Titel: Storlek på expasionskärl till Eco El
Skrivet av: Fredrik O. skrivet 11 december 2008, 17:41:34
Har en fråga om expasionskärl till Eco El.

Idag sitter det ett 25 liters kärl till min gamla TMV combipanna från 1976.

Känns frestande att använda CTC's kompakta 18liters kärl till min nya Eco El 1550.

Kan det vara OK att gå ner i storlek enligt ovan då mängden radiatorvatten faktiskt ökar något i och med att jag även ska ansluta en Eco Air 107.

Radiatorsystemet är relativt litet (ca 90m2 boyta) dock är de flesta radiatorerna av den gamla väldigt stora  typen som användes då man körde radiatorsystem med självcikulation och pannan i köket.

Kombipannan som var installerad för att kunna köra både olja, ved (och el) värmde upp radiatorvattnet till en betydligt högre teperatur än Eco Elen.

Mvh
Fredrik
Titel: SV: Storlek på expasionskärl till Eco El
Skrivet av: erp skrivet 11 december 2008, 18:33:33
Hej

Det borde inte vara några problem. Jag har EcoEl - EcoAir107 sedan två år tillbaka, mitt expansionskärl är på 18 liter.
Det hade jag på min oljepanna från 1995, och det har funkat utmärkt på min nya panna med värmepump sedan jag installerade den.

//Ronnie
Titel: SV: Storlek på expasionskärl till Eco El
Skrivet av: binU skrivet 11 december 2008, 21:52:08
Hejsan,
Jag har ecoel samt ecoair 107 med 18 liters expansionskärl till.
Hade tidigare oljepanna.
//robin
Titel: SV: Storlek på expasionskärl till Eco El
Skrivet av: SvenE skrivet 11 december 2008, 22:22:05
vid slutet expansionskärl (i ditt fall) skall det vara 5% av vatten volymen i systemet. om där är ett öppet expansionskärl skall där vara 10%....

så med andra ord det borde inte vara några som helst problem med 18 liters

MVH SvenE
Titel: SV: Storlek på expasionskärl till Eco El
Skrivet av: Fredrik O. skrivet 12 december 2008, 06:48:31
Väldigt trevligt forum detta!
Bra svar snabbt!
vid slutet expansionskärl (i ditt fall) skall det vara 5% av vatten volymen i systemet. om där är ett öppet expansionskärl skall där vara 10%....

så med andra ord det borde inte vara några som helst problem med 18 liters


Är det 5% av den totala vattenvolymen? (Alltså inkl de 223l som Eco El innehåller?).
I så fall 18liter som 5% av den totala volymen ger 360liter d.v.s en radiatorkrets på 137liter.

Undrar hur mycket mina gamla "monster" sektionsradiatorer rymmer??

Mvh
Fredrik
Titel: SV: Storlek på expasionskärl till Eco El
Skrivet av: AndersA skrivet 12 december 2008, 08:57:33
Ja av den total vattenvolymen.

Jag hade för mig 4% respektive 8% men 5 och 10% ger väl lite mer säkerhet.

///AndersA
Titel: SV: Storlek på expasionskärl till Eco El
Skrivet av: SvenE skrivet 12 december 2008, 13:36:54
Ja av den total vattenvolymen.

Jag hade för mig 4% respektive 8% men 5 och 10% ger väl lite mer säkerhet.

///AndersA

jag kan absolut ha fel men better safe then sorry....