Har noterat på vårt underdimensionerade BVC-system att eltillskottet slår till med en 1/3 effekt sedan 2/3 effekt.
Med 1/3 effekt så orkar den inte trycka upp returtempen något. Efter ca 12 min växlar den över till 2/3 effekt.
1/3 ger 3kW
2/3 ger 6kW

Först vid 2/3 effekt åker tempen upp till inställt värde.

Kan man på något sätt ändra tiden den kör på 1/3 effekt? Känns som "waste of money" när det inte händer något ändå!?!

Går att ställa in på 3/3 effekt.. Dvs 9kW men vet inte om säkringen klarar det?

Drog fina 200kWh/dygn nu i köldknäppen.. 19-20C inne... :-/
Fusionsreaktor någon?
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 21:14:43 »
Hmmm... Det tar ju ett tag innan returtemp stiger efter att elpatron gÃ¥r in, 12 minuter frÃ¥n tillslag lÃ¥ter inte pÃ¥ nÃ¥got vis som nÃ¥n lÃ¥ng tid för vattnet att flöda frÃ¥n stigare till retur.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
Hmmm... Det tar ju ett tag innan returtemp stiger efter att elpatron gÃ¥r in, 12 minuter frÃ¥n tillslag lÃ¥ter inte pÃ¥ nÃ¥got vis som nÃ¥n lÃ¥ng tid för vattnet att flöda frÃ¥n stigare till retur.  Sc:,h

Mjo fast saken är ju att det stiger inte förens 6kW steget kickar in.. mest det jag tänkte på. Hade hellre kört med 6kW direkt
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad allankj1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +1/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 10:22:28 »
Se hellere på hvorledes temperaturen på fremløbet stiger ved henholdsvis 3 kw og 6 kw. Det tager noget tid før denne effekt ses på returtemperaturen. Men det er jo ikke sådan at pengene ved de 3 kw er spildt.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Så här är det upplagt som fabriksionställning på greenline.
Först går VP i 60 minuter innan eltillskottet tillåts gå in, sedan stegar den in eltillskottet (3kW per steg) med 20 minuters intervaller.
I en normal installation så är elpatronen begränsad till 2/3 av sin fulla effekt för att VP går samtidigt.
Bara om både säkring och kabel fram till värmepumpen är dimensionerad för det så kan man låta elpatronen gå på 3/3.
Tiden för att stega in eleffekten ligger i meny 8.3.4, ramptid öppna, och är ställd på 20 minuter för att inte det ska bli för stora svängningar och för att elen inte ska gå in mer än nödvändigt. När returtemperaturen är uppnådd stegas effekten ner med 1/3 per 4 minuter tror jag det är inställt på.

När det gäller ramptid för att stega in, så är det ju inte bara tiden det tar för vattnet att snurra runt, eftersom det effektökning så innebär ju det att det också avges mer värme i radiator-systemet, alltså stiger inte returen lika fort som vattnet hinner ta ett varv i radiatorkretsen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
Man skall vara försiktig med att koppla in för mycket tillsatseffekt på en gång. Det som kan hända är att returtemperaturen då stiger så mycket att kompressorn stannar.

Egentligen borde det inte bli något problem. Skulle utetemperaturen sjunka så mycket att tillsatsel behövs räcker det med 3 kW till att börja med. Att utetemperaturen skulle sjunka så snabbt att det behövs 6 kW på en gång har jag aldrig upplevt. Det borde vara ett spann på minst 10 grader i utetemperatur där enbart 3 kW behövs. När 6 kW börjar behövas skall inställningarna vara sådana att tillsatsen pendlar mellan 3 och 6 kW. Det skall inte vara så att 6, 3 och ingen tillsatseffekt alternerar.

Tillägg: Är det ett stort hus med kraftig pump? I så fall kan vad jag skrev ovan behöva modifieras eftersom 3 kW inte blir så stor ökning i förhållande till pumpens effekt. Jag tänkte på vanliga villastorlekar när jag skrev.
Man bör läsa rubriken också.
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 19:57:41 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Mjo fast saken är ju att det stiger inte förens 6kW steget kickar in.. mest det jag tänkte på. Hade hellre kört med 6kW direkt

Testa att öka tiden innan den går upp på 6kW.
Värmepumpen är väl på 6kW och en ökning med 3kW elpatron blir ju 9kW totalt alltså ökning med 33%. Returtempen måste öka, annars är väl elpatronen kass.

Det är ju inte bra för värmepumpen att köra med för varmt vatten, COP sjunker.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Kalle LKPG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…tvidaberg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hur många minuter har du/ni tillskottet inställt på?

/Kalle

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
« Svar #8 skrivet: 14 december 2012, 21:47:33 »
När väl elpatronen behövs- Vad är problemet med att steg2 går in? Dubblerad eleffekt ger ju bara halverad tid till börtemperatur. Antalet kWh (som man betalar för) förblir ju konstant.
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
« Svar #9 skrivet: 14 december 2012, 22:07:06 »
När väl elpatronen behövs- Vad är problemet med att steg2 går in? Dubblerad eleffekt ger ju bara halverad tid till börtemperatur. Antalet kWh (som man betalar för) förblir ju konstant.

Det är ju inte bra för värmepumpen att köra med för varmt vatten, COP sjunker. Man skall ju inte upp till börtemp, innan det händer skall tillskottet kopplas ur och kompressorn fortsätta pumpa billig värme. Om man drar på 6kW elpatron till en 6kW värmepump så dubblar man effekten, ganska dramatisk förändring. Om det inte är rätt inställt riskerar man att kompressorn stannar.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
« Svar #10 skrivet: 15 december 2012, 08:10:24 »
Titta pÃ¥  tiderna för 8.3.4 Ramp Öppna och 8.3.5 Ramp stänga

Om tillskottet är ställt på 2/3 dvs 6 kW så går 3kW in när uppräkningen kommit till 50% och 6 kW när den kommit till 99%. Genom att öka ramptiden kan man få 3 kW att ligga i längre.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Tjollen

  • Gäst
Tjollen
IVT Greenline HT Plus
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2013, 08:04:59 »
Hej,

Jag har en IVT Greenline HT Plus (15kW) som är kopplad på en egen jordfelskrets och av någon anledning utlöser jordfelsbrytaren. Detta verkar ske när elpatronen gått ett tag och inte direkt. Säkringen är på 16 A. Kan det bero på att säkringen är för liten? Vad kan det annars vara?

Tacksam för svar.

Mvh Peter

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2013, 08:19:33 »
Förmodligen krypströmmar i elpatronen. Om säkringen är för liten så löser den ut, inte jordfelsbrytaren.
Vad är det för brytström på jordfelsbrytaren? Vanliga så kallade personskyddsbrytare bryter vid 30mA felström, men när man sätter en egen brytare till värmepannan eller andra prylar som drar mycket ström så brukar man istället sätta in en brandskyddsbrytare som bryter vid 300mA.

Edit: Är det säkringen eller jfb'n som löser ut?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50762
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 08:34:45 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!