Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Larm om "Hög pressostat" – men bara vid plusgrader ute  (läst 4522 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kräfta

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Vi har en bergvärmepump IVT Greenline E9, ca tio år gammal.
Det kommer ideliga larm om "Hög pressostat" – men bara vid plusgrader ute.
När det är minusgrader ute fungerar allt felfritt!

Jag har mätt temperaturer nu ikväll. Temperaturen på kompressorn ökar mycket,
från 61,9 ºC vid start, till 97 ºC vid larmstopp. Är det kompressorn som är paj?

Ute: 5,5  ºC
Värme ut: 49,9 ºC
Värme in: 34,3 ºC
Köld in: 5,1 ºC
Köld ut: 1,9 ºC


mvh
Kräfta

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
15,6 graders delta T pÃ¥  VB ut VB in är väldigt högt om man kan lita pÃ¥
givarna  är partikelfilter igen satt?
Har du termostater på radiatorer som kan stänga när det blir varmare.

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Om partikelfiltret vilket låter rimligt inte är igensatt öka hastigheten på din interna cirk pump till värmesystemet ett steg.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
Är vp omgivande temp hela tiden samma?
Sitter bulben fast och är välisolerad?
(Bulben känselkroppen som går via ett litet rör till ex-ventilen)
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
låter misstänkt likt flödesproblem relaterade till att radiatortermostaterna stänger när det blir varmare ute,
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
Klart man först kan titta på kondensorkylningen. Men jag tycker temp verkar bra, förutom kompressortemp. Jag skulle vilja veta hetgastemp och värmevattentemp. För om värmevattnet är o-shuntat bör inte hp lösa. Är kompressortemp just kompressorns temp kan det tyda på för dåligt köldmedieflöde. Att det sedan har samband med varmare väder får mig att tänka exp-ventilens styrning, därav frågan om temp ökar i pannrummet också.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
Givarfel? Värmebärare in avslutar vv produktion. Visar denna för lågt/fel larmar vp på högtryck vid vv laddning
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
HÃ¥ller med c-c till 100%   .. "dÃ¥ligt köldmedieflöde" ger inte HP-larm.
en felaktig expventil (för hög överhettning)... vilket ger upphov till höga hetgastemperaturer, larmar inte på HP..utan snarare på LP.

gör som c-c föreslog först...sänk framledningskurvan och öppna alla termostater pÃ¥ radiatorerna...Ã¥terkom sen med resultatet  Thumbsup
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
Då kan vi bara hoppas att "kräfta" följt råden och att problemet är löst. Vi hoppas bli uppdaterade. ;)
Något som kunde vara intressant att veta, inte minst för "kräfta", är vad ni tycker är lämpligt delta T på värmebäraren. Sc:,h
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad kräfta

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Hej igen och tack för alla svar!

Jag har inte hunnit testa (eller förstått) alla råd, men detta har jag gjort:

Jag har sänkt värmen i huset -1,0 ºC med hjälp av "finjustering (-8/+8)".
Nu minns jag också att vi sänkte temperaturen i höstas på vissa radiatorer med termostat.
Jag har försökt att ställla tillbaka dem som dem var, dvs öppna dem mer.
Och det har avgjort blivit bättre, men det är fortfarande mycket larm.

Jag har mätt temperaturerna ikväll igen:
Ute: 2,7  ºC
Värme ut: 45,2 ºC
Värme in: 35,7 ºC
Köld in: 4,3 ºC
Köld ut: 1,5 ºC

(De tidigare värdena var ju:
Ute: 5,5  ºC
Värme ut: 49,9 ºC
Värme in: 34,3 ºC
Köld in: 5,1 ºC
Köld ut: 1,9 ºC)


mvh
Kräfta

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Larm om "Hög pressostat" – men bara vid plusgrader ute
« Svar #10 skrivet: 09 april 2010, 22:31:27 »
Vad har du för framledningskurva ?
Har du luftat systemet (radiatorkrets samt ev luftning på manteln/tanken) ?
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!