« skrivet: 25 februari 2011, 17:22:37 »
hej funderar på en zibro sc1326 pris 2990kr  vi har redan en luft luft i källaren på 6,5kw som klarar att värma nedervåning till 24 grader och övervåning till 17grader vid -5grader men 17grader innebär att vi vinter tid måste elda upp värmen varje morgon. = jobbigt.   tror ni denna pump orkar värma övervåningen dom sista 3 graderna som saknas 70m2 handlar det om.. eller är den på tok för klen?


struntar i om den är rutten vid -15grader då vi kan elda dom få gånger per vinter det blir så kallt..
så vad tror ni?
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2011, 17:45:29 »
Det tror jag att den kommer att klara

Det är väl ungeför samma storlek på denna Zibro som på julas lilla coolix och priset är mer än överkommligt

Sorry läste fel i specen
denna pump är på 2800W men jag tror fortfarande att den kommer att klarar dina krav
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 17:48:14 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2011, 18:52:56 »
Hej Litenmentuff!  Ja mitt råd till dig är väl då isf att låt nu inte snålheten bedra visheten här, ;) utan skaffa dig du en rekorderlig pump om du skall komplettera med ytterligare en pump uppe i bostadsvåningen i huset.
Det här är en förhållandevis klen pump av on/off-typ och som har kapillärrör och snabbkopplingar till rören, rena hedenhös alltså ifh till den pump som du redan har nere i källaren på huset.
Några få saker som jag anser att man aldrig skall göra något avkall på när det gäller om man skall anskaffa en luftvärmepump, och det är då förutom att det inte skall vara snabbkopplingar att det alltid skall vara inverterdrift på pumpen ifråga samt att pumpen skall vara utrustad med elektronisk expansionsventil.
Jag känner delvis igen din beskrivning här (eftersom jag själv började med 1 pump i källaren) där du säger att källarpumpen orkar med att hålla ca +24-25 ºC och då blir det ca +17-18 ºC uppe i bostadsvåningen vid ca -5 ºC i utetemp. Vad jag menar är att det är onödigt att behöva köra så hårt med källarpumpen och som då nödgas hålla en så pass hög innetemp i källaren för att få upp hyggligt med värme i övre bostadsplanet. Därför är det bättre om du skaffar en rekorderlig pump även i bostadplanet och håller en lagom innetemp i båda utrymmena istället, det kommer du att spara en hel del energi på genom att båda pumparna bara behöver gå på dellast till största delen samtidigt som du får en bra och jämn värmekomfort på båda ställen. Med en hyfsad pump i bostadplanet på dina ca 70 m2 kommer den pumpen dessutom lätt att klara utetemperaturer ned till minst ca -15 ºC på egen hand och förmodligen även ned till ca -20 ºC om du så önskar. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 19:03:58 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 19:35:09 »
Ord och inga visor.... Hur mycket sparar man på detta då? Att gå ifrån hedenhös  till nanoteknik eller vad det nu är...
Kanske Toshiba man borde ha? till och med...???
-20 med en cop hur hög som helst..?
Här snackas det riktiga prylar... no limit... ::)

Utloggad litenmentuff

  • tekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 20:16:12 »
mitt största dilemma är ju att jag har gratis ved (krävs att jag kapar den själv dock) = ekonomiskt känns en märkes pump på ca 15-20k lite onödigt så är mer ute efter att jag ska kunna gå upp på morgonen och inte behöva frysa så kan man elda i lugn och ro.

du har säkert rätt då du redan gått samma spår som mig. men vi skiljer oss nog lite på ved eldningen tror jag?
då jag endast vill ha 2:a pumpen som "sista spetsen" på övervåningen då pumpen nere inte riktigt klarar att leverera upp värmen och vill inte ha varmare i källaren än 24 då det blir för varmt då.

så tror inte förbrukningen på nya pumpen blir speciellt mycket därför jag kollar på billigaste alternativen jag kan hitta. och ja 2990kr är ju nästan löjligt. finns ju zibro inverter modell för 3600kr och mera effekt ca4kw och 4 i cop men den känns nästan lite för kraftig för mitt ända mål..?

