Enligt manualen är det i meny 2.7 man reglerar och 2.8 man avläser tempdiffen.
Vilka nivåer på cirkpumpen har du provat?
Det kanske finns nån min-nivå som inte går att underskrida?
Prova att låta värmepumpen varva upp också, kanske den låser varvtalet på cirkpumpen om kompressorns varvtal är fast?
Tack för svar. Först sänkte jag till 70%, väntade, höll koll på ljudet, och på på in ut 2.8. Ingen skilnad. Sen 50%, och slutligen 1%. Inget. Sen strypte jag lite kranen på ut, bara en smula, och en halv sekund, så jag kunde höra pumpen, och ljudet bekräftade att den är igång. Låter som 100% frek. Ska prova med max på kompressorn och försöka sänka CP % då. Du menar att begränsningar i kompressorns varvtal kan låsa CP till 100%, har jag fattat rätt? Om det blir samma, då är styrningen paj, och pumpen går 100%. Jag återkommer med resultat. Tack igen!