« skrivet: 23 april 2016, 09:27:46 »
Jag fick fel på en extern cirkulationspump, och utöver att den stannade så stannade värmepumpen efter att säkringar gått.
När jag först kopplade bort c-pumpen och satte i nya säkringar så gick värmepumpen igång (utan att egentligen starta i och för sig). Den larmade efter ett tag, men med tanke på den trasiga c-pumpen, och att det dessutom läckte ur pumpen så funderade jag inte mer utan slog av VP och fixade c-pumpen. Nu går c-pumpen men VP går inte att starta alls. När jag vrider om frånskiljaren på väggen löser säkringar. Jag har då vredet på VP i avstängt läge.

Efter att lyft på locket så konstaterade jag att det inte luktade helt bra om elektroniken, och efterhand så visade det sig att ett av de två mjukstartkorten, Carlo Gavazzi RSB4015 BS92, verkar ha brunnit.
Var köper jag det bäst? (Pris?) (Jag kanske får lov att kolla att kompressorn inte har skurit innan jag kopplar in nya kortet.)

Det är en Nibe Fighter på 40 kW, med två kompressorer.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #1 skrivet: 23 april 2016, 10:56:34 »
CG har ett eget kort som heter RSB4015-B.
Jag tror att ditt kort är en variant av det, specialtillverkat åt Nibe, med små eller stora förändringar.
SÃ¥ det blir nog till att handla hos Nibe.
Annars får du byta ut dom trasiga delarna på kortet och montera tillbaks, om nu delarna går att få tag i.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #2 skrivet: 24 april 2016, 11:03:16 »
Nu skrev du inte vilken modell du hade men JS har det mesta.
Här är mjukstarten till 1330-40:

http://jsenergi.com/product/30498/fighter-1330-40kw-065008-097-mjukstart-2-fas-3x400v
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mezzner

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #3 skrivet: 24 april 2016, 12:24:11 »
Tackar för svar!
Den var ju inte farligt dyr den där. Måste väl kolla först att inte kompressorn är kass först bara...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad Mezzner

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #4 skrivet: 25 april 2016, 10:07:43 »
Det är rätt mjukstart!
Nu gäller det bara att kolla att kompressorn inte är trasig också...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #5 skrivet: 25 april 2016, 10:16:43 »
Koppla förbi mjukstarten så ser du ganska snabbt om kompressorn funkar eller inte.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Mezzner

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #6 skrivet: 25 april 2016, 11:21:45 »
Jo, jag funderade över det. Men det ser lite pyssligt ut. Ev gör jag det, men nu har jag fått reda på att man inte gärna byter till samma mjukstart, utan till en som funkar bättre, för den som jag har är lite dålig... Så då är det kanske inte så konstigt. Fast det var en märklig timing... Jag börja tro att det faktum att cirkulationspumpen hade havererat hade väldigt lite med VP-problemet att göra. Troligen hade mjukstarten löst säkringarna tidigare, men gick igång en gång ändå när jag provade. C-pumpen går på andra säkringar och har eget motorskydd. Den sitter i princip i serie med de två pumparna som sitter inne i VP...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #7 skrivet: 25 april 2016, 11:29:44 »
Jo, jag funderade över det. Men det ser lite pyssligt ut. Ev gör jag det, men nu har jag fått reda på att man inte gärna byter till samma mjukstart, utan till en som funkar bättre, för den som jag har är lite dålig...

Den info jag fick då min mjukstart på min 1215-5 pajade var att den nya var lite bättre, den såg i alla fall lite annorlunda ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mezzner

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #8 skrivet: 25 april 2016, 11:39:49 »
Lite surt att byta båda när den ena är hel. Och den nya är lite dyrare än den gamla. Fast jag vill ju inte ha stillestånd igen. Får man det i januari så kommer man att ångra sig...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad Mezzner

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #9 skrivet: 25 april 2016, 14:30:11 »
Två mjukstarter av nya modellen beställda. Det betyder att jag har en hel mjukstart över sen. Den anses tydligen fortfarande funka bra på de flesta Nibepumparna, men inte på den jag har...
Jag får kika vad jag har hemma... Har ju en 17kW där. Men funkar det bra så behöver man ju inte heller nån reservdel...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad Mezzner

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #10 skrivet: 26 april 2016, 15:22:01 »
Sådär. Nu är kompressorn provkörd, eller snarare mätt. Den har brunnit, så då var det inte konstigt att mjukstart (och en kontaktor) brunnit.
SÃ¥ det ska till ny kompressor innan det blir varmt igen.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad Mezzner

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #11 skrivet: 26 april 2016, 18:43:51 »
Måste tacka för länken jag fick ovan. Helt sjukt bra responstid på den webshopen! Man känner sig nästan stalkad när kan går in på sidan - men på ett positivt sätt!!
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #12 skrivet: 26 april 2016, 20:16:03 »
Ofta är just dåligt fungerande mjukstart (glapp i en av kontakterna i kontaktorn) orsaken till att kompressorn bränns - inte tvärt om. Att ha motorskydd eller en vakt som känner av om det drar olika ström på kompressormotorns faser och bryter helt i det läget kan rädda dig från en brunnen kompressor i framtiden...

 

Utloggad Mezzner

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #13 skrivet: 26 april 2016, 20:48:21 »
Ok, ska kolla upp det. Är på resa nu, och en elektriker och kamrat kollade VPn nu när jag var borta eftersom det är lite svalt i byggnaden. Han nämnde att det var automatiskt (åtetställande) motorskydd, vilket kan ha sina sidor. Vi resonerade per telefon, så jag får titta närmare på det på måndag. Att ändra lösningen låter dock som en god idé. Nibe känner tydligen till att mjukstarterna är bristfälliga, men såvitt jag vet finns ingen utökad garanti. Det hade ju inte känts orimligt...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #14 skrivet: 28 april 2016, 08:06:23 »
Måste tacka för länken jag fick ovan. Helt sjukt bra responstid på den webshopen! Man känner sig nästan stalkad när kan går in på sidan - men på ett positivt sätt!!

Ja, jag beställde ett par tempgivare därifrån och fick ett mail om att dom var skickade strax efter att jag hade hämtat brevet i brevlådan...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!