fan detta ger ju än beslutsångest...  Sc:,h
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 20:19:37 av litenmentuff »
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2011, 21:12:16 »
Vet inte vem du tänkte på men... här eldast det med ved hur som helst inte är den gratis heller..
Stöder med billiga skitpumpar med hedenhös -teknologi, skulle nog aldrig hur korkad jag än blir köpa ett par värmepump för kanske 40 000 för att någon fåne här säger det är bra utan några som helst siffror... brukar försvinna ifrån de trådarna när man frågar nått konkret.. mest svammel..... jag vet inte vad som är bäst, för jag får aldrig något vettigt svar..
Det handlar ju om att spara pengar... driftskostnad...
Brukar oftast hänvisa till Kina..., där han inte är medveten om att han använder dagligen produkter från detta land, bara genom att skriva här... :-\

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2011, 21:31:42 »
Hade jag bott i Stockholms trakten hade jag svängt in och köpt en direkt

om jag sedan hade ångrat mig så är det bara att lägga ut den på blocket för 3500:-  ;D

Monterade en Zibro S1225 (2800W den med) i min källare för att värma garaget i november 09 och nov 10 hade den betalats sig dubbelt upp.
den gav såpass mycket värme att den i stort sett värmde hela källaren ner till ca5°C och att termostaterna på radiatorerna stängde.
nu är den lagd i malpåse då jag istället monterat en luft/vatten
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2011, 21:44:28 »
Absolut klarar du dig med en sådan som komplement, fattas bara annat!

Att någon försöker att få dig att tro att du måste köpa en pump för 6-7ggr mer för att uppnå det du vill, det är bara att ignorera, det förstår du om du kollar lite i forumet.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2011, 22:05:54 »
mitt största dilemma är ju att jag har gratis ved (krävs att jag kapar den själv dock) = ekonomiskt känns en märkes pump på ca 15-20k lite onödigt så är mer ute efter att jag ska kunna gå upp på morgonen och inte behöva frysa så kan man elda i lugn och ro.

du har säkert rätt då du redan gått samma spår som mig. men vi skiljer oss nog lite på ved eldningen tror jag?
då jag endast vill ha 2:a pumpen som "sista spetsen" på övervåningen då pumpen nere inte riktigt klarar att leverera upp värmen och vill inte ha varmare i källaren än 24 då det blir för varmt då.

så tror inte förbrukningen på nya pumpen blir speciellt mycket därför jag kollar på billigaste alternativen jag kan hitta. och ja 2990kr är ju nästan löjligt. finns ju zibro inverter modell för 3600kr och mera effekt ca4kw och 4 i cop men den känns nästan lite för kraftig för mitt ända mål..?

fan detta ger ju än beslutsångest...  Sc:,h

Hej Litenmentuff!  Ja helt självklart så anser jag att veden skall vara helt gratis om man överhuvudtaget skall gå i närheten av och göra sig besväret med att hålla på med den sysslan, det räcker väl mer än väl till med allt det arbete och den nedskräpning mm som vedeldning innebär ändå, och visst värmer väl veden en del och då tänker jag spec på när man håller på med all hantering av veden både före eldningen, under eldningen (allt passande mm) samt arbetet efteråt. Men sparar några vidare pengar på att elda det anser jag definitivt inte att man gör eller ivf helt obetydligt ifh till om man värmer med pumparna istället, utan det är väl mest för mysfaktorns skull då isf som man kan offra sig något lite ibland ev.
Själv har jag eldat upp totalt 3 eller om det kanske är 4 st vedkorgar i min braskamin hittills under hela den här värmesäsongen (under jul och nyår), det är helt enkelt inte värt allt arbete inkl besvär och nedskräpning som blir. ;)
Sen kan jag väl bara rent allmänt säga att med skräppumpar av hedenhös-teknologi så kan man väl utgå ifrån att man sparar väl ungefär runt ca hälften så mkt el sett över hela uppvärmningssäsongen som man gör med pumpar med modern teknologi, och detta då ifh till direktverkande el alltså. Så den som påstår att man väldigt snabbt räknar hem en billig skräppump bl.a pga elbesparingen får väl först lära sig att kalkylera på rätt sätt tycker jag eftersom detta tar ungefär dubbelt så lång tid med dessa billigare on/off-pumpar nämligen.

