Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2012, 20:29:28 »
Du måste ha fått ruskigt bra pris Thumbsup Många tror att en G2 gör gratis vv men om jag fattat rätt så får du 59 gradigt vv till samma cop som din framledning ligger på ca 35 grader vilket inte är så tokigt *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2012, 20:36:07 »
var mest att mitt pris pÃ¥ nibe var samma frÃ¥n 3st nästan pÃ¥ öret  fiR: klart dyrast  knUp
jag var redan pÃ¥ optimum sÃ¥ dÃ¥ var steget till g2 inte sÃ¥ stort och jag är en sucker för nya tekniska lösningar  a:gl
vet inte om jag "tjänar" in G2'an mot en opt, eller framför allt en diplomat.
men COP pÃ¥ optimum är ju bättre än Nibe  >:D sÃ¥ om G2 ger ytterligare sÃ¥ är det bara ett plus.
de 10% som thermia skriver undra om det är 10% på vv körningarna eller om det är mot en diplomat de jämför.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2012, 20:36:51 »
de nibe priser jag fick när det begav sig i våras var också högre än thermias priser. Dock kollade jag inte så mycket på G2 då så det blir en olycklig jämförelse för min del. Likaså kollade jag inte på duo (tyvärr) och därmed inte på 1145 med separat VV heller. Och jag är helt medveten om att andra har fått motsatta upplevelser.

G2 är ju en hyvens maskin när allt blir som det är tänkt. Golvvärme i betong är inget kul med G2. Det blir ju nästan som sommar = inget HGW.

Sen är det ju så att eftersom hetgasen som används är en mycket liten del av den totala produktionen så att säga så blir ju resultatet bättre om maskinen är lite underdimensionerad. Men det beror på vad man förväntar sig. 90 grader eller 60.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2012, 20:45:22 »
Jag hade elberedare 300L innan ställd på 60 ºC och nu har jag 286L med 59 ºC.
men vi var inställda på svalare vatten så det kändes varmare nu så inga 90 ºC var förväntade.
min står på en gjuten klack så jag hade varit tvungen att bila bort för att få in en "vanlig" höjds maskin.
jag siktade på drygt 90% täckning men i år har jag klarat mig utan tillskott får se när de sista 30m2 i källaren är i gång nästa år.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2012, 20:59:08 »
var mest att mitt pris pÃ¥ nibe var samma frÃ¥n 3st nästan pÃ¥ öret  fiR: klart dyrast  knUp
jag var redan pÃ¥ optimum sÃ¥ dÃ¥ var steget till g2 inte sÃ¥ stort och jag är en sucker för nya tekniska lösningar  a:gl
vet inte om jag "tjänar" in G2'an mot en opt, eller framför allt en diplomat.
men COP pÃ¥ optimum är ju bättre än Nibe  >:D sÃ¥ om G2 ger ytterligare sÃ¥ är det bara ett plus.
de 10% som thermia skriver undra om det är 10% på vv körningarna eller om det är mot en diplomat de jämför.

Vart har du hört att cop är bättre på Thermia. Thermia cop 4.34 Nibe 4.59 båda 8 kw vp *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Frank a

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012, 21:21:20 »
min vv-framledning ligger ca 5-6 ºC under tryckrörstempen.
vv ligger 26-30 ºC över framledningen så även vid nollan = framledning på 35-36 ºC har jag 59 ºC vv.
För mig blev det en G2'a för att den var 15' billigare än en nibe 1145  8) , den var billigare än IVT ocksÃ¥ .....
4->5 vv körningar sedan 1 december badkaret slukar en hel del vv bara när det var riktigt kallt gick det också bra.
Morgon duscharna klarar sig med hgw.

Bara att gratulera dÃ¥  Thumbsup

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2012, 08:43:59 »
Thermia anger bara COP för Diplomaten  :o
opt & g2 har lågenergipumpar som Nibe 1x45
Jag letade länge för att hitta G2 COP  Sc:,h
på en 10KW 0/35 låg det typ
Kodstycke: [Välj]
Diplomat     opt/G2     1x45
4,24           4,54         4,52
sÃ¥ jag skojade lite om bättre COP  ;D

Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2012, 09:16:13 »
Om dina uppgifter stämmer har Thermia fel uppgifter på sin hemsida dom anger samma cop på vanliga som optimum samt G2.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2012, 10:51:48 »
Jag skrev och sa att deras siffror inte stämmer och thermia svarade
"vi vill inte förvirra kunden"  :D
de kan ju inte stämma att diplomat & opt. har samma COP med olika cirk pumpar.
cp drar 170-200w mindre på en opt/g2
jag tror att siffrorna jag hittade var på en danfoss sida i europa någonstans.
ur manualen
diplomat drar 2,41Kw och opt/g2 2,24 med golvvärme
diplomat drar 3,04Kw och opt/g2 2,85 med radiator
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2012, 11:02:42 »
VÃ¥t CP ;) :)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2012, 08:34:08 »
helt klart är inte skillnaden i W direkt avdragsgill. Den är bara avdragsgill med årsverkningsgraden på värmepumpen.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2012, 08:37:43 »
Jag skrev och sa att deras siffror inte stämmer och thermia svarade
"vi vill inte förvirra kunden"  :D
de kan ju inte stämma att diplomat & opt. har samma COP med olika cirk pumpar.
cp drar 170-200w mindre på en opt/g2
jag tror att siffrorna jag hittade var på en danfoss sida i europa någonstans.
ur manualen
diplomat drar 2,41Kw och opt/g2 2,24 med golvvärme
diplomat drar 3,04Kw och opt/g2 2,85 med radiator

Lite konstig inställning att dom inte vill förvilla kunden så då presenterar man medvetet felaktiga uppgifter på sin hemsida man undrar om det finns mera fel huvuddunk
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2012, 09:05:57 »
Jag hÃ¥ller med  Thumbsup felaktiga uppgifter ska bort  knUp
det är mera fel att säga samma COP för alla 3 modellerna
Att G2 ska vara 5% bättre än opt på årscop ?
är vv en sån stor del ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2012, 10:35:03 »
vv är en stor del i mÃ¥nga hushÃ¥ll i dag sÃ¥ en G2 spar säkert en slant fast det är ju en ganska liten del av Ã¥ret  som framledningen är sÃ¥ hög sÃ¥ den ger effekt den övriga tiden är det ju en vanlig optimum vilket i och för sig inte är helt fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2012, 13:27:18 »
Man redovisar prestanda enligt en standard, EN14511. Där är inte cirk.pumpars faktiska förbrukning med, utan man korrigerar cp-förbrukning med hänsyn till nominellt flöde och interna tryckfall. Detta gäller för alla fabrikanter. EN14511 är också med 3K delta på kall sida och 5K på varm sida vilket inte är optimalt för R407C. Men standarden kan man inte påverka. Gamla standarden EN255 var mer korrekt utformad för VP.. Tyvärr har några fabrikanter fortfarande kvar gamla standarden till några produkter vilket förvillar kunden än mer.
Vattenglaset är halvfullt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!