Skrivet av: Rapsbagge
« skrivet: 09 januari 2015, 18:56:12 »

Tack Carl för hjälpen  tummenupp
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 januari 2015, 17:15:50 »

Ser OK ut.
Skrivet av: Rapsbagge
« skrivet: 09 januari 2015, 16:57:31 »

Vad tror du om den här loggen Carl?
Skrivet av: Rapsbagge
« skrivet: 09 januari 2015, 16:35:42 »

Okej Carl
Fixar det
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 januari 2015, 06:58:09 »

Ändra även start tillsats till minst 5 x start kompressor.
Skrivet av: Rapsbagge
« skrivet: 09 januari 2015, 05:02:47 »

Okej
Tack Carl N
Då ställer jag om gradminuterna lite till.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2015, 19:41:40 »

Den är rejält dimensionerad, du kan ställa ner (öka minusvärdet) start kompressorn i 4.9.3 lite till.
Men det ser väl annars OK ut.
Skrivet av: Rapsbagge
« skrivet: 08 januari 2015, 16:08:50 »

Tack Lexus och Carl

Inget annat som ser märkligt ut ?
Tycker vp:n startar så ofta bara
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 08 januari 2015, 15:59:33 »

Tack Carl.

Nej, du har 6° delta över kondensorn, så du behöver inte göra något.
Det ser väldigt bra ut.  tummenupp
Skrivet av: Rapsbagge
« skrivet: 08 januari 2015, 15:34:09 »

Okej Lexus  :)

nej, jag ändrade inte kurvan under loggning

höga flödet på varma cirk.pumpen , vad gör jag åt det?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2015, 15:27:40 »

Jag tror BT2 och BT12 mäter i princip samma sak.
BT3 är returen (före kondensor).
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 08 januari 2015, 13:56:12 »


Vad vill du ha hjälp med?

120 gradminuter till start men ändå 21 starter på 20 timmar.
Hyfsat låga förluster på beredare.
Allt för högt flöde på varma cirkulationspumpen. (om nu BT 2 och BT 12 är före och efter kondensor)

Ändrade du värmekurvan samtidigt som du loggade?
Skrivet av: Rapsbagge
« skrivet: 08 januari 2015, 12:21:45 »

Ingen ?
Skrivet av: Rapsbagge
« skrivet: 07 januari 2015, 09:30:15 »

Kan någon hjälpa mej med loggningen av min 1145 ?
 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!