Jag kan väl bara tillägga i sammanhanget också kanske att det här att man bara brukar uppnå ca halv elbesparing ifh till rekorderliga luftvärmepumpar gäller även för invertermodeller av de här s.k skräppumparna med QC-kopplingar. Här finns det t.ex en som har varit med om detta i verkligheten och som ärligt har sett och rapporterat om detta även om de flesta vanligtvis inte har en susning om egentligen hur mkt de sparar med sina skräppumpar utan bara tror att resultatet är bra, finns lite att läsa om detta i nedanstående länkar:  :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20978.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29129.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.msg286030#msg286030

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 00:34:59 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 22:31:51 »
Tja en del  håller ju på med pittoreska små burkar att samla vatten i under sina Ac pumpar, samt ägnar sin tid åt att trycka på Ac pumpens fjärrkontroll för att uppnå den bästa optimeringen av fläkt hastighet och annat som inte Toshibas tekniker inte lyckats med. Menar du att det finns en mysfaktor med ved...trodde din största mysfaktor var att stirra på din Ac pump, samt att justera fläkthastigheten med din kära fjärrkontroll, och berätta hur bra den är.. :o

Så du menar att dessa pumpar vilket jag inte nämner vid namn längre, har en effektivitet av det dubbla emot pumpar av hedenhös-teknologi?
Vilket då skulle betyda kanske ett cop av minst 7 på dessa?
Så vid 1KWh så sprutar det ut minst 7, å då förstår även jag... hur fel jag har.
Om nu detta är sant...är det verkligen så?

MVH BB

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2011, 23:05:41 »
Litenmentuff
Om du vill ha mina excell blad med data från min Zibro S1225 så du kan utläsa själv vad en så liten pump mäktar med så kan du skicka ett mig PM.
jag kan tydligen inte räkna så lägg inte för stor vikt vid dessa data bara.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad litenmentuff

  • tekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2011, 19:32:49 »
så blev en trevlig liten sc 1326 efter lite funderande... priset är så lågt att jag vågar prova.. elektrikern bokad om 2 veckor lång väntetid  :( men men ska montera upp den så länge så är det bara vänta på att han kommer och kopplar in den sen :) (och ja jag är medveten om att det är stickpropp men vi har inget elutag i närheten av pumpen och jag vägrar ha lång förlängings sladd till den ) :P

återkommer med betyg om den orkar med vårt lilla extra värmebehov sen. men men håller den 2 år har den nog betalat in sin del av elräkningen hur som haver :P
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2011, 20:05:23 »
Grattis till ett bra val!
Jag har haft min Zibro några år nu och den fungerar alldeles utmärkt! (Betalade sig efter ca ett år och en månad). Vad tex Raffen mfl(Pi.r, purjo, oskarP mfl)håller på med vet inte jag men att det är ngt mystiskt maniskt med det hela eller något ännu värre som manifesterar sig i detta står nog helt klart vid det här laget..

Det normala vore väl att att vore nöjd med sitt eget val av värmepump i förhållande till egna preferenser och kassa och komma med erfarenheter om detta??
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 20:12:39 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2011, 20:16:38 »
Välkommen till hedenhös-klubben då...  ^-^
Hoppas det blir bra med din pump. Thumbsup
Vi är rätt många men kanske inte så aktiva... som de som är med i fina-klubben.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2011, 20:36:55 »
Ni som nu har dessa zibro´s,vid vilken temp/minus grader klappar dom ihop?
som jag förstått det förrut så är cop lågt relativt tidigt?
Nå´n som mätt utblås temp och gjort nå´n form av test?

Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2011, 20:45:00 »
Kontrar lite..
Är det någon som mätt fram något vettigt på några andra pumpar?
Jag bara undrar... eftersom jag sökt efter denna information i några år..
Alltså inget svammel...nu.. utan siffror...

Utloggad tyke

  • tyke
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1158
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2011, 21:12:12 »
Hej  *vinkar* Finpumpsentusiaster  >:D
Var så billigt att jag ej kunde låta bli. Var slut i butik "Nacka" skulle komma in en ny sändning inom 1-3 veckor. Man fick den till samma pris fast den var slut i butik.
En guldstjärna för det mediamacht. Hur många ggr har man inte kommit till en butik när deras lockvaror har varit slut nästan innan de öppnar för dagen??
Tanken med denna pump är att den skall hamna i garaget ca 45 kvm. Kanske man kan få lite varmare än nu 2-8  ºC.

Mvh tyke  :D
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 21:15:23 av tyke »
Hälsingegård 330 meter över havet. Byggår mitten slutet av 1800 talet. Gården består förutom av många byggnader i varierande skick allt ifrån fallfärdigt till helt ok av 2 boningshus varav den ena är en gammal byskola på 140 kvm. Den andra byggnaden är den jag o sambon bor i på heltid sedan juli i år 290 kvm totalt. Byggnaden består av 2 våningsplan men IOM sambon ville bo i ett enplanshus så satte jag in en ytterdörr till övervåningen… 2 st Mitsubishi Sumo 35 plus en Wamsler köksspis står för uppvärmningen. Det finns även ett 10 tal gamla elradiatorer som dock inte används… Vvb på 290 liter årsmodell sent 70 tal.

