VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Rapsbagge skrivet 07 januari 2015, 09:30:15
-
Kan någon hjälpa mej med loggningen av min 1145 ?
-
Ingen ?
-
Vad vill du ha hjälp med?
120 gradminuter till start men ändå 21 starter på 20 timmar.
Hyfsat låga förluster på beredare.
Allt för högt flöde på varma cirkulationspumpen. (om nu BT 2 och BT 12 är före och efter kondensor)
Ändrade du värmekurvan samtidigt som du loggade?
-
Jag tror BT2 och BT12 mäter i princip samma sak.
BT3 är returen (före kondensor).
-
Okej Lexus :)
nej, jag ändrade inte kurvan under loggning
höga flödet på varma cirk.pumpen , vad gör jag åt det?
-
Tack Carl.
Nej, du har 6° delta över kondensorn, så du behöver inte göra något.
Det ser väldigt bra ut. tummenupp
-
Tack Lexus och Carl
Inget annat som ser märkligt ut ?
Tycker vp:n startar så ofta bara
-
Den är rejält dimensionerad, du kan ställa ner (öka minusvärdet) start kompressorn i 4.9.3 lite till.
Men det ser väl annars OK ut.
-
Okej
Tack Carl N
Då ställer jag om gradminuterna lite till.
-
Ändra även start tillsats till minst 5 x start kompressor.
-
Okej Carl
Fixar det
-
Vad tror du om den här loggen Carl?
-
Ser OK ut.
-
Tack Carl för hjälpen tummenupp