1. Ställ ner tills du märker att varmvattnet inte räcker, ju lägre temp ju bättre COP.
2. Inte om de ligger en bit under marknivå.
3. Ha koll på tempdiff GT8 och GT9 då VP:n värmer huset, ska ligga kring 7-8 ºC tempdiff. Ha även koll på GT10/GT11 så tempdiffen där inte överstiger 5 ºC vid drift.