Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Elving skrivet 22 februari 2010, 09:45:28

Titel: Optiva 700 med AW 290
Skrivet av: Elving skrivet 22 februari 2010, 09:45:28
Har en Optiva 700 med AW 290 och undrar om Optiva skall sluta och producera vid -10 gr kallt ute?
Hadde kanske för optimistiska tankar att den skulle fungera upp till -15 grader.

Nu går det bara på el hela tiden efter -10 grader.

Detta är kanske helt normalt.


Titel: SV: Optiva 700 med AW 290
Skrivet av: Fredrikm skrivet 22 februari 2010, 09:59:58
Hej,

De äldre modellerna (3-4 år gamla) går bara ner till -10 så det är helt normalt.

Fredrik
Titel: SV: Optiva 700 med AW 290
Skrivet av: HWS skrivet 23 februari 2010, 20:49:32
Hallo,
700/900/1100 är väl de nyare modellerna, som funkar ner till -20°C minst. Enligt effektdiagrammet ger de tom lite överskott då fortfarande.
Min 1100 var ochså inställt på -10°C. Den inställningen ändrade jag till -20°C.
Tillvägagångssättet är: Access 2 avancerat, värme, inställningar för kompressor, lägsta utetemp för kompressor = -10°C, ändra till -20°C.
Titel: SV: Optiva 700 med AW 290
Skrivet av: HWS skrivet 23 februari 2010, 21:05:49
Finns för övrigt en till notering om de -10 graderna, nämligen under skyddsfunktioner, blockera VP vid låg utetemp = -10°C. Om de hänger ihop, kommer jag inte ihåg. Men det går ju att kolla.
Titel: SV: Optiva 700 med AW 290
Skrivet av: kojak skrivet 24 februari 2010, 08:54:50
-10 är korrekt, har en 700 från 2004 vid -10 går den på enbart tillskott. Om man inte samtidigt spolar varmvatten med slangen på den.