2 glasfönster o dragigt lite varstans. Timmerväggar men tilläggsisolerat på 80 talet med 50 mm gullfiber o panel. Vinden består av ett tjockt lager med kutterspån.

Elförbrukning okänd än så länge IOM ”nytt” boende men troligtvis kan det skapa en hjärnblödning framöver Har precis skaffat Tibber o försöker allteftersom laga läckorna…

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2011, 21:41:07 »
Nå´n som mätt utblås temp och gjort nå´n form av test?

Jag skall ge dig ett par siffror från en Zibro S1225 (effekt enligt tillverkare 2800W vid +7°C) vilket är nästan samma pump som denna som diskuteras här är väl bara snabbkopplingen som saknas.

utetemperatur... luft temp in i VP...luft temp ut ur VP...Förbrukad effekt...Framräknad uteffekt...framräknad COP
.....-15,3°C...........+20.5°C................+31,3°C...............727W....................1474W.................2,03
.....-19,3°C...........+20.6°C................+29,6°C...............685W....................1228W.................1,79

Kom ihåg att detta är en av somliga här på forumet en sk. Fulpump som dessutom är av den minsta modellen som finns att köpa.
så med -19°C och ett COP på ca1,8 är inte fy skam.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad litenmentuff

  • tekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2011, 21:27:21 »
så min ful pump är nu monterad och uppstartad ikväll lessna på att vänta på elektrikern så fick bli en sladd tillfälligt :D

tog cirka 3timmar jobb att borra hål och motorsåga ner lite större buskar där pumpen skulle stå och koppla ihop anläggningen  och förbereda marken för stativet och vattenpassa in allting. enda kvar nu är att extra isolera slangarna och tejpa ihop dom med vit tejp så dom inte sticker ut så mycket mot vår fasad så är det färdigt men man inser ju va fint det är med kanalplast när man ser korven mot fasaden haha. :)

kan ju säga att en grymt bra grej är att den låter INGENTING om man jämför med våran ivt i källaren tror dock att fläkten i ivt mosar på rätt mycket mera också iof..

Sen kan jag även jämföra värme effekt också vilket är otrolig skillnad också.
maxxat den och den fiser ut lite värme så är ju ingen monster effekt den spottar ur sig men en varm bris kommer från hallen.
vi har -4 ute nu perfekt test miljö då det  är vid denna temp som våran pump i källaren inte klarar å täcka värme behovet så bra. :P

så nu är det bara ställa in 21grader och sänka pumpen i källaren till 22grader och invänta resultatet om det håller ihop då har vi lyckats få jämn och dräglig temp i hela huset :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad E9:an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2011, 21:57:24 »
lmf !

Om Zibro S1225 har ett cop på 1.8 vid -19 grader då skall jag börja tro på jultomten också. :)
Har själv en SC1332 och den ger ingalunda så mycket vid dessa låga temperaturer. Har två andra pumpar, en Panasonic E9 och en Sanyo 123 EHNA och det är mycket mer krut i dessa. Sanyon som för ett antal år sedan ansågs vara en av de bättre vid låga temperaturer har om jag inte minns fel ett COP på 1.8 vid - 18 enligt SP. Och då ger den ordentligt med värme. Zibron blåser bara lummen luft vid så pass låga temperaturer.

Mvh / Niclas

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2011, 22:17:12 »
Cop säger i och för sig inte hur mycket värme som kommer ur den, utan verkningsgraden bara..
Ex den tar 500watt  1,8*500 ut 900watt ::)

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2011, 22:27:50 »
Precis så är det BosseBus
och jag betvivlar inte en sekund att en sanyo 123 eller Pana E9 ger mer värme eftersom S1225 är den minsta värmepumpen på marknaden och den lämnar 2800W vid +7°C utetemp som jag skrev i min förra post

Så E9:an jag tror du får börja tro på tomten  tomte::

Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2011, 22:55:34 »
Är det helt omöjligt menar du?
Jag tror nu det är på ett ungefär sisådär.
Vet inte varför värdena skulle bli sämre direkt..på just den maskinen.
Borde ju ha rätt stora element i förhållande till vad den presterar.
Men när det blåser 29 grader då upplever man ju det kallt

