Författare Ämne: Utegivare visar knasigt  (läst 9860 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Berggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Data problem..???? Säg till isÃ¥ fall
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2017, 17:29:58 »
Du vet inte vad det är för värde på den? Så jag slipper köpa en helt ny för 500 spänn :p Ett motstånd kostar ju en bråkdel :)
Ja, det är fel på givaren.
Byt ut givaren, den behövs också.
Värmepumpen använder både värdet på utetemp och innetemp när den reglerar värmen inne.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Berggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Data problem..???? Säg till isÃ¥ fall

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2017, 17:57:22 »
Frågan handlar om utomhusgivaren. Och det är lika oavsett VP. Samma termiska motstånd för några kronor på ELFA. Men det är bara att välja leverantör.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Berggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Data problem..???? Säg till isÃ¥ fall
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2017, 19:50:09 »
Ok då förstår jag, Då skaffar jag ett ntc motstånd på 150 ohm från Elfa så ska det nog bli bra sen :)
Tack för alla svar
Frågan handlar om utomhusgivaren. Och det är lika oavsett VP. Samma termiska motstånd för några kronor på ELFA. Men det är bara att välja leverantör.
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 19:56:12 av Berggren »

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2017, 10:34:52 »
Lite tips: förtenna trådändarna om det är enbart koppartråd innan du använder sockerbit.
http://www.ctc.se/product/ctc-ecoheat-400/
Sidan 86,där har du dina Ohm värden. 
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Berggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Data problem..???? Säg till isÃ¥ fall
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2017, 16:36:31 »
Hej igen
Har nu bytt motståndet men ingen skillnad, spelar det nån roll vilket håll man sätter motståndet på?
Om inte, har nån annat förslag på vad som kan orsaka felet, ska testa att förtenna ändarna dock som föregående talare skrev.
0 grader ute o pumpen säger 4 grader fortfarande

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2017, 16:44:25 »
Hur är det med själva signalledning? Har du testat den bara för sig?, helt bortkopplat från panna.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Berggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Data problem..???? Säg till isÃ¥ fall
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2017, 17:13:39 »
Hur menar du? Det enda jag testat är att koppla bort en kabel på givaren o då visade den - 40
Kan också tillägga att jag testade blåsa med hårtorken och efter 30-40 sek fullt blås så fick jag upp den till 7 grader....

Hur är det med själva signalledning? Har du testat den bara för sig?, helt bortkopplat från panna.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2017, 17:39:16 »
Mäta enbart kabel. Koppla loss från panna knyt ihop ändarna och mät på andra sidan.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Berggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Data problem..???? Säg till isÃ¥ fall
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2017, 18:09:53 »
alla 4 kablarna ihopkopplade o mäta eller bara dom parkopplade?
Mäta enbart kabel. Koppla loss från panna knyt ihop ändarna och mät på andra sidan.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2017, 18:17:43 »
Nu hänger jag inte med. Det är väl bara tvåledare för utegivaren(Termisk motstånd)?
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Berggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Data problem..???? Säg till isÃ¥ fall
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2017, 19:02:51 »
Sitter en 4 ledad telefonkabel(Ser det ut som i alla fall) och det har det gjort sen dom installerade pumpen
Testade att koppla loss kablarna från pumpen och ohm mäta där, då har jag 431 ohm vilket stämmer med utetemperaturen ute just nu, men pumpen visar 6 grader ute.. Borde inte felet ligga någonstans i pumpen då

Nu hänger jag inte med. Det är väl bara tvåledare för utegivaren(Termisk motstånd)?

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2017, 19:09:49 »
Ja tyvärr, så är det nog kretskort.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!