med dig. Faktum kvarstår att vi inte förstår varandra. Du förstår inte mina frågor och jag förstår inte dina svar.

Detta blev återigen uppenbart i ditt senaste citat: ”Du skall kunna se temp ner till -34 kan du inte det så byt kortet”.

Visa lite god vilja och öppna bilagan i mitt citat till Dartmolle. Titta på historiken över Ute- temperaturen och berätta för mig om du ser en kurva som visar att det var -22 grader under den period där man inte ser någon kurva. Lägg sedan till vad jag skall göra för att se ner till -34 grader. Jag påpekar inte detta för att jag vill vara petig. Det kan vara så att du inte har förstått frågan från första början. Jag vet, att om jag stegar mig fram längs tidsaxeln så kan jag läsa av det digitala värdet men det finns ingen kurva eftersom skalan är som dom den är.

Nu skall jag gå på ett Irish-party hos grannen och diskutera hur jag kan uttrycka mig tydligare. Han undervisar i språk. Risken är väl att vi börjar sluddra och då blir det inte lättare att förstå.  :P
sansun

P.S Jag skrev inte att det kanske är HP Larms fel att man inte kan se kurvan vid temperaturer lägre än -17 ºC. Ändå känner jag på mig att jag kommer att få kritik för det också. D.S   studs
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 06 mars 2010, 19:32:02
Vad jag vet ska templogg funktionen funka likadant hela tiden ner till -34 grader. Gör den inte det så har du en defekt dator och eftersom du har garanti kvar borde du få byta den.  Fortsätt fråga , vem vet jag kanske kan svar på nått nån gång. Men du får inte ha för höga förväntningar, jag är ju bara en sketen röris ;D
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: sansun skrivet 06 mars 2010, 22:35:59
Vad jag vet ska templogg funktionen funka likadant hela tiden ner till -34 grader. Gör den inte det så har du en defekt dator och eftersom du har garanti kvar borde du få byta den.  Fortsätt fråga , vem vet jag kanske kan svar på nått nån gång. Men du får inte ha för höga förväntningar, jag är ju bara en sketen röris ;D

Tack och god natt Oraklet!
sansun
P.S Om du är sketen röris så ska du väl så här års ligga på en badstrand i Florida. D.S  8)
Titel: SV: När ska tillsats gå in?
Skrivet av: Ume_Mac skrivet 05 januari 2011, 21:32:21
Nu har ts 1 gått in och integralen börjar vända hemmåt. Jag såg inte exakt när den startade, men troligen på-1234. för det var där den började räkna hem. vid -1200 gick TS ur igen, men den räknar hem iaf. Jag sänkte rum till 19 nu när solen strålar in och jag har hög fl just nu. borde ta hem integralen snabbare då? tror jag?

Fl 46 (44)
Rl 41 (55)
vv 66
integral -1200
brine in 1 ut -2

Frågan kvarstår dock varför orkar inte vp -14 som vart senaste dygnet när den utan problem klarat -24 som jag haft som kallast??

Pröva att ändra diff på optimum.  Jag hade samma problem hemma hos mig, jag behövde tillsats men det startade inte för att jag bara låg en grad under börvärdet. Jag ströp in lite och pumpen klarade sig några grader till och sen startade tillsats som jag ville.  

Vad ska jag ställa diffen på?

Jag ska ta upp det med nya ögon med ÅF i morgon.


Garanterat skillnaden mellan HGW och inte..  min VP skiljer ca 3-4  ºC på framledningen när HGW är aktiv. klarar -14 till -17 medHGW i drift. Klarar ca -22 utan HGW
Misstänker att thermia gjort någon tanke vurpa i programmeringen..