Hej

problem. Det är kallt hemma!

Jag har en CTC electronic. 1987 års modell.
Elpanna med vattenfyllda element.

Den sitter ihop med en CTC Drabant 200 varmvattenberedare.

Jag stängde av pannan förra veckan för det var varmt. Brukar göra det varje år i maj.
Men nu kom ju kylan igen och därför drag jag igång den igen igår.
Men det blir inte varmt i elementen. ingenting går ut.

Just nu säger värderna:

temp till radiatorerna: 50 grader
vattentryck radiatorsystem: 1,2 bar

Och jag hör cirkulations pumpen. och jag har testat att stänga av och sätta på den.


Varför fungerar det inte?

Jag har läst i instruktiosnboken om att man skall kolla vattennivån i pannan men kan inte vart....



Titel: SV: CTC Drabant 200 1987. Problem. Får ej värme ut i elementen
Skrivet av: Carl N skrivet 17 maj 2011, 21:28:48
Cirkpumpen kan ha fastnat, lossa skruven som sitter i centrum och kolla att det snurrar (det kan komma några droppar vatten).
Snurrar den inte kan du hjälpa igång den med en skruvmejsel.

Sen har du tillräckligt tryck i systemet, det är det man kan kolla.
Titel: SV: CTC Drabant 200 1987. Problem. Får ej värme ut i elementen
Skrivet av: Froven40 skrivet 17 maj 2011, 21:45:07
Så tack vare att jag har ett bra tryck så är det vattenfyllt? Och jag behöver inte  fundera på vattennivå eller luft?

Tolkar jag dig rätt,
Titel: SV: CTC Drabant 200 1987. Problem. Får ej värme ut i elementen
Skrivet av: Froven40 skrivet 17 maj 2011, 21:50:52
Oj, det var inte lätt att komma åt!
kan inte ens se circ pumpen. Hela panndelen sitter monterad ca 3 cm från väggen med rör som sitter fast i vägg och panna.
vägg på 2 sidor också givetvis. Hur fan monterade dom den...
Titel: SV: CTC Drabant 200 1987. Problem. Får ej värme ut i elementen
Skrivet av: Carl N skrivet 18 maj 2011, 14:11:57
Så tack vare att jag har ett bra tryck så är det vattenfyllt? Och jag behöver inte  fundera på vattennivå eller luft?

Tolkar jag dig rätt,

Sitter din electronic högre än radiatorerna så kan du lufta den på säkerhetsventilen, sitter den lägre så luftar du på radiatorerna. Man luftar tills det kommer vatten.
Sen så ska den startas med CP på läge 3 står det.
I manualen är CP monterad med pumphuset uppåt så det borde gå att komma åt centrumskruven uppifrån, ta av takplåten och kolla, det kanske behöver luftas där också?
Titel: SV: CTC Drabant 200 1987. Problem. Får ej värme ut i elementen
Skrivet av: Froven40 skrivet 30 maj 2011, 13:53:09
Tack för hjälpen,

Detta har vi gjort:

Luftat på säkerhetsventilen och fyllt på vatten.
Men jag är övertygad om att det var cirkulationspumpen som behövde lite start hjälp.
För så fort jag satte fart på den manuellt med skruvmejsel så körde den igång och värmen spred sig.

Sen fungerade den fint i 3 dgr.

Nu står den still igen, pumpen alltså. Känns som det är dags att investera i nytt eller byta cirkpump...

Gör bara av med totalt 18500 KWH per år inkl hushållsel m.m.
Så det är svårt att investera i någon som ger payback!

Bergväme är ju uteslutet... alldeles för dyrt! återbetalningstid på en evighet
Titel: SV: CTC Drabant 200 1987. Problem. Får ej värme ut i elementen
Skrivet av: Carl N skrivet 30 maj 2011, 18:22:09
Satsa på en ny CP, nått annat än en LLVP är svårt att räkna hem i ditt fall.
Titel: SV: CTC Drabant 200 1987. Problem. Får ej värme ut i elementen
Skrivet av: Froven40 skrivet 30 maj 2011, 21:52:13
Super tack för hjälpen!