Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: blåsmarkarn skrivet 07 februari 2013, 14:13:58

Titel: Mäta hetgas mm.
Skrivet av: blåsmarkarn skrivet 07 februari 2013, 14:13:58
Jag har fått justera ned hastigheten på KB-CP för att få samma delta som jag hade när jag loggade för ett par år sedan. Jag misstänker alltså att pumpen tappat i effektivitet (köldmediabrist?) och behöver längre tid för att sänka temperaturen på brinet. Bifogar bild på hur pumpen ser ut innuti.
Till vänster finns en ficka på ett smalt rör där även HP sitter. Vad mäter jag där?
På röret i mitten som kommer ut ur kompressorn finns även där en ficka. Är det hetgas?

Går det att mäta sig till tex brist på köldmedia? Hur i så fall?



Titel: SV: Mäta hetgas mm.
Skrivet av: blåsmarkarn skrivet 07 februari 2013, 14:48:16
Hade lite för brått när jag postade. Suggas, hetgas, vätskeledning och temp efter kondensor har jag koll på vart man mäter. Hur ska förhållandet mellan dessa vara för optimal drift och vad är acceptabelt?
Titel: SV: Mäta hetgas mm.
Skrivet av: xxargs skrivet 07 februari 2013, 20:15:25
Beror på allt annat - en metod är att mäta resp.  punkter och stoppa in kända värdena i coolpack (varav effektförbrukningen i kW till kompressorn är väldigt bra att känna till)  och sedan saxa in värdena tills det verkar mer rimligt.

troligen kommer coolpack att visa för sval hetgas gentemot verkligheten då den har isentropisk verkningsgrad av 0.7 på kompressorn som default vilket är lite för bra för mindre kompressorer. isentropisk verkningsgrad från 0.50, 0.55 eller i somliga fall 0.60 är mer rimligt när kompressorerna är under 2 kW och då kommer du också få din höga hetgas ;-)


 
Titel: SV: Mäta hetgas mm.
Skrivet av: blåsmarkarn skrivet 07 februari 2013, 21:48:42
Här kommer lite tillgängliga värden:
VBut: 43,94 (utanför pump)
VBr:  37,75 (utanför pump)
BrineIn: 0,44
BrineUt: -2,81
Hetgas: 73,37
Före expansionsventil: 34,5
Efter expansionventil: 0,25
Utetemp: -16,50

Så ser det ut just nu. Funderingar kring dessa värden?
Titel: SV: Mäta hetgas mm.
Skrivet av: blåsmarkarn skrivet 08 februari 2013, 14:55:35
1 timmes graf och lite värden. Diagnos?

7E63DC000800   Brine in   0.31
7FDD3B000800   Brine ut   -2.94
94A0C4000800   GV Fram   30.75
516CDC000800   GV retur   25.06
021E2A020800   Hetgas   72.31
5009DC000800   Inne   17.94
AD112A020800   Suggas   7.06
EBF425010800   Ute   -11.44
9F9825010800   VB GV Fram   40.00
1DCF25010800   VB GV Retur   27.00
8DD125010800   VB VP fram   42.81
430757000800   VB VP retur   36.63
FBB23B000800   VV   46.44
DEFE29020800   Vätskeledning   33.31
Titel: SV: Mäta hetgas mm.
Skrivet av: xxargs skrivet 08 februari 2013, 17:44:14
En viktig informationsbit saknas - vilken köldmedie används i maskinen.

Det är stor skillnad på hetgastemperaturen om det är R404A R407C eller R410A även om det är lika förhållande i övrigt.

tex. R410A arbetar lätt ganska varmt trots att den är 'utspädd' med starka växthuseffektgasen R125 med 50 procent och R125 har i övrigt dåliga termodynamiska egenskaper vilket drar ned dom goda termodynamiska egenskaperna som R32 har (som är andra halvan i R410A) förutom att den blir väldigt varm när den komprimeras..

 
Titel: SV: Mäta hetgas mm.
Skrivet av: blåsmarkarn skrivet 08 februari 2013, 18:01:47
Nibe 1225-8 har R407C.

Försöker mata in värden i coolpack, men behöver hjälp med vad som är vad...
Har googlat och läst så nu vet jag inte vet vad som är upp eller ned längre  help . Har jag fatta något? (se.nedan)

T e:  temp efter exp.ventil? (förångningstemperatur)
T c: VBut +2 °C?
 :dt: sh: Suggas-förångningstemperatur
 :dt: sc: VBut-Vätskeledning (före exp. ventil)

När jag kollar loggen verkar hetgasen som mest komma upp i 82 graden och det är i slutet avv VV prod. Det borde iaf tyda på att jag inte har för lite kylmedia.