Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Northtorp skrivet 23 april 2014, 08:23:45

Titel: Sommarläge
Skrivet av: Northtorp skrivet 23 april 2014, 08:23:45
Hej
En snabb fråga, kan man inte ställa in så att VB-pumpen stängs av helt vid ex 15 graders utetemperatur?
Nibe F1245-8
Titel: SV: Sommarläge
Skrivet av: Carl N skrivet 23 april 2014, 13:10:40
Jepp, meny 4.9.2 Stopp av värme.
Sen finns en filtreringstid också som du kan sänka om du vill att den ska reagera lite fortare.
Sen måste du även sänka "Stopp av tillsats" till ett lägre värde för att kunna sänka "Stopp av värme" ytterligare.
"Stopp av värme" kan aldrig vara lägre än "Stopp av tillsats".
Titel: SV: Sommarläge
Skrivet av: Northtorp skrivet 24 april 2014, 08:39:50
Okej tack :)
Är det filtreringstiden som är inställd på 24 timmar som standard?  Om jag sänker den till ex 3 timmar kommer då något annat att påverkas? Jag vill inte att mina inställningar ruckas nu när jag fått allt i balans tummenupp
Titel: SV: Sommarläge
Skrivet av: Carl N skrivet 24 april 2014, 10:50:46
Filtreringstiden påverkar endast temperaturerna du ställer in i 4.9.2.
Det är tiden som medelvärdet för utetemp beräknas på.
Om medeltemp sen överstiger ett av värdena så stoppas värme/blockeras tillskott, inget annat sker.