Har funderat på att använda min 500L ack tank som jag idag inte använder. Att koppla den i serie med radiatorerna borde skapa en fin tröghet i systemet och gör att jag har mindre tempdiff mellan start och stopp för värmepumpen och betydligt mindre starter.
Denna ack tank har inbyggd VVB, jag tänkte även att man kan koppla denna i serie med varmvattnet för att förvärma vattnet som går in i värmepumpens VVB. Anledningen med att koppla så tänkte jag skulle vara att pumpen behöver inte starta lika ofta för VV produktion samt att den jobbar i sitt temperaturspann där den ligger på bättre COP. Men vad kommer att hända i VVB som är i ack tanken ? Kommer det att bli en "legionella tank" eftersom den inte kommer att bli tillräckligt varm och hela tiden mata värmepumpens VVB med "legionella vatten" ?
Titel: SV: Inkoppling 500 Ack
Skrivet av: Lmf skrivet 20 augusti 2012, 21:01:18
Koppla du in tanken som volymförstorare det skadar aldrig.

Men jag skulle låta bli att koppla in VVB
Hade du skrivit att det var slinga så kunde du förvärmt med den men tank är som du skriver en legionella risk.

Fyll bara VVB med vatten så den hjälper till med sin volym annars har du bara ca 400liter tank som volymförstorare.