Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Trollelgen
« skrivet: 20 januari 2013, 16:44:16 »

Noen som vet hvordan en får slått av varmtvannsfunksjonen på denne pumpen?

Skrivet av: Trollelgen
« skrivet: 20 januari 2013, 09:11:35 »

..expansionsventilen ble byttet for 14 dager siden. Rart om den allerede nå ikke fungerer. Når pumpen har fått stått i R noen timer, så starter den, og går som normalt 1-2 timer. Etterhvert så hører du at kompressoren går svakere og svakere..tilslutt slår internsikringen inn. På displayet lyser det at pumpen går, men ikke noen larm.


/Tom
Skrivet av: Andreas Svensson
« skrivet: 19 januari 2013, 23:00:47 »

Kolla om expantionsventilen öppnar.
Kossa täcklocket på ventilen och öppna den 2varv för att sedan stänga den.
Om isolering och ljuddämpningen har smältit så har expantionsventilen slutat reglera för en tid sedan och gett kompressorn en mycket hög hetgas och detta kan orsaka haveri om du inte fixar det ganska snart.
Ganska vanligt att man får byta ventil pga detta.
Mvh Andreas
Skrivet av: Trollelgen
« skrivet: 19 januari 2013, 22:34:06 »

Ingen larm. Det lyser at pumpen går, men tur/retur synker gradvis. Det er akkurat som om noe henger...Trolig er ny kompressor utslitt, selv om den ble skiftet for 1 år siden..
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 januari 2013, 19:10:54 »

Löser den fortfarande på LP eller på HP/MS?
Skrivet av: Trollelgen
« skrivet: 19 januari 2013, 18:34:14 »

Kompressoren går en liten stund, deretter går internsikringen inn - og den stopper! Virker ikke som kompressoren klarer å gi den effekten den skal - går svakere og svakere, tilslutt er det stopp. Etter et par timer starter den igjen. Nå er vi inne i en kuldeperiode med 20-22 minus i over en uke. Rare greier! Kuldemontør finner ikke ut av det.

Kan det være så enkelt at spenningen inn til huset ikke er sterk nok? Eller har noen av dere andre forslag?

Skrivet av: Trollelgen
« skrivet: 02 januari 2013, 18:21:20 »

Ser ut til å være ekspansjonsventilen - går 2 min så lp larm. Takk for svar.

Er det ellers noen som har gode forslag til inntrimming av pumpen slik at den går mest mulig effektivt. Bor i et tømmerhus med 70 pluss 70 kvm, samt en kjøkke og stue del...lang vei til stuen lengst unna, som ofte ikke får opp temperatur god nok!! Har tregolv og varme i alle gulv. Styrt av termostater i alle rom. Soverom er egentlig ikke nødvendig, og står ofte kalde..kan disse stenges på noe vis? Tørt og kaldt om vinteren. 8,5 kw effekt.

/T
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 december 2012, 19:13:14 »

Om LP fortsätter larma så är det antingen för lite köldmedium (och en läcka), eller fel på expansionsventilen eller fel på själva pressostaten.
Men du behöver nog ringa till en kyltekniker som får kolla grejerna.
Skrivet av: Trollelgen
« skrivet: 28 december 2012, 17:49:35 »

Hei igjen,

har kjørt KB i kontinuerlig drift,  får da følgende verdier kb ut/ inn 4/3 grader så sirkulasjonen fungerer...har også sjekket smussfilter som er ok, og expansjonskar med bra nivå..

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 december 2012, 17:28:19 »

Prova att ställa KB-cirkpumpen i kontinuerlig drift (KB-pump = 1 i meny 14).
Läs sen av temperaturerna på KB-in och KB-ut?
Är de fortfarande över 20 °C så har du ingen cirkulation, lossa centrumskruven på pumpen och kolla att den snurrar.
Det kan även vara lite luft i pumpen som försvinner då skruven lossas.
Kolla även att du har nivå i expansionskärlet på KB?
Rensa också smutsfiltret på kalla sidan.
Skrivet av: Trollelgen
« skrivet: 28 december 2012, 16:27:33 »

Hei,

har fått LP larm på min varmepumpe. Etterfyllte veske i dag, og sjekket sirkulasjonspumpen. Kan ha fått ispropp i.o.m at verdien på kb t og kb r var høye(22 og 23 gr).

Pumpen står fortsatt i LP larm..?? Vil ikke starte. Har dere noen tips der ute?? Kaldt nå - minus 14. >:(

/T

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!