Har en Optiva 700 med AW 290 och undrar om Optiva skall sluta och producera vid -10 gr kallt ute?
Hadde kanske för optimistiska tankar att den skulle fungera upp till -15 grader.
Nu går det bara på el hela tiden efter -10 grader.
Detta är kanske helt normalt.
-
Hej,
De äldre modellerna (3-4 år gamla) går bara ner till -10 så det är helt normalt.
Fredrik
-
Hallo,
700/900/1100 är väl de nyare modellerna, som funkar ner till -20°C minst. Enligt effektdiagrammet ger de tom lite överskott då fortfarande.
Min 1100 var ochså inställt på -10°C. Den inställningen ändrade jag till -20°C.
Tillvägagångssättet är: Access 2 avancerat, värme, inställningar för kompressor, lägsta utetemp för kompressor = -10°C, ändra till -20°C.
-
Finns för övrigt en till notering om de -10 graderna, nämligen under skyddsfunktioner, blockera VP vid låg utetemp = -10°C. Om de hänger ihop, kommer jag inte ihåg. Men det går ju att kolla.
-
-10 är korrekt, har en 700 från 2004 vid -10 går den på enbart tillskott. Om man inte samtidigt spolar varmvatten med slangen på den.