Eller jag gör det...kallt på nosen..blir det.. ;)

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2011, 22:55:59 »
Ja jag instämmer nog helt med E9:an här förstås att man får vara väldigt glad om man uppnår ca cop1 vid -15 ºC med en dylik skräppump. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2011, 22:57:41 »
Vad kunde man förvänta sig för åsikt av dig.
Men du är rolig ändå.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2011, 23:05:31 »
Nej det har du ju helt rätt i BosseBus att man kan inte gärna förvänta sig något annat än sanningen från mig naturligtvis som alltid givetvis. Har själv ivf aldrig hört talas om något annat än som allra bäst runt ca cop 1 vid ca -15 ºC från någon av de här olika slags skräppumparna, och det är väl gott nog får man väl anse ändå. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2011, 23:16:53 »
Ja det låter väl nästan för bra va?
All negativ reklam är bra för det håller nere priserna...
Det uppskattas från många håll.
Tack Raffen :)

Utloggad robber

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2011, 00:47:15 »
Som relativt nykommen i forumet så är det mycket kul att läsa Raffen och Bosses kommentarer (även zibrosc1235)..

Uppenbart är ju iallafall, att för vissa är det viktigare vad det står på förpackningen än innehållet och funktionen.. Inser också att jag befinner mig någonstans mittimellan, då jag har en Panasonic och en Coolix och tycker mig ha vettiga argument för båda valen =D

Nåväl, det är kul att ni bjuder på lite underhållning! ;D
Annex (anno 1938) 38 kvm: Coolix 3810 + Fristående oljeradiator.
Hus (anno sent 1800-tal) ~90 kvm: Panasonic HE9LKE + Panasonic NE9LKE + Contura 560T Braskamin + 2 st ADAX Elradiatorer

Utloggad litenmentuff

  • tekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #28 skrivet: 04 mars 2011, 08:01:44 »
så nu är den testad med -5 ºC funkar fin fint håller värmen i hela övervåningen utan problem stannar och går från och till så den behöver inte mosa hela tiden.

dock fick jag skäll från regeringen att jag inte får snåla in på kanalplast så blir att köpa det och göra så det ser drägligt ut med slangpaketet mot fasaden på huset hehe... ;D
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad robber

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2011, 09:00:35 »
dock fick jag skäll från regeringen att jag inte får snåla in på kanalplast så blir att köpa det och göra så det ser drägligt ut med slangpaketet mot fasaden på huset hehe... ;D

Jag har samma "problem" med min Coolix, håller på och extra-isolerar rören, vilket gör att paketet blir tjockare än vad det finns plastkanaler till, så det blir nog till att bygga en egen liten låda faktiskt.. tänkte bygga en U-formad låda i trä som jag sedan målar vit och sätter över slangpaketet (tänkte dock att den skulle vara öppen nertill, i min 90-graders böj).
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 09:02:13 av robber »
Annex (anno 1938) 38 kvm: Coolix 3810 + Fristående oljeradiator.
Hus (anno sent 1800-tal) ~90 kvm: Panasonic HE9LKE + Panasonic NE9LKE + Contura 560T Braskamin + 2 st ADAX Elradiatorer

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #30 skrivet: 04 mars 2011, 13:42:13 »
Funkar det inte om man tar dän den vita plasten, separerar rör och isolerar var för sig?

Utloggad robber

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #31 skrivet: 04 mars 2011, 14:04:02 »
Funkar det inte om man tar dän den vita plasten, separerar rör och isolerar var för sig?

Det skulle man kanske kunna göra, ska kolla på det i eftermiddag :)

Någon som vet var det finns billiga utomhuskanaler att köpa? (UV-beständig plast)

=D
Annex (anno 1938) 38 kvm: Coolix 3810 + Fristående oljeradiator.
Hus (anno sent 1800-tal) ~90 kvm: Panasonic HE9LKE + Panasonic NE9LKE + Contura 560T Braskamin + 2 st ADAX Elradiatorer

Utloggad litenmentuff

  • tekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #32 skrivet: 04 mars 2011, 22:02:27 »
finns på jula för 499kr köpte ett paket idag räcker gott och väl för 4meter slang. dock var det tok ful färg typ ljus ljus ljus bruna och inte vita som på kartongen :( men med tanke på att det kosta mindre än ½ av priset mot andra leverantörer jag hittat får det duga  *roflmao*
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad litenmentuff

  • tekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #33 skrivet: 08 mars 2011, 08:25:22 »
sådär  nu har jag kollat förbrukning på 1 vecka med 2 pumpar jämför med februari 1;a veckan och vi har samma förbrukning fast mycket jämnare inomhus temp. 22grader i källaren och 22grader på övervåvningen.
och vi har hör och häpna inte eldat en enda gång sen vi sparka igång pumpen :)

så nu är min slutvärdering färdig och vi är jätte nöjda! som en stöd pump till en kraftig pump fungerar den bra.. :P

nu är det bara be  till värmepumps gudarna att den håller några år också..
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #34 skrivet: 09 mars 2011, 22:07:17 »
Jag flikar in lite och påstår att en billig pump KAN vara helt ok.. har en "skräp on/off" på 3.5kW på övervåningen, främst tänkt som AC men kör värme vintertid på den oxå för att få jämnare värme i hela huset. Har en större "dyrare" pump på bottenplan. Den lilla "skräpen" har överlevt 3:e vintern nu, (samt sommar med AC) utan några speciella fadäser. Den är dessutom flyttad en gång. (nerpumpad och runtsläpad) Det enda felet som varit på den är att lagren i innerdelens fläktmotor fick oljud. Bytte i höstas och satte dit keramiska ist.. tyst och fin i sovrummet.. Lägsta fläktläge på nätterna. Ett svagt bruuuuus bara. Denna har inte QK vilket underlättat flytt.. :)

Märket är okänt,(airconnection, inköpt i Danmark) men troligtvis står midea för teknologin:) Den är oerhört lik coolix..

Erfarenhet:
Bor på en "kulle" ganska högt och en gång blev det tvärstopp i driften, det var i början på dec -10. Snöstorm i två dagar med direkt-storm rakt in i fläkten på utedelen. Fick skotta fram HELA utedelen, det hade drivit upp snö 1,5 meter mot husväggen) Synd att jag inte tog ett kort då, det såg ganska roligt ut *roflmao*

Efter storskyffeln gjort sin sak med hjälp av en ursinnig ägare lyftes toppkåpan av, sandlådespaden åkte fram och ersattes sedan av en kupévärmare. Efter en halvtimme med värmefläkten skruvade jag ihop den igen och tryckte på knapppen på fjärren..

...bruuuuuus... allt fungerar som det ska ;D

Det behöver inte vara "bara" skit för att det är billigt, sen finns de ju naturligtvis måndagsex precis som med alla pumpar.. ÄVEN de dyrare.. Felen på pumpar som finns rapporterade på detta forum är ju till 90% märkespumpar och så fort någon får problem med en "skräppump" så blåses detta upp av vissa (som inte själva har erfarenhet av "skräppump") som om hela världen är på väg att gå under och ALLA "billigare" maskiner dras på en och samma kam ;)

Om bara installationen är seriöst gjord så KAN även billigare pumpar fungera riktigt bra. Det är min slutsats än så länge iaf *vinkar*
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad robber

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #35 skrivet: 15 mars 2011, 13:12:08 »
Det behöver inte vara "bara" skit för att det är billigt, sen finns de ju naturligtvis måndagsex precis som med alla pumpar.. ÄVEN de dyrare.. Felen på pumpar som finns rapporterade på detta forum är ju till 90% märkespumpar och så fort någon får problem med en "skräppump" så blåses detta upp av vissa (som inte själva har erfarenhet av "skräppump") som om hela världen är på väg att gå under och ALLA "billigare" maskiner dras på en och samma kam ;)

Kan inte annat än att hålla med, jag skulle dessutom tro att dom som installerar själva är mer benägna att söka hjälp i forum som detta än dom som köpt "märkespumpar" av någon installationsfirma som sedan sköter allt underhåll också, och räknar man då hur många inlägg det finns i Coolix/Zibro/Atlas forumen och jämför med "märkes-forumen" så kan inte noname-maskinerna vara så dåliga som vissa på denna sidan försöker få dom att framstå som..

Jag är klart imponerad av min billiga Coolix även om den bara varit i drift ett par veckor och inte riktigt varit med om någon hård vinter ännu.. :)
Annex (anno 1938) 38 kvm: Coolix 3810 + Fristående oljeradiator.
Hus (anno sent 1800-tal) ~90 kvm: Panasonic HE9LKE + Panasonic NE9LKE + Contura 560T Braskamin + 2 st ADAX Elradiatorer

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!